Насосная станция не выключается (не включается)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.

  1. Zaitzew
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Zaitzew

    Новичок

    Zaitzew

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Но перед этим, недели две назад станция работала нормально в течении 2-х лет.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    А теперь не работает. Поэтому проверьте уровень воды в источники, проверьте герметичность всасывающего трубопровода.
     
  3. Zaitzew
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Zaitzew

    Новичок

    Zaitzew

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    В скважину вставлена цельная пропиленовая труба, соединение только около станции (труба одета на ерш с герметиком. Что интересно на напорном трубопроводе зразу за станцией стоит шаровый кран на растоянии 0/5 м, если его закрываешь, то станция набирет давление и отключается.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Вот и получается, что только и хватает её на полуметровый столб воды по напору не считая высоты всасывания... Так что выполняйте выше указанные рекомендации. В частности проверьте стык насоса со всасывающим трубопроводом, точнее просто его перемонтируйте, тщательно его загерметизировав.
     
  5. kubykk
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    kubykk

    Участник

    kubykk

    Участник

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Здравствуйте!
    Проблема такая. В доме имеется скважина, не глубокая. Стоит насосная станция, качает из скважины воду. Открываешь на кухне кран, он начинает "фыркать", как я понимаю вода-воздух способствует этому процессу. В инэте, на одном из сайтов нашёл клапан воздушный S-050.
    Скважина делалась в ручную, буром. Дошли до мелкого песочка (плывун) где-то метра через четыре. Засунули туда трубу. На конце трубы были насверлены дырки, далее эти дырки были обтянуты мелкой медной сеточкой и всё это запаяно, ну и конечно обратный клапан туда (в трубу тоже установлен. Всё это делалось в фазе постройки дома, был только фундамент. И как мне кажется уровень воды в скважине упал по сравнению с осенью, наверное из-за морозов, люди говорят, что земля уже промёрзла метра на полтора и это ещё не предел. Повторюсь, скважина внутри дома, в жилом.
    Подскажите, можно как-то справиться с этим воздухом. Станция (как мне кажется) из-за этого иногда не хочет выключаться. Иду на кухню в таком случае и просто чуть открываю кран холодной воды, он попшикает и всё-щёлк, станция выключилась. Станция не дорогая - Китай, 5500 рэ, мощность ватт 700-800.
    Может кто чего подскажет.
    Станция подсоединена к скважине сто процентов без подсоса воздуха.
    Могу добавить, что осенью, такого не было, станция сама отрубалась. Как я думаю в скважине воды было больше.
     
  6. Zaitzew
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Zaitzew

    Новичок

    Zaitzew

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Стык перемонтировал, воздух не подсасывает- проблема осталась! Буду ждать весны и смотреть уровень воды!
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Разумеется существует сезонное понижение статического уровня в скважине, который мог достичь критического уровня, из-за чего происходит разрыв столба воды при всасывании. Необходимо понизить уровень всасывания, например путем создания приямка вокруг скважины, укорочения трубы и размещения НС в приямке.
    А почему нужно ждать весны?
     
  8. kubykk
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    kubykk

    Участник

    kubykk

    Участник

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Андрей, Спасибо за ответ.
    А всё же может имеет смысл установить клапан для стравливания воздуха или это всё не то?
    Я просто не очень понял про приямок, объясните пожалуйста на пальцах, что это.
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Воздухоотводчик можно и поставить в самой высокой точке вашей системы. Например такой: Воздухоотводчик.gif
    Приямок или кессон это герметичное или не герметичное сооружение вокруг скважины расположенное в земле, может изготавливаться из металла, из кирпичей, бетонных колец и т. п.
    У меня даче такой кессон не имеет герметичного дна и образован металлическим листами толщиной 5 мм.
    DSC04360.JPG DSC04358.JPG
    Он неглубокий, всего 1,5 метра, но уже этой глубины мне достаточно, правда при применении поверхностного насоса с самой большой высотой всасывания - 9,5 метров, для гарантированного подъёма воды с достаточно низкого динамического уровня воды в скважине. Скважина глубиной 12 метров, обсадная труба 3". Скважина вакуумирована, то есть не имеет отдельного всасывающего трубопровода. Правда использование только сезонное. Кто его знает какой в ней уровень зимой - может уже и с таким кессон недостижимый?
    Знаю, что у некоторых соседей в СНТ такие приямки-кессоны достигаю глубины 3 метров, но используют они преимущественно нормально-всасывающие насосы Агидель у которой высота всасывания всего 7 метров. Использование конечно у всех сезонное.
     
