Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    можно поподробнее что за оборудование виссман установлено? и есть ли гидравлически разделение и чем управляются эти три отопительных контура?
     
  2. gridos
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    gridos

    Участник

    gridos

    Участник

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, с праздником! Котёл одноконтурный Viessmann Vitodens 100W к нему подключён модуль VIESSMANN VITOCONNECT OT2 (он идет в комплекте с Vitotrol 100 OT1) Vitotrol 100 стоит в зале и он регистрирует температуру для управления котлом. Гидравлическая развязка включает коллектор, с установленными 3мя насосами из них один на тёплый пол два остальных на контуры радиаторов 1 и 2 этажей, насосы никак не управляются, тупо раскидывают теплоноситель по своим контурам
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    1.133

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    1.133
    Gridos сказал (а): ↑
    Термостат Vitotrol был установлен в зале первого этажа
    Ваш термостат придется перенести в помещение с батареями возможно ближе к батарее, возможно на батарею, с корректировкой уставки температуры и гистерезиса.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    Переносите Vitotrol 100 OT1 на второй этаж и ставить в управление по комнатной с учетом уличной (режим погодозависимой теплогенерации с влиянием температуры помещения)...может и будет покомфортнее, но по уму надо делать раздельное управление отопительными контурами. К сожалению Vitotrol 100 OT1 этого не умеет..:(
     
  5. gridos
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    gridos

    Участник

    gridos

    Участник

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет.
    Ну соответственно, следующий вопрос -как правильно организовать раздельное управление контурами, так как такой "зигзаг" температурных скачков в помещениях некомфортен.
    И второй вопрос как организовать погодозависимый режим (датчика наружной температуры нет)
    Да и честно-говоря, думал что Vitoconnect ot2, сам может учитывать скачки уличной температуры привентивно, тк местоположение ему известно и он имеет доступ к прогнозу погоды.
    А вариант с установкой в комнаты "климатический датчик Viessmann ViCare артикул ZK03839" не прокатит?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    Вряд ли он что то может..это просто шлюз между котелком и сервером в интернете.
    без датчика наружки не получится...:(
    надо сначала посмотреть на то как у Вас организовано управление контурами гидравлически (можно фото) и потом принимать решение. Скорее всего наиболее комфортным будет выбрасывание висмановских приблуд и установка ЗОНТ Н1000+ с датчиками комнатной, уличной и управлением насосами и сервоприводами.
     
  7. gridos
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    gridos

    Участник

    gridos

    Участник

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Развязка на фото 20220108_171550.jpg
    (извинения за бедлам, но котельная- последняя комната в очереди на ремонт, сейчас как склад)
    Слева направо насос тёплого пола первый этаж, центр - насос контура радиаторов первого этажа, справа - насос контура радиаторов второго этажа)
    20220108_171559.jpg
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    т. е. температура которая летит в Теплые Полы такая же как и в радиаторы?...плохо...для ТП лучше ставить смесительный узел...в Вашем случае это обязательно.
     
  9. gridos
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    gridos

    Участник

    gridos

    Участник

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Смесительный узел есть, его не видно. Температура на выходе максимум 46-48 градусов.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    странно..он обычно перед насосом стоит..а тут ничего не видно..ну да ладно...у Вас вполне возможно автоматикой получить нужную температуру на каждом этаже. Виссмановские приблуды придет отнести на авито...:(
     
  11. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Может такой вариант:
    Контакты термостата 1 эт управляют любым стаботочным э/м реле с парой NC контактов. Одна пара управляет ЦН ТП (вкл/откл) в момент вкл/выкл реле. Вторая пара управляет котлом ("сухие" контакты котла). Эти же контакты зашунтированы контактами термостата 2 эт, т. е. если контакты терм 2 эт замкнуты, то котел будет работать пока не будет достигнута установленная t на этаже. При выключении контактов термостата 1 эт обесточивается реле, останавливается ЦН ТП, нагрев 1 эт прекращается, при этом котел будет продолжать работать (или нет) в зависимости от запроса термостата 2 эт.
    Минусы: чаще будет включаться котел... ну тут уже ничего не попишешь. другой вариант снижать теплопотери 2 этажа. Плюс: исполнение простейшее и ничего из имеющегося выбрасывать не надо, прикупить копееечное реле и простейший термостатт на 2 эт:hello:
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 09.01.22
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    1.133

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    1.133
    У меня почти аналогичная ситуация была. 1 этаж полностью ТП + 2 небольшие батареи, 2 этаж везде батареи в с/узле ТП. Дом каменный. Ставил термостат по воздуху на 1 этаже - не комфортно, полам пофиг, а батареи быстро остывают. Датчик термостата прикрепил к выходу с котла хомутом, уставку температуры опытным путем по температуре в доме 22-23С. Теперь котел греет до уставки + гистерезис и выключается, на котле задержку повторного включения на максимум, после задержки 15 минут котел по новой включается. И полы теплые и батареи. Котел правда валенок.
     
  13. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Странное ИМХО использование термометра.
    Нельзя выбрать комнату, например самую холодную, и т регулировать по ней температуру в доме? Если конечно комнаты утеплены и отапливаются более менее одинаково.
     
  14. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Всем привет! неблагодарное это дело меряться органами, но всё равно спрошу. У кого какой расход газа на данном котле при отапливаемой площади около 120 кв? У меня пока подключен первый этаж и то, только теплый пол. Температура выставлена на 18 градусов (пока на период ремонта). В среднем в день уходит 10 кубов газа (температура на улице от -1 до -15). Это нормально, много или мало? Опять же спрашиваю для того, чтобы понять, насколько хорошо теплоизолирован дом.
     
  15. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    У меня 120 м2 каркасник 2 этажа ПМЖ - за декабрь расход чуть больше 400 кубов. Регион - МО.
     