1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    202

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Естественно, когда котел молчит, то температура подачи в ТП будет снижаться. Я по температуре ТП котлом не управляю - не имеет смысла. Достаточно управления по контуру радиаторов, в котором температура всегда выше, чем в ТП.
    Вот вам график в котором температура ТП 32 гр +- 0,3 Снимок экрана 2021-11-19 в 15.30.29.png
    Это режим, когда постоянно теплые батареи и ТП. Управление котлом только по ПЗА.
     
  2. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    202

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Сам не понимаю как :|::|::|: Всю прошлую зиму (а иногда было за -20) ничего не крутил. Как выставил 32 гр на подачу в ТП, так и стоит. Жаль графиков за прошлый год нет.
    Как морозы в этом году ударят - обязательно выложу для сомневающихся
     
  3. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    То есть я правильно понимаю...когда была осень с температурой +10 градусов температура в помещении была (например 21-23 град), зимой похолодало до -20, а в доме по-прежнему 21-23 так?
    При этом температура теплоносителя не менялась.
    У меня только одно объяснение...у Вас дом- термос с прослойкой герметичной камерой откуда выкачен воздух, и нет дверей и окон, а попасть в дом можно только через телепортатор.
    А если серьезно из чего сделан дом? Тут заслуга не ТП а как построен дом. Мечта любого колхозника отапливать дом 1 кубом в сутки.
     
    Последнее редактирование: 19.11.21
  4. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Смотря в каком месяце. В марте 2021 я потратил 334 куба, а в январе 847 кубов :ogo: Но это при поддержании температуры теплоносителя, а не в помещении.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.815
    Благодарности:
    26.316

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.815
    Благодарности:
    26.316
    Адрес:
    Калуга
    в жилых выше 26 запрещено по СП - есличо. но это нормы.
    выше 27 лучше не греть - если ламинат. а это уже реальный вред.
     
  6. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    202

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Вы невнимательно читали. У меня включен режим ПЗА и при +10 расчетная температура ТН около 30 гр. Не все котлы умеют держать такую температуру, поэтому больше стоят, чем пашут.
     
  7. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Хозяин - барин. :close: То то я смотрю температура в помещениях скачет.
     
  8. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Ванные, бассейны и местах непостоянного нахождения людей (коридоры, проходные комнаты) она не должна превышать 31⁰С.
    У меня так и получается...везде где плитка (не жилое). А в спальне нет теплого пола (по феньшую) Так, что все по снипам.
     
    Последнее редактирование: 19.11.21
  9. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    С понижением до -20, ПЗА будет держать уже не 30гр., а выше ..например 50. Чем то потери тепла домом восполнять нужно...чудес не бывает!
     
  10. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Ну да. Какая нахрен ПЗА если температура в доме скачет.
    При ПЗА должна как вкопанная стоять +- 1-2 десятки не более.
    Вот мой датчик в комнате "стоит" в линеечку. 23.1 град. При выставленной 23.
    Screenshot_2021-11-19-20-21-23-664_com.microline.zont.jpg
     
  11. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ещё скажите с вашими постоянными 29-30 ° на полах в межсезонье скажем при +10 у вас дома комфортные 23°? Ой не поверю, я постоянно бываю у людей с "правильной" СО, типа как у вас, так вот у них в межсезонье дОма невыносимая жара под 30 и ещё и окна открыты, нет уж, извините, это не моё,не могу видеть, как энергоресурсы тратятся зазря и пОтом обливаешься, у меня все намного проще, дОма постоянные 22,5-23,5°,которые достигаются за счёт комнатного термостата, никогда ничего не кручу и не регулирую никогда, как вы пишите, но в полы конечно подаётся не 30°,а примерно 40-45°,но не постоянно, а только кратковременно, в среднем 2-4 часа, на полу керамогранит по всему первому этажу без батарей и мне этого хватает в любые морозы, какие у нас бывают, а как нагреется дом, котел отключается в стоп, да, есть некий дискомфорт от того, что полы то тепленькие, то прохладные, но мы ходим в тапках и без разницы, какой они температуры, дискомфорт он минимален, не считаю жару в доме с открытыми окнами и с перерасходом газа комфортным режимом. Имхо, каждый кузнец своего счастья, мне очень нравится свой режим и то, что я не подхожу к котлу, а на втором этаже температуру регулируют термоголовки.
    Как правило если ставить ТП и батареи, то дома в межсезонье и при лёгком морозе дома будет жара, у моих всех знакомых и друзей, у которых ТП плюс батареи, так вот у них батареи всегда закрыты, только некоторые бывает в сильные морозы их открывают, я посчитал это лишней тратой денег и без них эстетически лучше, и соответственно проще, дешевле, за что я и ратую.
     
    Последнее редактирование: 19.11.21
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.815
    Благодарности:
    26.316

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.815
    Благодарности:
    26.316
    Адрес:
    Калуга
    ну так если СО кривая (что в 90 %) то да, так оно и есть
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну да, видимо вокруг вот такие крутые сантехники, которые всё иделают по фен-шую и при этом в доме парилка, поэтому я за простоту и за то, чтоб не ставить лишние радиаторы, если есть ТП, потому что в нашей центральной части России зима это по большей части околонулевые температуры и нехрен ставить с запасом на 50-ти градусные морозы, которых априори никогда не бывает. Интересно бы посмотреть на не кривую СО по вашему, когда дом утеплен хорошо и котел работает постоянно и батареи и ТП работают, за бортом +5+10 и в доме комфортные 23°,выдаёте желаемое за действительное? Хотите всех мастеров опустить, а себ эя нахвалить? Ещё и лайки получаете порой. Всё понятно, классика жанра. Имхо, не может такого быть, чтоб в межсезонье котел работал в постоянном режиме, и естественно все батареи и ТП тоже работали и не было жарко в доме, тут только решает проблему комнатный термостат, нагрел и отключился котел, либо конденсационник с установленной температурой теплоносителя например 25-30°,а с традиционным котлом, который работает от 40° априори будет перетоп в доме.
     
    Последнее редактирование: 20.11.21
  14. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.008
    Благодарности:
    10.194

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.008
    Благодарности:
    10.194
    Адрес:
    Плюк
    Вы забыли про электрокотел. С ним вообще все идеально работает. Это наблюдение из собственной практики.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.815
    Благодарности:
    26.316

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.815
    Благодарности:
    26.316
    Адрес:
    Калуга
    Кроме счетов за отопление - да.
     
Статус темы:
Закрыта.