1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да.
     
  2. tesla937
    Регистрация:
    22.04.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    tesla937

    Участник

    tesla937

    Участник

    Регистрация:
    22.04.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Этот котел мог стать чьим-то "убийцей", если бы стоимость "набора" из датчика нар. температуры и комнатного регулятора не стоил бы на сей момент в размере (3000 руб + 10000руб) = 13000 руб по примерным прикидкам (данные от представителей Виссмана). Платить почти 1/3 часть от стоимости самого котла - это ни разу не "бюджетный" вариант. Смотрите стоимость такого набора у других подобных дивайсом - там в разы меньше. ... Да и расширительный бак маловат (6 литров) ...
     
  3. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну у других производителей РБ если и больше, то совсем ненамного..., а по датчикам - у нас же народ пытливый, вмиг раскусят данные и на Али или еще где приобретут на три копейки кило.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Датчик от стороннего производителя или самодельный, он тогда, ваще, рубей в 100 обойдётся.
    Комнатный регулятор тоже не проблема.
    Бренд дорогой, поэтому и всякие доп. опции дорогие. Уж не знаю реально они такие или тупо за лейбу накрутка. Выпустили народную модель, а доп. опции, как были дорогие, так и остались.
    Всё просто. Дружно посылаем их в сад и, если есть охота, используем сторонние, более дешёвые.
    Кстати, я все бы датчики уличной температуры дороже 500 деревянных уже давно послал бы.

    А не есть ли это, тот хитрый ход (ещё один) о котором говорил выше, а именно, сохранить маржу "добрав своё" на доп. опциях и запчастях?
     
    Последнее редактирование: 22.04.17
  5. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    У меня около десятка человек из хороших знакомых владельцы Витопендо в частном секторе. У коллег целая пятиэтажка оборудована Витопендами... и со слов знакомых сервисников никто не пользуется какими то хитрыми прибамбасами для создания более комфортных условий или экономии. и в быту есть мудрость "...не мешай машине работать!" коей пользуется уже не одно поколение пользователей и ремонтников сложной техники.
    Думаю большая часть владельцев индивидуальной отопительной техники вообще не вспоминает про котелок пока он не начнет беспокоить. А уж разбираться с " диапазоном модуляции и кривыми отопления в режиме погодозависимой теплогенерации") точно 99 человек из 100 не будет. Работает и ладно! а датчики, суточные программы и прочие чудеса это от лукавого)
     
  6. tesla937
    Регистрация:
    22.04.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    tesla937

    Участник

    tesla937

    Участник

    Регистрация:
    22.04.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Речь идет не о каких-то сложных "наворотах" к котлу, а о том минимуме, без которого сейчас не будет использовать свой котел 99 из100 пользователей (датчик наружной температуры и комнатный термостат - программируемый или нет - дело уже не первое). И при выборе котла сейчас основная часть подбирают аппарат сразу в комплекте с этим минимумом сопутствующих дивайсов от одного производителя в том числе для соблюдения условий гарантии производителя. То есть приемлемой должна быть цена всего набора, а не только - чисто котелка. ...А в данном случае у Виссмана получается котелок стоит в пределах разумного, а с допкомплектом - уже дороже того же бюджетного Вайланта или Боша с Будерусом. Ну и где логика ?
     
  7. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    пока об этом рано говорить. будерус отработал пару лет (причем не плохо), ждем как покажет себя висман.
    з. ы. висман не люблю по ряду причин, но это имхо.
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Спорное утверждение...6А и ЕА на брате близнеце имидж немного подпортили..:(...
     
  9. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    проблема таки решается. на новых прошивках пока норм (05 версии). остальные меняют по гарантии.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    чуть оказалась не чуть а немного выше.
    к сожалению чуда не произошло и ценник ниже конкурентов не опустился...но всёж цена приятная.;
    12кВт A1JB009 - 534 Евро
    24кВт A1JB010 - 591 Евро
    29кВт A1JB011 - 664 Евро
    34кВт A1JB012 - 753 Евро
    Ну и автоматика в общем то не так дорого:
    Vitotrol 100, тип OT Z014134 124 Евро

    ну и как обычно: "Цены указаны без НДС"
     
  11. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    прибавим НДС = писец :((
    "всё, кина не будет, электричество кончилось" (с)
     
  12. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас сколько стоит wh1d262 по прайсу?
    700евро?
    А стал 591?
    Т. е. на 15% ниже.
    -15% от существующих цен по рынку сможет оценить каждый самостоятельно.
     
  13. tvema
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244

    tvema

    Живу здесь

    tvema

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244
    Привет коллеги ! ;)

    Долго выбирал замену Ferolli Domoproject 24, который достался мне с новостройкой - убитый, с безнадежно потекшим теплообменником. Остановился на Viessmann Vitopend 100-W, но в старой модели бесили "аналоговые" ручки с невозможностью задать температуру в градусах. Решил рискнуть и купить новинку - Vitopend 100-W A1JB. Достался за 29,5 круб в Москве (на 04.05.17). Сборка - Турция.

    Пока ждет установки, представляю фотообзор.

    1.jpg

    Блок контроллера удобно откидывается. Видна свободно болтающаяся (?!) колодка для подключения комнатного термостата и уличного NTC. Провод питания был подключен, а потом отрезан, т. е. из колодки торчали обрезки ~5 см. Очень подозрительно, но по виду прибор не б/у.

    На плате есть выход на реле аварии (разъем X13) - если котел останавливается с ошибкой, на контактах появляется 24 VDC. Для моего "умного дома" очень полезная опция.

    Насос двухскоростной (59/82 Вт) Wilo (на предыдущей модели вроде был Глюндик).

    Виден трехходовый кран. Привод китайский с неприличным названием:

    2.jpg

    Вопреки моим ожиданиям, он не поворачивает, а толкает привод крана. Все трущиеся элементы пластиковые:

    3.jpg

    По отзывам на предыдущую модель, этот кран был больным местом (залипал). Выходит, провернуть его не получится, только разбирать. Мое конструкторское нутро подсказывает, что это самый проблемный узел системы.

    Блок горелки и турбины:

    4.jpg

    Размещается в полностью закрытой камере (на фото доп. крышка снята), обеспечивающей тепло/шумоизоляцию. Привод турбины "плавает" на силиконовых вставках. Думаю, система будет тихой.
    По блоку горелки (крышка снята) - видно, что электроды поджига и электрод ионизации разделены, производитель горелки - Polidoro (Италия).

    Трубки теплообменника полностью металлические.

    Виден прессостат, к нему идут силиконовые шланги от трубки Вентури:

    5.jpg

    На трубки одета теплоизоляция для предотвращения образования конденсата. Я так понял, в предыдущей модели это был второй (после закисания трехходового крана) косяк - вода там таки образовывалась и надо было периодически эти трубки продувать. Как будет тут - посмотрим.

    Газовый клапан:

    6.jpg

    845 Sigma, итальянский. Не знаю, хорошо это или плохо)

    Расширительный бак:

    7.jpg

    Обратите внимание, что он свободно болтается и ударяется об ограничители со звуком колокольного звона и отбиванием краски. При вибрации от работы (турбина, насос) возможны непредвиденные звуковые спецэффекты (теоретически). Не удержался - снял, надел на ограничители термоусадку (видно на фото). После этого при шатании колокольный звук исчез)

    Также смутила ширпотребовская гибкая подводка к баку, очень сомнительного качества:

    8.jpg

    Если потечет, нужно полностью снимать котел, ибо все это находится сзади. Блок клапана с трубкой аварийного сброса теплоносителя выглядит хлипким (очень уж шатается). По крайней мере, шланг нужно подключать очень легкий.

    *

    Это теоретическая сторона вопроса. Некоторые принципиальные конструкторские решения мне нравятся больше, чем у Ferolli Domiproject - раздельные теплообменники ГВС и КО, цельнометаллический теплообменник в блоке горелки, блок турбины и горелки в дополнительном боксе. Но исполнение ... не знаю как сказать, но ощущение, что пытались сэкономить и/или недодумали. Но практика все расставит по местам. Надеюсь, пост будет полезен.
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    всегда так было..тут "немцы" себе не изменяют..:)
    ошибается Ваше чутье...если они его слямзили у итальянских конкурентов (а очень похоже что так оно и есть) то трехходовой надежный...привод конечно непонятного производителя..но аналогов нормальных полно.
    нормально...такойже как и раньше
    В общем практически предыдущий витопенд...заметна только замена гидрогруппы ...неужель именно она давала такую разницу в стоимости?
     
  15. tvema
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244

    tvema

    Живу здесь

    tvema

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    244
    Надеюсь ... Просто перелопатив все отзывы пришел к выводу, что залипание трехходового - самая распространенная проблема этого котла. И я представлял трехходовый в виде обычного шарового с поворотным приводом, а не как нечто, на что привод должен давить выезжающей из него пипкой) Надеюсь, залипал он у людей из-за высокой жесткости воды, я умягчитель поставил. Но вообще, во многих моделях для анти-залипания трехходовый "шевелится" автоматикой когда долго не используется. Чисто программная фича. Почему тут не реализована - непонятно.

    А что раньше стояло если не секрет ?
     
Статус темы:
Закрыта.