1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мзлф + плита, варианты?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем stroitels80, 09.04.17.

  1. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    265

    Solarys

    Строитель

    Solarys

    Строитель

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    А Вы любите рисковать) Не могу отказать Вам в этом удовольствии: при правильно выполненной подготовке, полы по грунту толщиной 10 см. легко выдержат вес перегородок. Неважно, что Вы будете заливать - цементно-песчанную стяжку, или бетонную. Важна подготовка под полы.
     
  2. stroitels80
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    stroitels80

    Участник

    stroitels80

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Ну вроде мы подошли к решению моей проблемы, осталось одобрить этот рисунок :) вид в разрезе 11.png
    прошу заметить что эппс будет находится только внутри ленты см на2-3 выше уровня ленты на саму ленту он не заходит.
     
  3. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    265

    Solarys

    Строитель

    Solarys

    Строитель

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Ребра над лентой не нужны. Если Вы не правильно подготовите основание под полы, толщины в 100мм. не хватит, чтобы защитить плиту от среза по краю ленты, и утеплитель не будет функционировать, если просядет. Просто сделайте полы по технологии, и все будет в порядке. Или доверьте дело тем, кто сделает и даст гарантию.
     
  4. stroitels80
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    stroitels80

    Участник

    stroitels80

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Ну эти 2-3 см я не считал за ребра, просто горизонт у фундамента гуляет3-4 см если нужно сделать эппс западлицо с фундаментом то так и сделаю.
    еще вопрос какой маркой бетона вы посоветуете залить плиту и какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом