Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А свободный левый верхний угол?
     
  2. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    возле газ счетчика есть метка где шкаф заканчиваеться левый угол закроется фартуком кафеля
     
  3. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Коллеги, подскажите: монтажники неправильно смонтировали коллектор радиаторов (подача снизу), вся система Valtec, смесительный узел приобрел Valmix. Косяк в том, что на всех смесительных узлах Valtec подача должна быть сверху. Подскажите, как можно выйти из сложившейся ситуации, можно ли перевернуть "вверх дном" смесительный узел?

    P. S. Дом 200 м. кв. На первом этаже 5 веток радиаторных и 4 петли теплого пола по 100 м. каждый.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Теоретически можно. Вопрос в воздухоотводчиках на нем. Ну и запорная (регулировочная) арматура на коллекторных блоках, не должна работать против шерсти. @seimoor, Как бы фотку или схемку... Может проще поменять местами подачу с обраткой?
     
  5. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Да схемки особо нет (вот фото уже стоящего коллекторного блока радиаторов). Просто суть в том, что схеме Валтек коллекторы стоят крест на крест - "горячий" контур радиаторов слева вверху, "горячий" контур теплых полов справа внизу. У меня так не получится, т. к. слева "горячий" уже сделали внизу, и чтобы сохранить это "крестовое" расположение придется смесительный узел перевернуть.
    О воздухоотводчике я тоже думал, но их аж 4 штуки на 2 коллекторных блока, так что наверное ничего страшного. :) больше беспокоит что насосу теперь придется качать снизу вверх, и может еще какие косяки есть при таком расположении.
    Поменять коллекторы уже не могу, т. к. тогда придется наращивать все трубы - и подводящие, и те, что идут с радиаторов... :-(
     

    Вложения:

    • IMG_20170912_133721.jpg
  6. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Эмм. (Снимает пенсне) голубчик, у Вас беда :aga: синими и красными метками что отмечено? Если подача и обратка, надо переделывать. Это на дилетантский взгляд.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Нет преград. Насосу все равно куда качать. Только коллекторный блок ТП, должен быть правильно подсоединен к насосной группе. то бишь подача на нем будет верхний коллектор. а он с расходомерами. Ну и термометр насосной группы будет смотреть в стенку...
     
  8. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    К сожалению сейчас нет этого смесительного узла под рукой, но насколько я помню там гильзы под термометр симметрично с обеих сторон - я еще тогда подумал зачем? :) теперь кажется понимаю. :)

    Короче, как я понял нет проблем чтобы поставить смесительный узел Valtec Valmix в перевернутом состоянии.
    Спасибо всем за участие! ;-)
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Подача может подходить слева и справа. И если у него отсутствует перепускной байпас, то остальные регулировки сверху и снизу узла (ежели они вообще есть...)
     
  10. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Как это подача слева и справа? Насколько я понимаю, то у Валтек строго: слева радиаторный коллектор, потом смесительный узел, справа от него коллектор теплого пола.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    А если отопление подходит к смесительному узлу справа? ну захотел хозяин поставить его слева от котла?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    65272-600x600.jpg Про этот разговариваем? 0fa87212_7103_11e7_80e8_98ded000d15e_7c889a13_7281_11e7_80e8_98ded000d15e.jpeg
     
  13. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Не положено! :)
    Ну на самом деле да - че-то я тупанул: кто мешает развернуть его не вверх дном как я планирую, а слева-направо? .
     
  14. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.950
    Благодарности:
    28.669
    Адрес:
    Касимов
    Контура 2. Их нельзя путать местами! 172290.970.jpg