Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.624
    Благодарности:
    27.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.624
    Благодарности:
    27.678
    Адрес:
    Калуга
    щас Вам насоветуют - ничего работать не будет дальше кольца и котел будет дико тактовать
    минимум дифклапан на байпас
     
  2. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Вы уверены, что будет баланс подачи тепла в радиаторы и ТП насосом котла? ТП желательно делать со своим насосно-смесительным узлом. Если ТП это не три метра трубы.
     
  3. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    32

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    32
    На ТП стоит свой насос и термоклапан. Система небольшая и в то же время достаточно простая на мой взгляд. Единственное что смущает отсутствие байпаса и невозможность работы котла только с ТП
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-09-20 at 21.10.59.jpeg
  4. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Извините, а что мешало специалисту на стадии проектирования заложить как минимум гидравлический разделитель в схему вашей системы?
     
  5. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    В смесительном узле ТП обычно есть свой байпас. Иначе трудно регулировать смешение горячей и остывшей воды. Но по фото разбираться занятие неблагодарное.
    Я в межсезонье несколько дней включал котел только на ТП, работал на минимальной мощности.
     
  6. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    32

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    32
    На ТП есть термостатический клапан, он и осуществляет смешивание воды.

    Вопрос хороший. Ответ на него я конечно же не знаю. Я как заказчик вообще не должен знать всех нюансов, я плачу деньги специальным людям, которые должны включать голову и делать как надо. Но на всех этапах строительства еще не было бригады, которая бы сделала всё как надо.
     
  7. Sacramento
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    230

    Sacramento

    Живу здесь

    Sacramento

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    230
    Возможно, у вас слишком маленький РБ. Его минимальный объем считается как процент от общего объема теплоносителя в системе. На систему из 10 радиаторов и ТП я у себя в свое время считал нужно минимум 12л РБ. Поставил 18л с запасом, потому что место позволяет, а цена у них практически одинаковая.
     
  8. Sacramento
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    230

    Sacramento

    Живу здесь

    Sacramento

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    230
    Только не в нашей стране:aga:
    Давно для себя понял: люди, которые голову имеют и включают во благо заказчика, разъезжают на мерседесах и, соответственно, стоят неподъемных денег для рядового читателя форумхауса.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.624
    Благодарности:
    27.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.624
    Благодарности:
    27.678
    Адрес:
    Калуга
    Один я не понял - на коллектора идет одна труба ?!?
     
  10. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.129
    Благодарности:
    10.352

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.129
    Благодарности:
    10.352
    Адрес:
    Плюк
    Есть еще такой процесс, как стройконтроль. Его осуществляет заказчик, либо самостоятельно, либо, опять-таки, с помощью специальных людей за отдельные деньги. Если стройконтроля нет - считайте, что играете в лотерею.
     
  11. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Вы не попутали, может все таки COM и NС?
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Вроде нет, Com и No, средний и нижний. Не хочу разбирать, вот фото схемы, точно помню, низжний и средний.
     

    Вложения:

    • P_20210921_225954.jpg
  13. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Да, так правильно. Подключил свой BOT-X306 через COM-NO вместо перемычки, работает.
     
  14. kiferchik
    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    13

    kiferchik

    Живу здесь

    kiferchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    13
    Добрый день, можно ли ограничить температуру теплоносителя которая используется для нагрева бойлера ? у меня греет на 80 градусах, сегодня возникла ошибка перегрева (жена нон стоп юзала горячую воду)
     
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Нет.
     
Статус темы: