1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проверьте на работоспособность схему отопления. Женский взгляд на отопление)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alllotropia, 06.04.17.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    А вот здесь "рвёт"
    140Вт/сек х 30 сек. = 4,2 кВт*ч
    70 м. пог = 11 м. кв ТП (без учёта подводящих магистралей.
    11 м. кв. х 3 = 33 м. кв. х 50..70 Вт/м. кв = 1650..2310 Вт*ч
    4,2 кВт*ч + 2,31 = 6,51 кВт*ч при заявленных 7.43 кВт*ч
     
  2. alllotropia
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    alllotropia

    Участник

    alllotropia

    Участник

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    А Вы можете, :faq: как для женщины:faq:, немного пояснить свой расчёт. Что-то я ничего не поняла. Или Вы имели ввиду что тёплого пола маловато?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Элементарно.
    140Вт/секция - теплоотдача (приблизительно) для радиаторов алюминиевых с меж центровым 500мм.
    Для ТП с расстоянием 150 мм между трубами на м. кв уходит 6 метров трубы.
    70 / 6 = 11, 6 м. кв. ТП.
    Теплоотдача м. кв. ТП = 50 ..70 Вт/м. кв. исходя из этого общая теплоотдача массива ТП = 1650..2310 Вт*ч.
    :no:
    Нет, привёл сравнение теплопотерь и компенсационных вложений тепла.
     
  4. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Гм-м, у меня получилось 11,6 х 50 ..70 = 575 .. 812 вт.
     
  5. alllotropia
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    alllotropia

    Участник

    alllotropia

    Участник

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Это Вы посчитали для 1го контура тп, а их будет 3.
    Спасибо за ответы, но для начала мне нужно конечно определиться со схемой отопления. Будет схема, потом буду пытаться считать.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    11,6 м. кв. это при условии, что в каждой комнате стоит свой коллектор ТП, имхо в жизни такого не приходилось встречать, как правило этажные. В случае автора одноэтажный дом. Коллектор один контура ТП три, можно конечно предположить, что это одно помещение площадью ~=35 м. кв (34,8 м. кв.), но берут сомнения.
    За счёт транзита получится приблизительная цифра ТП = 33 м. кв.
     
  7. alllotropia
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    alllotropia

    Участник

    alllotropia

    Участник

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Газовый одноконтурный котел Bosch Gaz 6000 W WBN 24 H
    Водонагреватель косвенный AQUASTIC AQ 150 SC
    Вот такой комплект предложили нам, сказали что насоса котла хватит и на радиаторы и тп. Что скажете?
    ссылки рекламного характера:no:
     
    Последнее редактирование модератором: 10.04.17
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    На радиаторы и БКН согласен, а вот насчёт ТП, согласен заключить пари.


     
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Если делать на RTL клапанах, то может и на ТП хватить. Зависит от длины контуров конечно.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    3 х 70 метров погонных = 3 RTL клапана, а тут уже надо считать что дешевле три клапана или один смес. узел. По функционалу предпочтение смесительному узлу, имхо.
     
  11. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Клапана дешевле, смесительный узел потянет за собой насос, коллектор ТП, шкаф, место под это всё, стоимость монтажных работ...
    Ну а функционал будет тот-же. Один раз температуру установили и забыли :)
    Контура можно 20-й трубой раскидать.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Можно, но 20 и 16 по одной цене будут, 210 метров?
    Это якобы само собой разумеющееся, вот только с местом не понял:faq:, проект "микролитражки" обсуждаем? одних ТП 33 м. кв. а про расчётным тепло потерям вообще домик 150 м. кв. вырисовывается. На такой площади не выкроить место под коллекторный шкаф? как-то несерьёзно.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    150м2 домик маленький.
    Решение без шкафа будет более изящное.
    Труба 20-я конечно немного дороже 16-й, рублей на 5, но выбирать надо с инженерной точки зрения, а не финансовой.
     
  14. alllotropia
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    alllotropia

    Участник

    alllotropia

    Участник

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Вот план дома и планируемое размещение со. Сегодня детально посчитала тп: получилось 4 контура из них 2 контура по 60м и 2 контура по 50м это с учётом транзитных. Плюс в сан узле будет 2 полотенцесушителя. Радиаторы 12+8+8+8 хотим коллекторно-лучевую схему. Нормально так будет? IMG_20170411_110712.jpg
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    @alllotropia, проставьте теплопотери (или площади) по помещениям. Топочная (котельная) без приборов отопления! Часть коридора без ТП, почему? Тамбур на входе, холодный?