1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9

Насосная станция не выключается (не включается)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.

  1. sabrissemen

    sabrissemen

    sabrissemen

    Гость

    Мама
    59858
     
  2. sasha341
    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    sasha341

    Участник

    sasha341

    Участник

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    ? что за мама 59858?
     
  3. s_rustem

    s_rustem

    s_rustem

    Гость

    Была такая проблема, что насос включался часто.
    Проверил давление воздуха в ГА - 0.
    Разобрал ГА все проверил - мембрана нормальная - значит откуда-то стравилось давление воздуха. Собрал обратно - затянул сильнее соединения -
    закачал автомобильным насосом 0,15 МПа - все в порядке.
    1,5 бар = 150 кПа
     
  4. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Добрый вечер! Устал уже бороться с носаосной станцией своей. Как то давно задавал вопросы, но как то все пришло в норму и само разрешилось. В настоящий момент станция не отключалась, ч там чего то накрутил навертел. Рядом с реле стоит два болта на пружинках (для регулировки) Так вот я там чего т онакрутил, что сейчас она вообще не отключается. Подскажите как все привести в норму. Уже и так и покручу и так, ну ни как не отключается. Давление поднитается в системе до 4, станция должна отключиться, а ни как. Станция Spironi (кажется так пишется) Да и еще такой момент. В гидроаккумуляторе померял давление (обычным манометром для машины) оно было тоже 4. Решил малость спустить его с этого баллона. Не помогает. Спаустил совсем-ни каких изменений. Помогите плиз если это возможно. Сразу принесу извинения, может написал сумбурно, но скажем так дилетант в этом, но разбираться необходимо. мало ли в дальнейшем опять нужда будет. Спасибо!
     
  5. fogos
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    fogos

    Участник

    fogos

    Участник

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киевская обл. Тараща
    serg3515 вопервых отключи её,слей с гидроакумулятора воду,манометром проверь давление воздуха в ГА (должно быть 1.5 атм),запускаеш станцыю и ждеш пока она накачает три атм.,отключаеш станцыю,теперь ключом вращаеш гайку на штоке с большей пружиной до тех пор пока релле не щолкнет (контакты розомкнуться) ето бадет верхний придел,дальше спускаем потихоньку воду до 1,6 атм.,вращаем гайку меньшего штока добиваясь штобы контакты сомкнулись,вот и всё.Если регулировка неполучается ,нужно разобрать мембрану,она может быть забита извисняком и т. д.
     
  6. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Это все понял. Как разобрать мембрану? Можно консультацию!:)


    В настоящий момент в ГА даления я так понял нет ( манометр ничего не показывает) Я так понимаю обычным насосом надо накачать необходимые 1.5? Еще вопрос, трубу подачи воды отключать от станции? И такой момент, в какую сторону вращаем гайки?
     
  7. fogos
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    fogos

    Участник

    fogos

    Участник

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киевская обл. Тараща
    Качаем обычным насосом.Трубу подачи воды можно не отключать.Нащот гаек,смотря в какую сторону вращал.Пробуй в обе.


    Да на щот мембраны.Отвинчиваеш релле,переворачиваеш и там увидеш четыре болта под фигурную отвёртку,их откручиваеш. Вот и всё:)]
     
  8. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    А вот еще момент. Это важно нет, я не знаю, но может о чем то говорит. Станция значит качает качает у меня (умываться то как то надо же!) я ее вручну потом иду, отключаю и буквально через секунду две щелчек реле. Кстати она когда я включаю начинает качать качать ( ну пока вода нужна) манометр аж 4-4.5 бывает показывает. Я даже боюсь, станцию там не разорвет случайно? -) и с мембраной как быть? как разбирается?
     
  9. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    303

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Берлин
    Проверьте также герметичность соединений: в 1 очередь всасывающей трубы.
    Освидетельствован также должен быть обратный клапан и кран на напорном патруюке.Если что-то из этого не обеспечивает герметичность,то это можен быть 1 из причин неотключения насоса.
     
  10. fogos
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    fogos

    Участник

    fogos

    Участник

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киевская обл. Тараща
    отключаю и буквально через секунду две щелчек реле
    Какое при этом давление на манометре?
     
  11. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    А как проверить герметичность? обратный клапан же в колодце!


    Это когда на максимуме уже. Т.е. станция работает работает давление около 4-4.2
     
  12. fogos
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    fogos

    Участник

    fogos

    Участник

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киевская обл. Тараща
    Герметичность по манометру(допустим стоит час с накачаным давлением и давление не падает значит герметичность нормальная)
    Ты пишеш,станцыя качает ты умываешся потом станцыю отключаеш вручную и автоматика через две секунды щолкает.Какое при щелчке давление на манометре.
     
  13. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    303

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Берлин
    3апустите устройство,стравите через кран остатки воздуха с водой,после чего закройте его и дайти поработать несколько минту,пока создастся максимальное давление.
    3атем отключите насос и наблюдайте по манометру давление.
    Если система герметичная,оно не должно падать ъотя бы 30 минут,лучше 2 часа.
    В слкчае падения давления в трубах или в самом насосе есть неплотность.
    Дальше только обтирка от влаги,запус и осмотр.
    Можно также прослушать все подозрительные места после выключения мотора.
     
  14. fogos
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    fogos

    Участник

    fogos

    Участник

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киевская обл. Тараща
    Вобщето если плахая герметичность станцыя произвольно включаеться (без расхода воды ) или незакачивает воду.В этой ситуацыи станчыя даёт давление 4 атм.Я думаю проблема не в герметичности.
     
  15. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Вот к примеру момент. Я иду умываться. включаю насос, он качает (давл 4-4.2),я умываюсь давление в пределах 3.5-4. Умылся иду выключать, соответственно пока иду давление так же накачивает до максимума , а это 4-4.2.
    По герметичности все понял. Думаю, что теперь осталось сьездить все это проверить воплотить в жизнь и уже от этого отолкнуться.


    Так как она произвольно включиться если я ее вручную включаю. Она как раз не отключается. Предположим она накачала давление 4. Так она должна отключиться. Верно? Допустим утечка или что еще. Тогда она включиться. И если утечка то станция будет туда сюда туда сюда. Включение отключение. В моем случае не отключение!