1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. L_E_V
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    L_E_V

    Новичок

    L_E_V

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вытащить датчик протока воды? (это же точно он?) Открутить без усилий не получилось, боюсь сломать. Может есть какая то хитрость\крепеж, который я не увидел? image-21-11-21-11-46(2).jpg image-21-11-21-11-46-1.jpeg
     
  2. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Почему Вы так решили? В инструкции может и не быть, так как производитель сильно любит деньги. То что котел с крутилками вместо кнопок - тоже не означает его отсутствие. Я соседу нашел инструкцию по настройке инженерного меню для котла, у которого даже дисплея не было - настройки производятся крутилками и контролируются по лампочкам (Protherm leopard mtm-cc/1). Он уже думал котел менять, так как не мог к нему подключить комнатный термостат, там перемычка сухого контакта электронно отключается. Ищите.
     
  3. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Попробуйте внутрь залить раствор лимонной кислоты на часик.

    Да

    Снимок экрана 2021-11-21 в 08.49.28.png Снимок экрана 2021-11-21 в 08.49.36.png Снимок экрана 2021-11-21 в 08.49.42.png
     
  4. L_E_V
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    L_E_V

    Новичок

    L_E_V

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо. А как называется книжка, из которой картинки? Пригодилась бы.

    И меня еще смущает близость трубки подачи газа - до нее очень маленькое расстояние, не понятно хватит места вытащить датчик или надо много всего разбирать?
     
  5. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Учебное пособие по продукту Vitopend 100-W тип A1HB/A1JB. В теме выкладывали неоднократно - ищите.

    Пробуйте, потом скажите.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    6.387

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    6.387
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да ладно, вот это для меня новость, тогда надо было вообще через 30 см мне кидать трубы, раз по вашему без разницы, сэкономил бы ещё на трубах и меньше теплоносителя было бы в системе, меньше расход газа, порой вы такую ерунду пишите, что даже наверное просто лучше проигнорировать.
     
  7. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Это там персонаж с гитарой что-то пишет? Я решил его в игнор поставить - ни одного полезного сообщения от него не увидел, только высокомерное раздувание щек.
     
  8. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    6.387

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    6.387
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну наверное в этом случае я соглашусь, если много панорамных окон, то да, лучше ставить и батареи, потому что от окон реально веет холодом, хотя куда их ставить, если она в пол, только сбоку получается, либо в пол с конвекцией
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    6.387

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    6.387
    Адрес:
    Наро-фоминск
    И ещё раз про "причем тут шаг",это если вкупе с ТП есть батареи, то шаг труб ТП в прнципе без разницы, но если у тебя только ТП, то это совсем другое дело, там ещё какая разница. Это то же самое, что если нам в комнату по подсчётам надо ставить радиатор на 12 секций, а мы посчитали, что да какая разница, поставлю я на 8 секций, и в итоге в него надо будет подавать более высокую температуру теплоносителя, а в морозы его мощности уже банально не хватит.
     
  10. L_E_V
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    L_E_V

    Новичок

    L_E_V

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Нашел, спасибо.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.667
    Благодарности:
    24.990

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.667
    Благодарности:
    24.990
    Адрес:
    Калуга
    шаг ограничен зеброй, те толщиной стяжки
    в формуле теплоотдачи ТП даже длины трубы нет - не то что шага, хотя длина косвенно играет
    вот когда дом кладут 20 см а СУ 15 - тут есть смысл, но именно в СУ. да и не всегда
    Вы просто вникнуть не хотиет - а я не заставляю, мне то какая разница
    благодаря Вашей логике люди и с шагом 10 см кладут
    а на деле то все не так - лучше петли покороче, и изоляцию под трубо потолще
    ну хоть кто-то поддался на уговоры и обрезал себе пространство комфорта, я рад за Вас, даже спасибо Вам
    часто это не холод (я не рассматриваю плохие окна)
    а безграмотные ТП и тд
    чаще это элементарная психосоматика - человек смотри на окно, понимает, что там -30 и думает, что от окна веет холодом - а на деле там просто интенсивнее идет воздухообмен
    думаете то Вы правильно, только не те единицы учитываете - ТП тепло отдает в итоге с кв метра площади а не с погонного (длины трубы)
     
  12. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Вы же видели фото. В пол не все.
    Конвекторы в пол вообще никакие и стоят немеряно, смысла в них нет. По крайней мере виденных мной.
    Сбоку тоже смысла нет. Поток теплого воздуха не отсекает поток холодного от окон.
    Остаются невысокие радиаторы под низким подоконником. На первом этаже с ТП алюминиевые, на втором более эффективные-стальные.
     
  13. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Ограничение тепловоймощности не решает проблему, ограничивается мощность при нагреве, при запуске горелки мощность включается на полную. Пока сделал полумеру, уменьшил давление газа на максимуме, тактования нет, но ГВС теперь не бодро разогревается. Буду чистить теплообменик, семь лет его не чистил, и раньше тактования не было.
     
  14. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Не смог найти в интернете инженерного меню для котла, но даже если посмотреть меню от свежих котлов, там нет пункта связанного с уменьшением модуляции горелки при старте.
     
  15. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Плохо смотрели, может не туда? Есть такой параметр P20 - Значение тока катушки модуляции для плавного старта. Именно этим параметром можно регулировать мощность горелки при розжиге. Настраивается из инженерного меню. И да - в общедоступной инструкции к котлу Вы такой информации не найдете.

    Для соседского котла мне пришлось вступать в переписку на этом форуме с владельцем такой же модели, который в свою очередь получил инструкцию у производителя. Плохо искали.
    По итогу соседу пришлось проставляться хорошим вискариком :)
     
    Последнее редактирование: 21.11.21
Статус темы:
Закрыта.