  10. kubykk
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    kubykk

    Участник

    kubykk

    Участник

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Андрей, а вот ещё вопрос. Подскажите, пожалуйста.
    На выходе из станции я поставил муфту, далее на неё тройник. Разводка из метало пластика. Налево пошла труба на 20-ть, направо пошла труба на 16-ть. В моём соединении на ваш взгляд нет ничего критичного или же стоит переделать разводку от станции?

    40114-3590040-292f95461ebe[1].jpg

    P. S. Извиняюсь за качество фото.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Сделайте разгонный вертикальный участок трубой диаметром равным диаметру напорного патрубка насоса (обычно 1") и длинной 50-60 см. Далее тройник и т. д.
     
  12. Petroleumovi4
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    99

    Petroleumovi4

    Гигант мысли:)

    Petroleumovi4

    Гигант мысли:)

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    ЮВ заМКАДье
    Тоже думаю, что первоначально нужно причину подсоса воздуха искать, а не "разгонную трубу" городить:)
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Чтобы Вам не было смешно, поясню. Так называемый разгонный участок (прямолинейный участок) напорного трубопровода необходим для именно самовсасывающих насосов для более эффективного удаления воздуха из насоса в процессе самовсасывания жидкости. В подробности как происходит удаление воздуха с рабочего колеса через отверстия диффузора вдаваться не будем и что этому препятствует. Разумеется при это необходимо обеспечить абсолютную герметичность всасывающего трубопровода по воздуху (исключить связь с атмосферой). Выполнив два этих условия может сделать процесс самовсасывания жидкости струйным (самозаливающим или самовсасывающим насосом) наиболее эффективным. Кроме того в инструкциях на приличные самозаливающие (самовсасывающие) насосы это прямо указывается. Так в частности на насосе серии NGX (NGXM) от Calpeda такой прямолинейный участок должен быть не менее 50-60 см.
     
  14. Petroleumovi4
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    99

    Petroleumovi4

    Гигант мысли:)

    Petroleumovi4

    Гигант мысли:)

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    ЮВ заМКАДье
    Андрей, я понял - этот в верх участок нужен насосу для создания гидрозатвора для "пробулькивания" при самовсасывании, только смущают слова "разгонный" и "прямолинейный", при подающих участках вида Y и S, это условие тоже будет соблюдаться. И для этого обратный клапан должен на входе насоса располагаться, как на Вашем фото, а у kubykk он внизу, при такой схеме, заполняем подающий трубопровод водой, +насос, и режим самовсасывания ему не нужен.
    Автору наверное нужно понаблюдать и повключать насос на сверхмалом расходе, если проблема не в пласте, то воздух он все равно будет подсасывать.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Да, именно так. Для того, чтобы не было препятствий для вывода газов из насосной камеры и не имеет значения, где расположен обратный клапан, вверху или внизу. Заполнять всасывающий трубопровод водой совершенно не обязательно, нужно только заполнить водой сам насос. Необходимо обеспечить абсолютно герметичные соединения составляющих частей всасывающего трубопровода по воздуху начиная с донного обратного клапана или в моём случае от скважинного оголовка. В процессе работы так или иначе может произойти частичная незначительная разгерметизация всасывающего тракта и здесь её может скомпенсировать прямолинейный начальный участок напорного трубопровода. Может поэтому я не испытываю проблем при работе НС в течении дачного сезона при коротких, в течении нескольких дней, простоях станции. При недельном простое НС с конца июня и до закрытия сезона в конце октября проблема возникает (связано это в том числе и с общим падением уровня воды в напорном горизонте), но она легко решается процессом самовсасывания, главное при запуске удерживать кнопку RESET на Brio 2000M, чтобы не происходило отключения насоса по сухому ходу. Примерно 7-10 секунд и насос выбрасывает воздух в напорный трубопровод, начиная подавать воду, при этом ближайший водоразборный кран должен быть открыт. Пошла из крана вода, отпускаем кнопку и закрываем кран.