Насосная станция не выключается (не включается)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.

  1. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Сам склоняюсь подключить как на БРИО. Выкл будет РДМ, а вкл на РДМ выставить 1,6 атм, на БА 1,4-1,5 что б был малый запас. Суть в том, когда РДМ выкл НС, то БА по причине отсутствия потока через 7-15 сек перейдёт в режим ожидания. А если сделать как на картинке, то РДМ выкл НС и БА останется без электричества и когда в системе будет 1,4 атм вкл РДМ и при этом БА получив напряжение (при заводских 1,5 атм на вкл) замкнет электр. цепь.

    Поэтому и возник вопрос, не будет ли это расцениваться БА каждым первым пуском (хотя какая разница если НС от 1,4 до 2,8 качает 40-50 секунд)?
    20-25 сек имеется в виду если нет давления в системе или я в чём-то заблуждаюсь?
    Как скажется на БА вкл-выкл от РДМ при подключении Сеть->РДМ->БА->НС?
    Есть ли какие минусы в подключении Сеть->БА->РДМ->НС? (может в задержке 7-15 сек, ...)
     
  2. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    У-у
    Замена реле вам в помощь. Другого не дано.
     
  3. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Доктор Хаус! Вот обещанные фото. Сначала то что было ДО установки БА!

    до без НС.jpg до.jpg до клапан.jpg

    То что после установки БА.

    после клапан.jpg после-сверху.jpg после-слева.jpg после-справа.jpg

    К сожалению система не запущена в связи с глюком в работе! А именно, при наборе давления в системе (РДМ стоит в корпусе насоса) до 2,8 атм РДМ выкл НС, при этом на БА 2,8, а на НС 0 атм. РДМ увидев нуль вкл НС и станция начинает работать на вкл выкл как часы в каждую секунду. Вывод РДМ ставить на выходе из БА. Я в шоке в связи с тем что перед установкой я его протестировал с использованием емкости. При тесте и на НС и на БА было на манометре 2,8.
    Почему при тесте с емкостью на насосе было 2,8 атм, а с абиссинкой 0 атм :faq::faq::faq:
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.15
  4. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Nsk
    Напомните, а ОК в скважине есть? Такое чувство, что с ним непорядок.
     
  5. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Да ОК есть! На фото видно и до и после изменений! Стоит сразу на выходе из абиссинки.
     
  6. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    К сожалению да ж производитель не подготавливает провода, голый провод как есть зажали и всё. Сервис-центры обсуждать не будем, вопрос у меня следующего плана.
    В инструкции картинка есть, на клеммах подписи/пиктограммы - да это всё есть, но посмотрев на оф. сайте схему подключения НС->БА->РДМ (выше выкладывал данное изображение в посте 138) мне не понятно насколько зависим насос от того как подключена фаза и ноль? Они мягко сказать противоречат друг другу. Если смотреть сверху вниз в 138 посте на БА, то видим 0->фаза->земля и З->Ф->0, а руководство в комплекте с БА (картинка ниже) L1 (фаза)->N (0)->земля и земля->U(?)->V(?).
    Вопрос: как правильно запитать БА из приведенных схем (я подключил как в 138 посте электрически, наверное не до понял что она и гидравлическая)?

    БА.JPG
     
  7. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Nsk
    Он держит? Еще имейте в виду, что в БА есть свой встроенный ОК.

    Однофазному насосу пофиг.


    Смотрите на маркировку, которая стоит на корпусе устройства рядом с клеммами. Это обычно самый верный путь. Инструкции, найденные в интернете, могут быть устаревшими или банально неточными. Также, частенько можно вообще забить на эти обозначения, т.к. элементарным переворотом вилки в розетке Вы меняете фазу и ноль местами :) Тут главное, чтобы PE на месте был.
     
  8. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    А что значит в маркировке на БА буквы U и V?
    Держит не держит сказать не могу, для этого можно было б накачать систему до 2,8 атм и оставить на ночь тогда б я по манометрам понял наверняка! Но меня интересует факт, да ж если плохо держит клапан, почему при выкл НС давление на манометре который в корпусе НС показывает нуль, а при тесте с емкостью 2,8. Кто может объяснить? Может банально физика поскольку вода поднимается с глубины? :faq:
     
  9. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    863

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Москва
    Вот вам правильная фотка в помощь, которую делал один из жителей (протасевич) данного форума. ;)

    175.JPG
     
  10. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Nsk
    Не знаю :) Но на них надо подать кабель от насоса. С учетом, что двигателю пофиг на "полярность", то особых проблем не будет в этом месте.

    Вот тут только догадки у меня достаточно вменяемых объяснений нет
     
  11. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Sergey N спасибо Вам за разъяснения!
    Благодаря этой фото я решился сделать самостоятельно. По электро подключению, где U и V, там видны черные провода и надо очень присмотреться что б понять какого какой цвета. Я сделал по картинке из 138 поста!
    Кстати на этом фото реализована схема с промежуточной емкостью и всё работает.
    Может кто-то как-то объяснить это факт (с нулем при выкл НС)? У меня один выход вынести РДМ за БА, а может и вообще убрать РДМ. Правильно ли я понимаю что мой насос max может развить 3,5 атм = напор 35 метров, и БА его отключит по достижению этого предела с заложенной задержкой?
     
  12. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    863

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Москва
    Буду надеяться, что с реле все понятно. :)

    175.JPG
     
  13. prigor
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prigor

    Участник

    prigor

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Да, в плане электро схемы всё так и сделал как Вы пометили на фото!

    Доктор Хаус! Поясните Вашу точку зрения по ситуации возникающей с нулем на манометре при выкл НС. Хотя при тесте с емкостью (писал ранее) показывает 2,8 атм!
     
  14. нептун
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    нептун

    Новичок

    нептун

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Березовский
    люди скажите почему челкает станция постоянно тока купили поставили а чоза ересь непонятно ? можт кто че знает
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Давление в ГА нужно проверить и выставить правильно. Смотрим давление ВКЛЮЧЕНИЯ, запоминаем. Выключаем НС из розетки, открываем кран, сливаем воду, проверяем давление автомобильным манометром. При необходимости спускаем/подкачиваем. При стандартных настройках (заводские 1,5 бар - включение, 2,8-3 бар - отключение) давление в ГА должно быть 1,4 бар. Т.е. меньше давления ВКЛЮЧЕНИЯ на 10%.