1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Протерм СКАТ 9 vs ЭВАН Эксперт 9

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем KorbenDalas, 30.03.17.

  1. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    А есть особая разница? Ну Абб и что ?! Главное чтоб сработал при аварии по перегреву. У коспел например WT-3 установлен, этот капилляр намного надежней всех электронных устройств.
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    демагогия. при мощности 15 квт
    А зачем отключать котел целиком. ?
    Снимать нагрузку лучше с одной фазы, на которую подключили мощного потребителя.
    Потом отключая целиком, в случае с Эван, отключаем и контроллер котла.
    У него на клеммах не предусмотрено отдельного выхода для платы управления.

    Кстати Вы так и не ответили, что будет делать контроллер котла Эван 9 квт при нагрузке например 7 квт и отключении одной фазы.
    Включит дополнительные тэны на другой фазе ?
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    Весь монтаж электрики у Эван один большой минус.
    Сравните как сделан монтаж в Протерм Скат
    Там где на контакты приходят два проводника, все обжато.
     

    Вложения:

    • P_20181006_131742_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_131758_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_131812_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_131832_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_131844_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_141305_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_141310_vHDR_Auto.jpg
    • P_20181006_141320_vHDR_Auto.jpg
  4. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Нет, максимально будет использовать свободные фазы.
    А реле разгрузки можно подключить на любой котёл. При помощи доп реле. Все равно это внешнее оборудование.
     
  5. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    А а котла стаут даже крышками пластиковыми контакты закрыты на блоках тэн... И что?
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    Странно сравнивать крышечки на клеммах с необжатыми проводами в автоматах. Надеюсь, они хотя бы одного сечения и не многожильные.
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    Ну у кого внешнее, а у Протерм Скаут реле разгрузки штатный вход для автоматики котла

    можно выбрать
    d. 68 - Настройка параметров срабатывания реле разгрузки
    Значение данной функции определяет, по какой из фаз мощность будет ограничена:
    • 0 – функция ограничения мощности неактивна
    • 1 – ограничение по фазе L1;
    • 2 – ограничение по фазе L2;
    • 3 – ограничение по фазе L3;
    • 4 – ограничение по всем фазам
    Заводская настройка: 0
    и
    d. 69 - Настройка резервной мощности в кВт
    Установка мощности, которая будет зарезервирована для иных электрических приборов.
    Варианты настройки зависят от настройки параметра d. 68.

    Например
    Подключение электрокотла 18K (мощностью 18 кВт) и внешнего электрического накопительного бака ГВС мощностью 2,5 кВт.
    Накопительный бак подключен к фазе L2 (предположим, что фаза L2 подключена к разъему „V“).
    - d. 68 – выбираем значение 2, ограничение мощности по фазе L2.
    - d. 69 – выбираем значение 4, что означает резервирование мощности в размере 4 кВт. В момент срабатывания реле разгрузки
    максимальная мощность котла будет ограничена до 14 кВт в результате того, что к фазе L2 будет подключена максимально одна спираль.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    Тогда понятно, чем Эван так нравится.
    С таким монтажом котла без работы не останетесь.
     
  9. Fiits
    Регистрация:
    19.06.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Fiits

    Участник

    Fiits

    Участник

    Регистрация:
    19.06.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Как обстоят дела на сегодняшний день с выбором между
    Протерм СКАТ 9 vs ЭВАН Эксперт 9?
     
  10. Fiits
    Регистрация:
    19.06.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Fiits

    Участник

    Fiits

    Участник

    Регистрация:
    19.06.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Жаль, нет комментариев.
    Пока интернет склоняет к Протерм, иду в тему по данным котлам.
     
  11. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    Я даже не представляю, что должно случиться, чтобы кто-то выбрал НЕ скат 2019 года с ebus на борту)
     
  12. 1806
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    54

    1806

    Живу здесь

    1806

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    NSK
    у других производителей есть/планируется цифровая шина за нормальные деньги?
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    Про планируется - не в курсе. Из эл котлов еще вроде была термона, но она существенно реже и дороже. Из существующих протерм и его брат близнец вайлант.