Вертикальные трещины на облицовке

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pavlikan, 17.04.17.

  1. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274
    Адрес:
    Казань
    @Николай_Куркин,
    вот фото
    было в 1й год
    на этих фотах я нарисовал то, что обнаружил сейчас
    6.jpg 7.jpg
    вот сами трещины
    2.jpg 1.jpg
    а эта по декоративному камню под коном веранды
    5.jpg
    что на 1м фото нарисовал красным
    и ведь что странно, камень наклеен через сетку на ПСБ

    И про подвижку... я вспомнил, что мне по периметру подвала перед укладкой кирпича и блока (теплая керамика) отливали из бетона с армированием типа цокольного ряда, на который и опирается облицовка +ТК... может этот цокольный ряд просел ?
    Температурных швов нет... может еще из-за этого ?
    Есть еще похожая трещина у 3го окна на другом фасаде
     
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    На втором фото трещины предсказуемы: под окном похоже сквозная вдоль проёмов, возле жалюзи -
    перегрузочная в связи с применением материалов стены с разными модулями деформации...
    Но это навскидку, чтоб уточнить надо много инфы. По камню тоже похожа на сквозную...

    Цементные маячки в швах позволят определить, когда трещины остановятся или будут прогрессировать и тогда принимать решения об усилении и заделке подбираемыми составами.
     
  3. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274
    Адрес:
    Казань
    уточните плиз. тут вы и про "под окном" и "вдоль проема" (у меня либо-либо вариант) - это какое фото ?
    Под окном - я имею в виду только эту
    5.jpg
    где декоративный камень
    Остальные две - вдоль окна
    Какие-то маячки не самопальные (ляпухами), а хорошие - есть? Можно фото и где купить?
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Правая трещина. Там надо уточнять тип перекрытия в связи с тем,
    что лента и стена ослаблены проёмами.
     
  5. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.386
    Благодарности:
    3.274
    Адрес:
    Казань
    если речь про узкое окно (веранды),то как раз в это месте - ленты нет... тут кирпич красный сразу на монолит подвала клали... тут нет облицовочного кирпича (ибо предполагалось, что кирпич будет покрываться штукатуркой, ПСБ и декоративным камнем)
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Так можно кнопать бесконечно...)
    Чтоб не очищать кирпичи после установки маяков (обычно они в виде песочных часов), я устанавливал узкие растворные маячки в швы между кирпичами поперёк трещины и при возрастании напряжений в кладке они показали динамику трещинообразования.
    В зависимости от динамики принимают решение о необходимости усиления скобами, накладками,
    путём обрамления проёмов и пр. или замены кирпичей, устройства дефшвов, декоративного восстановления путём подбора растворных и окрасочных составов.
    Повторяемся...)
    Попробуйте найти эксперта по обследованию зданий для осмотра на месте или онлайн-диагностики дома по фото-, видео-, аудиоинформации и консалтинга по инету.