1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71

Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.

  1. Dmitrich069
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.592

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.592
    Адрес:
    Петрозаводск
    Видеть одно, а отвечать головой и чужими деньгами другое.
     
  2. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти десятки были залиты с применением L блока (монолитного углового элемента) или " бортиком" посаженным на клей ?
    И чья по вашему будет " глупость" (без обид) и какое будет выражение лица заказчика если на его глазах боковина при укладке отклеится и бетон потечёт наружу?
    И самое главное то - кто будет отвечать и исправлять?
    Что за тенденция такая пошла? Проект не нужен, вместо него самопальная картинка в скече (каждый второй с такой приходит), -" материалы куплю сам" (как правило не то, что нужно) - "это не делаем", - "так не надо, я все сам знаю", - " видел на картинке у Васи". При этом работа не должна стоить ничего. Но отвечаете за все вы - исполнитель.
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  4. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.655
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.655
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    а тонике это сколько см?
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @al185, посмотрел на раздел по УШП и увидел там 15 закрепленных тем. Почему не хотите эту тему закрепить в разделе? Практическая полезность этой темы в сотни раз выше, чем многих других тем, закрепленных там. ИМХО,
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не знаю, чо ответить... давно...
     
  7. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    Бедняга:|:, как наверно вам тяжело среди таких заказчиков:(;).
     
  8. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    6.873

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    6.873
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    L-блока, либо сборного, либо цельного, то и другое делается на объекте. Нет, каждый сам решает как ему удобнее и лучше, я не настаиваю.
     
  9. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.317
    Благодарности:
    7.454

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.317
    Благодарности:
    7.454
    Адрес:
    Владимир
    @Groundworkturf, Владимир Таллин и еще много-много знающих, опытных и талантливых людей, самое малое что можно сделать - это поклониться вам в ноги за труд который вы делаете ежедневно на форуме, делясь своими знаниями и помогая людям! Всегда старюсь делать то же самое для форумчан по мере сил и знаний. Вчера подсказал, сегодня подсказал, а завтра не смог по каким-то причинам. Вот и сломалась система. Я считаю лучшая та система, которая не требует ежедневного присмотра и вложения сил. В идеале -работает сама по себе, с редкими незначительными корректировками. Спрашивающих много и количество их скорее вырастет чем уменьшиться. Всегда ли отвечающие буду находить возможность отвечать? Не думаю. Уже есть на форуме люди в разных темах, которые пропали или перестали отвечать. И иногда это досадная потеря(
     
  10. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Опалубка установлена. Вечером начинаем собирать канализацию. На утро приезжаю и вижу картину на фото 2 с раскуроченной под канализацию подушкой. Не самая радужная картина... Почему-то на всех фото УШП показывают только уже собранную и закопанную канализацию. В реальности все выглядит сначала не так красиво.

    В итоге помимо канализации закопали гильзу под ввод воды (в ход пошли слегка ломаные оранжевые трубы, вынутые из старого фундамента), а также ввод электричества (кабель ВБШВ 5x10) и интернет от столба.

    Здесь мне немного повезло. Кабель ВБШВ купил с существенным запасом. Приезжаю на участок через 2 дня, а столб, к которому вели электричество, садоводство без какого-либо уведомления демонтировало и установило новый столб на расстоянии 7 метров от старого. Если бы не было запаса кабеля, то пришлось бы заказывать новый и заново все раскапывать.
     

    Вложения:

    • Собираем-канализацию-на-подушке.jpg
    • Раскурочили-подушку-для-закопки-канализации-1.jpg
    • Гильза-под-ввод-воды.jpg
    • Канализация-и-ввод-электрокабеля-закопаны.jpg
  11. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    Можно было бы обойтись муфтой и кабель просто наростить.
     
  12. sergiosalamo
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93

    sergiosalamo

    Живу здесь

    sergiosalamo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Челябинск
    Всё у Вас хорошо делает подрядчик :super:
     
  13. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Чукча не читатель, чукча писатель":)
     
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Николай_Куркин, Николай, порой дело не в деньгах, которых заказчику вполне хватает Он где-то услышал, ему кто-то сказал. что можно проще/дешевле и он начинает предлагать: "А может быть лучше так?". Вот здесь, лично я, категоричен: "Можно, но без меня".
     
  15. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.347
    Благодарности:
    16.103

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.347
    Благодарности:
    16.103
    Адрес:
    Киров/Москва
    Я обычно так же поступаю. Пару-тройку раз предлагал заказчику написать расписку с описанием необходимых действий и внизу приписать, что о негативных последствиях предупрежден и всю ответственность за возможные последствия берет на себя. Что интересно, ни разу не было прецедента, чтобы после этого заказчик настаивал на своем решении и подписал такую бумагу.
     
    Последнее редактирование: 10.07.17