1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BelkaStrelka23
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    34

    BelkaStrelka23

    Живу здесь

    BelkaStrelka23

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    34
    Процитирую
    № заказа ZK03 103
    Электрический кабель для соединения 2 котлов Vitopend 100-W
    Функция каскадной установки
    Посредством настроек на контроллерах котлов водогрейные
    котлы назначаются как ведущее и ведомое устройство. Водо-
    грейные котлы попеременно задействуются на 48 часов для
    выработки тепла. Если какой-либо водогрейный котел в течение
    этого времени будет неисправен, тепло вырабатывается другим
    водогрейным котлом.

    Вообщем вопрос где взять или как сделать:)
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    кабель?..нигде и никак...коль он у нас не поставляется...:(...а так берете любую каскадную автоматику и варганите каскад..хоть на кремшредере, хоть на овене, хоть на калорматике...вариантов масса.
     
  3. BelkaStrelka23
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    34

    BelkaStrelka23

    Живу здесь

    BelkaStrelka23

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    34
    Посмотрел цены (если конечно смотрю именно то что надо...) - контроллеры по цене котла как то не
    радуют:(
    Может и не через каскадное управление решить а просто сбалансировать работу как то?
    Уже по технике дела вопрос - открыл новую тему https://www.forumhouse.ru/threads/437277/
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Ну где то в районе 30-35т.р. они получаются...
    тут гидравлику смотреть надо..если плечи от котла до стрелки разные -сл-но и по температуре котлы будут отрабатывать по разному...попробуйте поиграться с настройками температуры на одном из котлов - подобрать такую, чтоб равномерно оба включались.
     
  5. BelkaStrelka23
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    34

    BelkaStrelka23

    Живу здесь

    BelkaStrelka23

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    34
    Спасибо, склоняюсь к этому варианту
    температура включения как то регулируется на этих котлах (не нашел в доках)?
    Кто подскажет - как посмотреть статистику кол-ва включений и времени работы?
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не заметили, что написано ранее?
    Аналога нет!
     
  7. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Имею проблему согласования Vitopend W-100 A1HB c ZONT H1-V + OpenTherm. Сегодня котёл ушел в аварию
    4.jpg

    Поддержка Висмана рекомендовала изменить значения в параметре Р07. Сам не понял что это за параметр. Поеду сегодня вечером ковыряться.

    Еще вопрос. Насос на какой лучше скорости держать 1 или 2 если работает через гидрострелка-коллектор?
     
  8. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Изменение параметра Р07 на 0 решило проблему. Теперь котёл работает как надо!

    Еще вопрос. Насос внутри котла на какой лучше скорости держать 1 или 2 если работает через гидрострелка-коллектор? Я так понял если поставить 2 скорость котёл будет больше работать сам на себя, т. е. очень быстро прокачивать по малому кругу ТН и будет риск тактования.
     
  9. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Zont c модулем OT подойдёт. У меня так работает:super:.
    Upd. Подойдет к Vitopend 100-W. Поторопился с ответом.
     
    Последнее редактирование: 02.04.18
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    у Вас разве
    ?
     
  11. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Не заметил что спрашивали про другой котёл, а не про тему данной ветки Vitopend 100-W. Извиняюсь.
     
  12. Вячеслав Син
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    Вячеслав Син

    Участник

    Вячеслав Син

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этот параметр как раз включает управление котлом по протоколу OpenTherm. Если P07 = 0, котел управляется только по внешнему датчику (напр. Zont). Если стоит 4, то только котел. Параметры 2 и 3 - совмещенные режимы.
     
  13. Scrooge78
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Scrooge78

    Участник

    Scrooge78

    Участник

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    У меня котел старый Vitopend 100 WH1D с ручками. Можно ли к нему подключить регулятор Zont?
    И чем новый котел от старого отличается?
     
  14. Вячеслав Син
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    Вячеслав Син

    Участник

    Вячеслав Син

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про отличия старого и нового Vitopenda тут целая ветка. Насколько я помню, у старых Vitopend не было протокола ОТ, и ZONT можно будет приделать только в режиме вкл/выкл, то есть без управления модуляции и выдачи кодов ошибок.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 03.04.18
  15. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря Зонт неправильно транслирует ошибки по Opentherm. У меня была ошибка Е245, а по факту
    IMG_20180330_201845.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.