1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9

Насосная станция не выключается (не включается)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Романиваныч, Хорошо бы поподробней описывать проблему.
    Предварительно - проверить напряжение питания. Проверить, почистить и отрегулировать РД.
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Stalker55, Вряд-ли поможет склеивание. Проще поменять. Искать по сервисам, на крайний случай звонок в техподдержку Джилекса. Стоимость эжектора что-то порядка 150 рублей.
     
  3. Stalker55
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Stalker55

    Новичок

    Stalker55

    Новичок

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Благодарю, поищу в своем регионе. Мне показалось, тут на форуме может кто имеет к этому дело.
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Stalker55, Доктор Хаус https://www.forumhouse.ru/members/520995/ вроде как-то связан с Джилексом.
    В нашем городе АСЦ по Джилексу помимо ремонта занимается и продажей комплектующих. Попробуйте поискать у себя в городе АСЦ.
     
  5. pax
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    pax

    Участник

    pax

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Беларусь, Камяница
    Проверьте РД, может забился песком и не входит достаточное кол-во воды для его срабатывания.
    Проверьте мембрану в гидроаккумуляторе, может там давления мало, должно быть 1,5 атм.
    Ну и источник тока, у меня такие же проблемы сейчас, с бойлером накачать не может до 2,5 атм, стоит на одном месте и все, а как только выключаю бойлер, сразу докачивает.
     
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Может лучше не надо пальцами то, в процессе? Из сети хотя бы выключить, а то мало ли... ;)
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Электричество током бабахает только на контактах, на пружинах его нэма. :no:
    И тут мы плавно переходим к необходимости установки УЗО;) в цепь питания насоса.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Нэма, то нэма, но ну его нафик. :)
     
  9. pax
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    pax

    Участник

    pax

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Беларусь, Камяница
    Прикупил мультиметр.
    Что не включу, напряжение 220 В и не скачет, в чем ещё может быть проблема?
     
  10. pax
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    pax

    Участник

    pax

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Беларусь, Камяница
    И ещё вопрос, проводка вся новая, медная, контакты все проверил, один был не зажат, но это ничего не изменило. При включении бойлера, тускнеет свет и насос не накачивает нужное давление.
    Может ли это быть из-за подводящей алюминиевой старой проводки? От столба к счетчику не меняли провод.

    P. S. Извиняюсь, что немного отошел от темы НС и переключился на электричество. Но проблема связана напрямую с НС и очень хочется её решить :) Надоедает каждый раз бойлер выключать, чтобы воду накачать.
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Если сечение алюминия мало, если контактные соединения на этом алюминии (в месте отвода на столбе и на вводе в дом) плохие - то да, напряжение будет понижаться при включении нагрузки. И то, что домовая сеть выполнена медью не спасет положения. Просто представьте себе качественный канат способный выдержать нагрузку в несколько тонн. Но канат коротковат для некоторых целей, ... и хозяин наращивает его кусочком завалящей бечевки выдерживающей от силы пару кг. Ну подумаешь, ведь добавил всего то сантиметров 20...
    Какая прочность на разрыв будет этого гибрида, догадывайтесь сами.

    У Вас же имеется мультиметр. :super:
    Измерьте напряжение на вводном автомате при выключенной нагрузке. Не отключая прибор, попросите домашних включить бойлер и прочие мощные электроприборы. Сравните показания тестера.

    P. S.
    Если при включении приличной нагрузки (1,5 - 2,0 кВт.), мультиметр будет вести себя так
    выкиньте эту дешевку.
    При включении нагрузки напряжение однозначно должно уменьшаться, насколько - в этом вся соль вопроса.
     
  12. Nikols82
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Nikols82

    Новичок

    Nikols82

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вельск
    Добрый вечер ! Помогите советом. Не давно приобрел насосную станцию Speroni (Marina) APM 100/25‎, да вот столкнулся с проблемой, при включении манометр показывает 1,6 бар, дальше доходит до 3,2 бара и станция не отключается (при закрытых кранах). Что делать?
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.304
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.304
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Для того, чтобы ответить на ваш вопрос вам необходимо подробно описать вашу систему водоснабжения. Какова высота всасывания (статический и динамический уровень воды в источнике водоснабжения), длина горизонтальной части всасывающего и подающего трубопроводов и их диаметр, если фильтры и так далее.
     
  14. Nikols82
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Nikols82

    Новичок

    Nikols82

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вельск
    Станция стоит практически над скважиной, высота всасывания 10-11 м, диаметр труб 38 и 28, уровень воды доходит до 7 м.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.304
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.304
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    Если напряжения питания станции в норме, то уменьшите уставку давления отключения реле давления, например до 3 бар или меньше.