1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71

Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.

  1. Dmitrich069
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.592

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.592
    Адрес:
    Петрозаводск
    Т. е отсев (пыль) можно использовать, а песок пылеватый нет? У гранита особенная пыль?
    Сейчас нет отсева 0-5. Как бы есть, по документам, но на самом деле он 0-2,5, т. к стоят центрифуги и получают щебень 2,5-5 или 5-10.
     
  2. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    image.jpeg image.jpeg
     
  3. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно ничего страшного бы и не произошло из за заклинивающего эффекта щебня.
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мы ведь здесь не про Петрозаводский отсев.
     
  5. Dmitrich069
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.592

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.592
    Адрес:
    Петрозаводск
    у нас такой
     

    Вложения:

    • IMG_0224.JPG
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мдя, что-то мелковат, да и цвет совсем не гранитный. Может быть просто цветопередача такая:faq:
    У нас он или темносерый, или красный.
     
  7. bocha555
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    388

    bocha555

    Живу здесь

    bocha555

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Спб
    Отсев он и в Африке отсев, наш Питерский ни чем ни отличается от Петрозаводского.
    На фото, dmitrich, он лежит давно, поэтому подсох и кажется светлым и мелким, а пыль в каждом отсеве присутствует.
     

    Вложения:

    • IMG_1910.JPG
    Последнее редактирование: 05.07.17
  8. Спспмпвп
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    5.424

    Спспмпвп

    Живу здесь

    Спспмпвп

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    5.424
    Адрес:
    Екатеринбург
    Возможно. К счастью, гадать об этом не нужно.
    Исходные данные по нашим грунтам не давали лишних оснований для оптимизма.
    Сильнопучинистые, обводненные, глубина промерзания 2200мм.
    Под пятном застройки - родники.
    Это помимо верховодки, собираемой со склона горы во время ливней и паводков. (.Дом внизу склона площадью 10 гектаров)
    Ниже пятна застройки - уклон участка увеличивается...
    Лучше стараться делать нулевой цикл хорошо, плохо, как известно, само получится...:aga:
     
  9. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Машины завозили песок, трактор раскидывал его по основанию. Ребята послойно трамбовали песок, проливая водой. Воду для проливки брали из пруда и качали насосом. Так как въезд на участок на данный момент возможен только из 1 места, дренажную трубу и дренажный колодец в этом месте не укладывали, и установили уже после того, как уехала вся тяжелая техника.
     

    Вложения:

    • Трамбовка-подушки.jpg
    • Трамбовка-подушки-2.jpg
  10. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    На подготовленную песчаную подушку уложили еще один слой геотекстиля и на него щебень фр. 20-40.
    Тут я был немного удивлен, так как готов был оплатить работу трактора, чтобы он раскидал щебень, но
    петр72 сказал, что это ребята будут делать вручную. В итоге 40 кубов щебня были вручную идеально раскиданы и утрамбованы на подушке. На это ушло 2 дня!
     

    Вложения:

    • Щебень.jpg
    • Щебень-2.jpg
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @a_ivanov, теперь слой мелкого щебня для расклинцовки, затем выравнивающий слой отсева и можно ставить кирпичный дом:)
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Перечитайте @Groundworkturf - вредное движение:
    1. Щебень с песком остались нерасклиненные.
    2. Трамбовать 20см щебня по ГТ все равно, что забивать гвоздь резиновым молотком... попробуйте...
     
  13. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.317
    Благодарности:
    7.454

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.317
    Благодарности:
    7.454
    Адрес:
    Владимир
    Блин, ведь на предыдущей странице сказали, что не нужен тут геотекстиль. Кашу маслом испортить можно легко! Небось строители насоветовали. :no:
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    Думаю советы были после того, как геотекстиль уже был уложен.
     
  15. Крестик
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.815
    Благодарности:
    2.693

    Крестик

    Живу здесь

    Крестик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.815
    Благодарности:
    2.693
    Адрес:
    Москва
    Тогда в чем смысл выкладывать фото не правильной подготовки основания? (причем повторно:flag:).