1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7

Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.

  1. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Не совсем понял по п. 2 где эта крестовина, в неё подключить выход из БКН?
     
  2. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Верхняя труба электрокотла подсоединяется к трубе подачи (обычно с помощью тройника). Если вместо тройника поставить крестовину, то в её верхнюю (по схеме) дырку можно вкрутить патрубок подачи на БКН.
     
  3. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Понятно. Перенести ввод в БКН от котла к электрокотлу.
     
  4. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    YEZZ. Логика простая: БКН - тоже потребитель тепла, а значит он должен включаться от котлового контура в сторону потребителей. Соответственно все котлы, сколько бы их ни было в котловом контуре, будут снабжать теплом всех потребителей, в том числе и БКН.
     
  5. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Теперь эта схема наверно и будет рабочей:victory: Рабочая схема подключение  БКН 130417.jpg
     
  6. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    В общем да, остались мелкие нюансы: расставить запорные клапана и диаметры труб.
    1. Клапаны я стараюсь ставить поближе к самым толстым и самым главным трубам, которые реже всего приходится переделывать. Оптимально - прямо в место ответвления, при условии конечно обеспечения доступа к крану. Это позволяет при необходимости переделывать, перемещать или ремонтировать ответвительные трубы и оборудование, подключённое к ним.
    2. Количество и расположение кранов должно позволять выводить в ремонт отдельные элементы системы без остановки всей системы. Например: замена или ремонт котла, замена ТХД клапана и насоса, очистка грязевика, замена бойлера. Причём надо учитывать, что новый бойлер или котёл могут быть другого размера, поэтому секущие краны приделанные прямо к бойлеру или котлу не позволят заменить подводящие к ним трубы без слива воды со всей системы.
    3. Краны надо брать очень качественные, а то будет как у меня: трубы в порядке (стальные), а сальники на осях шаровых кранов начали протекать и менять их - гемор и головняк одновременно!
     
  7. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Тоже хочу всё на кранах сделать, чтобы агрегатно можно было всё менять. Вот только как найти качественные краны, в магазинах одни и те же краны стоят по-разному, порой очень по-разному.
     
  8. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    стаб лучше повесить не пути выхода дымогазов из котла - меньше будет сажей зарастать. предлагаю на прочистной тройник снизу.

    через банную печь постоянно будет тянуть холодный воздух в трубу если шибера-задвижки нет.

    последний вариант схемы воды вроде вопросов не вызывает, хотя специалистов бы подключить из раздела отопление... Lyko ?
     
    Последнее редактирование: 13.04.17
  9. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Стаб планирую поставить на тройнике возле котла снизу на колене в 90 град
     
  10. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Насколько я понял, стабилизатор тяги подмешивает холодный воздух в дымоход?
    Не буду ничего утверждать (нет опыта применения), но снижение Т в дымоходе может помешать выгоранию сажи в трубе. У Тайменя и так выхлоп не очень горячий. Читал рекомендации для деревенских кирпичных печей, там говорят, что нормальная Т на выходе из трубы (на крыше) 200-250С.
     
  11. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Стаб не ставят снаружи, а внутри или делают забор воздуха оттуда где тепло.
     
  12. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Lyko я писал, ему не интересен мой проект. Ему этажей несколько надо и чтобы на ЕЦ, короче, отказался, не его уровень.
     
  13. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    обычно люди не хотят чтобы сажа в трубе выгорала :) да и выхлоп современного водогрейного котла и кирпичной печи мне кажется сильно отличается и составом и температурой.

    смысл правильно отрегулированного стаба - сбивать излишки тяги, при нормально тяге он закрыт и не работает.

    излишки могут возникать из-за слишком высокой трубы, ветренной погоды, разогрева трубы итп. приятный практический бонус - не надо с шибером возиться "разжигаем - открыли, разгорелись - прикрыли".

    в моем случае (слишком высокая труба) к весне сезона без стаба за домом на снегу было заметное количество сажи, в этот сезон со стабом снег за домом гораздо чище. труба "вид с крыши" тоже выглядит чище. тоесть унос сажи-золы-... уменьшился, больше в котле осталось, а котел чистить проще чем трубу. ну и тепла меньше в трубу улетать стало, тоже экономия :)
     
  14. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Я это знаю, потому и применю в своей системе.
     
  15. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Пришел БКН из Москвы и сухой ТЭН
    IMG_20170418_180157.jpg IMG_20170418_175840.jpg