    Добрый день. Поднимаю тему. Отдал кирпич на экспертизу. Вместо паспортных М350 на прочность показал М150. Лаборант сказал что такая прочность идет у обычного российского кирпича. На изгиб в пределах нормы. Правда некоторые кирпичи были с трещинами и не выдерживали и этой нагрузки. Что можно дальше ожидать от такой стены?
    Трещины образовались во время второй зимы после сдачи дома на отопление. В вентзазоре при температуре на улице минус 40 температура составляла минус 23. Может быть, разница в температурах тоже сыграла роль. Следует ли просверлить побольше швов чтобы улучшить вентиляцию между стенами для снижения температурной дельты?
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Вены. зазор тут не причем.
    Температурное расширение/сжатие и малая прочность кладки на растяжение сыграли свою роль.
    Вариант только один: нарезать швы.
     
  3. pavlikan
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    pavlikan

    Живу здесь

    pavlikan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    @Smart2305, Нарезать вертикально? А зигзагом получится сделать? Горизонтальные швы можно болгаркой убрать а вот вертикальные...
     
  4. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842
    Адрес:
    Кострома
    букова М вообще волшебная и на мой взгляд чисто маркетинговый ход даже если она реальна
    как то старинные здания под 200-300 лет простояли с М25-35 нормально а в последние 10-15 лет всем срочно М150-350 потребовалось...
    ничего кроме термошвов и перевязки в 1/4 не поможет -можно проверить на личном бесценном опыте
     
  5. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Очень хорошее наблюдение. :super:
    Про этот комплекс вообще мало кто говорит, несмотря на очевидность его - погоня за "хорошими" материалами приняла уже гротескные формы и заслонила собой принципы достаточности.

    Хотя в старые времена на известковые растворы кирпич укладывался и система работала хорошо.
     
  6. pavlikan
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    pavlikan

    Живу здесь

    pavlikan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    Швы все таки рекомендуете нарезать?
     
  7. pavlikan
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    pavlikan

    Живу здесь

    pavlikan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    Подниму тему. В одной организации предложили сделать вертикальный разрез штроборезом от края окна вниз, причем на глубину полкирпича с заполнением герметиком. Якобы основное напряжение происходит в лицевой части кирпича.
    Я склоняюсь к зигзагообразному выделу раствора из шва на всю глубину, внутрь шнур из вспененного полиэтилена. Потом герметик. Пробовали выделать раствор из шва буром 5 мм - получается.
    Треснутые кирпичи - вычеканить лицевую часть, от запасного спилить переднюю часть и поставить на раствор.
    Пожалуйста, оцените идею.
     
  8. pavlikan
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    pavlikan

    Живу здесь

    pavlikan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    Спецы, отзовитесь пожалуйста по последнему вопросу.
     
  9. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Идея хорошая (обычно такое делают сразу- если прогнозируются трещины), только крепление кладки к основной коробке не ослабьте.
     
  10. pavlikan
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    pavlikan

    Живу здесь

    pavlikan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    Что скажете на идею сделать разрез на глубину полкирпича?
     
  11. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
  12. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274
    Адрес:
    Казань
    @pavlikan,
    а что за кирпич у вас ?
    у меняя похожий и тоже сегодня увидел нитевидную трещину вертикальную на протяжении 7-9 кирпичей на первом этаже... вроде на втором такого нет. И 3 трещины около окон.
    Фундамент у меня монолитный бункер и исключаю, что он подвинулся.
    Получается, что нагрузка верхних рядом и скорее всего - слабая перемычка оконного проема
     
    Последнее редактирование: 10.10.20
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Уточните...)
    И причину надо поточнее определять, а потом уже "резать, пилить, сверлить"...
     
  14. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274
    Адрес:
    Казань
    имел в виду, что это маловеротно, что бетонная коробка подвала, на которой стоит весь дом - подвинулась
    Хотя, есть какой-то процент вероятности, что осела... но если даже осела на пару см, то кирпичи-то все - на коробке лежат и кладка не должна двинуться...
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Вот у Вас при достаточно жёстком фундаменте трещины могут появиться от слабой изгибной жёсткости стен или ленты (из плоскости стен).
    Это может наблюдаться при распорных нагрузках от крыши при деревянных перекрытиях (верхние этажи), перегрузе верхними рядами кладки и воздействии на облицовку "гибкими" связями, более прочном растворе в швах чем сам кирпич...
    Правильно определённая причина позволит выбрать верный вариант восстановления.
    Маяки помогут проверить скорость или стабилизацию трещинообразования.
    У меня при стабилизированных трещинах достаточно было реставрационной заделки трещин
    (были только в швах)...:hndshk: