1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.236

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Москва
    В этом пункте у Вас ошибочка, подрывной, читай предохранительный, клапан устроен так, что ему абсолютно по барабану какое давление за клапаном. Если давление перед клапаном превысит тарировочное, он откроется полюбому ;)
    Картинка, для понимания
    table_pic_att14953519024-450x600.jpg
     
  2. tvema
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244

    tvema

    Живу здесь

    tvema

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244
    Smyra,

    Верно рассуждаете, но я вот не уверен, что там подрывной. Там на нем рычажок принудительного открытия, им он открывается плавно. Часто вроде не рекомендуют открывать, может потечь.

    Вован 48,

    Если так рассуждать, то подушки безопасности и ремни безопасности на авто тоже не нужны. Видишь же куда едешь, что может случиться ...

    У меня уже был случай со старым котлом - во время ремонта рабочие пытались запустить его, открыли подпитку (от водопровода), включили котел и ушли. Клапан там не сработал ибо все полилось через дырявый теплообменник. А потом -"Нащальникэ, мы котэл тибэ фклучичать, он шито-то капаэт"
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.236

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Москва
    Конструктивно это точно такой же клапан

    bc411.jpg
     
  4. tvema
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244

    tvema

    Живу здесь

    tvema

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244
    @smyra, спасибо тогда Вы меня успокоили) оставляю как есть.
     
  5. Вован 48
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Вован 48

    Участник

    Вован 48

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Tvema
    У меня это уже второй котел, первый стоит на старом доме, отпахал уже 9 лет и ни разу превышения давления не было. Просто баранов к нему подпускать не надо. В моей практике тоже был случай, талибы решили включить котел, а то им видите ли холодно. В результате произошел хлопок, т. е небольшой взрыв. Котел таганрогский АОГВ 29, на горелке выбило торцевую заглушку и горелка работала как костер. Хозяин чуть с ума не сошел когда увидел во что превратился дымоход-полностью был забит копотью. Ну а при превышении давления клапан сработает, но поверь воды сольется мизер,
     
  6. Вован 48
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Вован 48

    Участник

    Вован 48

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Да задам маленький вопросик? А вы уверенны что обратный клапан откроется и вода уйдет в канализацию? Мне кажется, что все равно часть воды останется в трубе, ведь давление упадет.
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.236

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Москва
    Я уверен, что предохранительный клапан сработает и обратный на это ни как не повлияет и теплообменник останется цел, ну а вода в трубе, наверно да, останется. И что?
     
  8. Вован 48
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Вован 48

    Участник

    Вован 48

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Да ни чего страшного в этом конечно же нет. Я думаю все будет работать,
     
  9. tvema
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244

    tvema

    Живу здесь

    tvema

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244
    Я проверял эту конструкцию путем принудительного открывания аварийного клапана. Вода весело уходит почти вся, у обратного клапана давление для открытия достаточно маленькое.
    Да, вода в отводной трубке конечно останется. Но решил, что смертельным это быть не должно.

    В принципе да, при срабатывании воды слиться должно немного, если подпитки нет. Но как говорят, лучше перебздеть, а еще лучше - перебздеть на на этапе строительства / монтажа)
     
  10. Вован 48
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Вован 48

    Участник

    Вован 48

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Полностью согласен, а то потом сцуко все допработы вылазиют в приличную копеечку, да и времени потраченного жалко.
     
  11. den4eg
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    den4eg

    Участник

    den4eg

    Участник

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Подскажите
    vitopend 222 и контроллер vitotronic 200
    можно ли как-то реализовать работу через интернет? температуру повысить/понизить?
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Vitocom 100 LAN1 чем не устраивает?
     
  13. den4eg
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    den4eg

    Участник

    den4eg

    Участник

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    кроме цены всем устраивает. zont не подойдет к этому котлу ?
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    к витотронику200?..нет...там шина не опентерм.
     
  15. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Читал про модуль расширения для смесительного контура и гелиустановки...так и не понял логику его работы. Может кто-нибудь знает как его реализовать?
     
Статус темы:
Закрыта.