1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Да ладно...и каждый раз он грязный?
     
  2. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Три раза фильтн чистил уже, когда котел тактовать начинал.
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Ещё один минус в копилку бойлерам от дражицы...:(
     
  4. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    2.360

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    2.360
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Извиняюсь, а про какой фильтр идёт речь?
     
  5. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Фильтр на обратке перед котлом
     
  6. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    2.360

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    2.360
    Адрес:
    Юго-восток МО
    В начале сезона забился, котёл показывал ошибку. Неделю назад поставил грязевик из нержавейки на 1 дюйм: там больше площадь сетки!
     
  7. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    У меня все аналогично было. Полечил:
    -взял переменное сопротивление параллельно датчику прикрутил
    - подстроил сопротивление, чтобы температура на котле совпадала (примерно) с температурой на термометре болера в интервале 65-70гр
    - дальше можно переменное зпменить (припаять) на постоянное
    Все работает штатно и без тактования при нагреве предельной температ в режиме антилегионела (догревает не спеша до фактических 70 гр и встает). Специально ночью вставал проверял)
    На низких темппературах зависимости температуры от сопротивления не будет, но это уже ниже 30, наверное...
     
  8. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    ГВС настроена на 50 гр, на котле и на БКН на 1-2 гр разнятся...
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.511

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Есть такой параметр у терморезистора - как "типа - чувствительность", у кого 2050, у кого 3750, 3950, у кого аж 5100) т. е. при +25С оба покажут 10 ком, а при +60С один покажет 3 ком, а другой 3.3 ком. А это уже определится котлом, как другая температура. Выход из этой ситуации - последовательно включить постоянный резистор (подобрать его надо) величиной 33ом - 100 ом и настроить как можно точнее "термометр" к примеру на +50С (или +60С), при этом какая будет погрешность при +20С или +70С уже не столь важно для ГВС. Возможно придется купить терморезистор на 8.2 Ком + к нему последовательно обычное сопротивление (резистор). Толщина и длина кабеля никакого влияния на показания не влияют, только на надежность.
    А если возиться неохота с этим. Оставьте всё как есть, запомните "ошибку" терморезистора - градусника датчика на разных температурах и учитывайте ее при выставлении температуры ГВС на котле. Всех то делов.
     
    Последнее редактирование: 02.04.21
  10. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Спасибо большое!

    Всё осваиваю по ходу, Если можно, когда будет время, на пальцах для ламеров.

    -взял переменное сопротивление параллельно датчику прикрутил

    Какое именно и как? Просто в цепь? Или в каком-то определенном месте?

    - подстроил сопротивление, чтобы температура на котле совпадала (примерно) с температурой на термометре бойлера в интервале 65-70гр

    Как это физически делается?

    Если у Вас будет время и желание объяснить очень простым языком, спасибо еще раз.
     
  11. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Отдельное спасибо за просвещение, но даже не буду пытаться просить Вас на пальцах объяснить последовательность действий для чайников :) ,
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.169
    Благодарности:
    6.612

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.169
    Благодарности:
    6.612
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А кто-то писал вроде, что можно отключать а настройках режим антилегионеллы, что-то мне лично не хотелось чтоб раз в неделю шел кипяток из крана, мы любим с женой чтоб температура ГВС была не более 45-47°.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.169
    Благодарности:
    6.612

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.169
    Благодарности:
    6.612
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А как вы думаете, подойдёт этот датчик от Бакси за 770 руб, все же я отказываюсь (вернее прышавая) от оригинального датчика за 6 тыс.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210325-104837.jpg
    • Screenshot_20210325-104903.jpg
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Так я вроде написал как я думаю ...;)..Характеристики у них практически идентичны, но видите как у человека сложилось - врёт зараза и всё тут...и непонятно кому претензии предъявлять..:(...и виссманн не притянешь к ответу и бакси не причем, а человек страдает...:(. Место и качество установки сильно влияет.
     
  15. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Переменный/подстроечный резистор любой, сопротивлением 50-100 кОм (при больших значениях...300-500кОм будет сложно отрегулировать из-за чуствительности, при малых - можно не "попасть" в нужную t). Прикрутить проще всего к клеммнику в котле, т. е. в нее "воткнуть" и провода датчика и провода резистора.
    Калькулятор можно прикинуть.
    Надо регулировкой подстроечника уменьшить общее сопротивление пары, чтобы котел "думал", что температура немного повыше, т. е. около 68-70гр. в тот момент, когда по термометру БКН она и по факту будет 68-69гр. Т. к. котел 34 кВт, возможно модуляции не хватит, чтобы без срыва в такт удержать такую t. Котел начнет снова отключаться по предельной t ТС... Тогда можно еще чуть уменьшить (или увеличить?) t. Скорее всего поэкспериментировать придется в 3-4 часа ночи;)... У меня 24 кВт, я поставил 69 гр, и все встало в норму. Факт по термометру так же около 68-70, температ ТС при LEG держится 72-73 гр
     

    Вложения:

    • IMG_3332[1].JPG
Статус темы:
Закрыта.