1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Извиняюсь, ошибочка вышла. Имелось ввиду краны для слива с обоих магистралей.
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Соберите на 2-х ходовом клапане и термоголовкой с выносным датчиком
    Например так:
    IMG_20160725_180120.jpg вместо белого колпачка ставится термоголовка, на байпас (между тройниками желательно поставить регулировочный вентиль, или блок-кран от радиатора)
    Или вот такой вариант
    IMG_20160701_144818.jpg Это трех-ходовой термостатический клапан Аквамикс WATTS.
     
  3. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    @касимов 2, @Юрген72, Добрый день уважаемые специалисты :hello: Планировалось одно СО_ГВС.jpg
    а по факту монтажа получается другое, просьба посмотреть схемку, которая таки влазиет с учетом размеров подлестничного пространства :|:
    обвязка3.jpg
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Автоматический воздухоотводчик на подачу над котлом! А с учетом наличия теплого пола, нужны краники на правую ветку радиаторов. Но для работы только одного ТП, у котлов должны быть встроенные перепускные байпасы. Ежели нет, нужно делать.
     
  5. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Да, краники на правую ветку забыл нарисовать, но купил :) только ТП планируется использовать осенью, при похолодании радиаторы второго этажа будут запущены обязательно, а вот правая и левая ветка первого под вопросом. Перепускной байпас надо сделать на любой ветке в конце (например на последнем радиаторе) для циркуляции теплоносителя не только по ветке ТП при придушенных радиаторах?
     
  6. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    это электрокотел и электро-накопительный стоят? над подпиткой клапан - зачем? косой фильтр перед котлом, иначе обратка справа пролетает мимо него. бака расширительного нету в котле или не хватает что ли? байпас для тп я бы сделал перед трехходовым, там где коллектор и доступ значит свободный есть. И
     
  7. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Да, до появления магистрального газа будут в работе, потом отключу, оставлю как резерв.
    Чтобы из обратки вода в ХВС линию не пошла.
    Справа обратка под надписью радиаторы будет идти, она в общую магистраль 32ПП входит и в оба котла через фильтр попадет, обе обратки в котлы после фильтра попадают.
    В электрокотле нет, в газовом по расчету на всю систему маловато, добавил.
    Он нужен для котлового насоса?
     
  8. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    ток дошло что справа это типа газовый котел
    да, но если у вас в котле все есть - то и байпас там должен быть, в газовом двухконтурнике тоже должен быть
     
  9. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Похоже что нет на обоих котлах:
    электро
    эл_котел.jpg

    газ
    газ_котел.jpg

    @касимов 2,
    схемка с кранами и воздухоотводчиком (куда байпас воткнуть не понимаю, просьба подсказать, мысли только либо на последней какой нибудь ветке радиаторов, либо с обратной стороны коллектора). Поможет ли байпас до 3хходовки для циркуляции без контуров, не знаю.
     

    Вложения:

    • обвязка3.jpg
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно. обвязка3.jpg
     
  11. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Черный квадратик это обратный клапан, чтобы обратка в подачу не пошла?
     
  12. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    @касимов 2,
    Смотрю на форуме примеры смесительных узлов, байпаса нет нигде. Впаять то не вопрос, только прямую трубу, или с клапаном? И для радиаторов байпас обязателен, или как раз вот этот, до смесительного узла обеспечит циркуляцию теплоносителя при закрытых вентилях?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Это перепускной клапан.
    17-36.jpg combimix.jpg tp3_thumb.jpg 0_bfe42_b37a03ef_XL.jpg smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami-4.jpg
     
  14. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
  15. RizONE
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    RizONE

    Живу здесь

    RizONE

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Доброе!