    Не знаю, не помню, вроде там стоял Грюндфос, но утверждать не буду, факт в том, что не прожив 2 года, насос Вило накрылся на котле Виссман витопенд 100, и сервисмены которые меняли насос, подтвердили что такая поломка частое явление (я конечно надеюсь что редкое). Ещё раз, грязевик стоит перед котлом, я конечно не крутой и профессиональный сантехник, как некоторые тут, но уже не первый котел обвязываю себе, друзьям, родственникам, газовые, ТТК, ЭК, такое впервые, конечно те же сервисмены могли всех собак спустить на того, кто вешал и обвязывал котел, то есть на меня, но в мой адрес ничего не сказали плохого, значит там все в порядке в этом плане и кончайте уже, может там брак насоса был, или партия не качественная, хрен ег знает. А вы все тут молодцы, не видели, а диагнозы и прогнозы ставить "мастера". Конечно же запущу свой котел и буду отчитываться о том как он себя чувствует.
     
  2. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Да нет, там - тоже Wilo.
    Ну и хорошо.
     
  3. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Грязевик стоит перед котлом...это где? На подаче, на обратке?
     
  4. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    10.323

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    10.323
    Адрес:
    Плюк
    Так Вы сами написали, что шлам в насосе - а откуда ему там взяться, если не из СО?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433
    Адрес:
    Калуга
    на обратке
    на подаче он бессмысленнен
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.168
    Благодарности:
    6.612

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.168
    Благодарности:
    6.612
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Из насоса. То бишь продукты износа насоса, а не из СО.
     
  7. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.168
    Благодарности:
    6.612

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.168
    Благодарности:
    6.612
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Что за глупый вопрос? Он стоит там, где он должен стоять. На обратке конечно же.
     
  8. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.168
    Благодарности:
    6.612

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.168
    Благодарности:
    6.612
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Чтоб не быть голословным, прикрепляю скрины, смотрел ролик по поводу этого котла, и в коментах вот чел написал, что проблема есть с насосами, к сожалению, это я с ним переписывался, читайте, выводы делать только вам, в любом случае если у меня полетит, я буду что-то думать, но родной ставить не буду.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210421-074203.jpg
    • Screenshot_20210421-074220.jpg
    • Screenshot_20210421-074305.jpg
    • Screenshot_20210421-074346.jpg
  9. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    В насосе там только подшипники могут износиться, всё остальное - из прочных и корозионностойких материалов.
    Это что, продукты износа подшипников отложились на них в виде шлама и всё там позабивали ?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433
    Адрес:
    Калуга
    кожух вала запросто протирается - и пофиг на коррозию, абразив делает свое дело.
     
  11. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Какой кожух вала ? Где он находится, из чего сделан и чем именно он "протирается" ?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433
    Адрес:
    Калуга
    в насосе, циркуляционном
    Вы его разбирали когда нибудь ?
    протирается абразивом - еще раз написать ?
    или там особая конструкция ?
    val-kotlovogo-tsirkulyatsionnogo-nasosa-wilo-15-6.800x800.jpg
     
  13. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Это вот этот вот элемент насоса из нержавеющей стали?
    Каким абразивом можно "протереть" нержавеющую сталь - частицами ржавчины в воде ? Наждаком с алмазным покрытием ?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.302
    Благодарности:
    27.433
    Адрес:
    Калуга
    подозреваю - песком. но могу и ошибаться
    но это факт, причем из личного опыта - верите Вы в это или нет
    может это на заводе недоглядели - но насос отработал 4 года, потом потек, при диагностике были дырки в кожухе. фот не делал.
     
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Откуда песок в системе отопления ?
    В общем, рассматривая вышеописанную проблему, общим консилиумом со счётом 2-2 решено:
    "насос известной компании Wilo, проработав 2 года в СО, убил себя сам, развалившись в труху".