1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AHDPEY_RUZA
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.255

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.255
    Адрес:
    Московская область (запад)
    кого - неорегиенал?
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Как что?...котел выдает при аварии 24В...эти 24В идут на реле которая замкнет Вх1 на ЗОНТе ..тем самым просигнализирует что котел в аварии...кода ошибки конечно не получите, но 95% аварий котла устраняются послсе вмешательства человека..так что один фиг ехать\...
    ну почему ж не найдешь. .искать надо только..я пару раз от бакси ставил..нормально встают..котелки работают...
     
  3. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня не Зонт. Просто термостат.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    так и я не нострадамус гадать что у Вас за девайс...есть там вход для сигнала аварии или нет...или может у Вас какое иное
    ...тут уж Вам решать..я только направление решения показал
     
  5. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Подключил зонт с OpenTerm...все работает вроде бы. Но так как в доме тепло, включается защита от замерзания котла (приготовление ГВС отключено) и выскакивает ошибка F59 "приготовление горячей воды не производится", правда, потом сама сбрасывается. Так и должно быть или что-то неправильно подключил и настроил?
    И еще...в настройках "зонта", в меню "диагностика", он пишет, что тип ГВС - проточный...хотя у котла он косвенный
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Это ктож её включает?...котел?...с чего бы если
    ? F59 когда датчик бойлера в обрыве. Про проточное зонт у всех пишет и у одноконтурных и со встроенным бойлером и у двухконтурников.
     
  7. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Он. Но было это один раз пока, сразу после запуска зонта с датчиком температуры "по воздуху". Сижу вот жду пока температура воды упадет до активации защиты от замерзания. Сейчас на котле моргает значек защиты...команды на нагрев термостат не дает пока

    Да, F59
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Аааа...так это говорит что он случай чего её включит..так как видит что котелок работает по комнатному термостату...В настройках котелка всё правильно сказали и про наличие опентерма и про наличие бойлера?
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    вот вот...вроде бы...расшифровка ошибок непойми какая...логика работы тоже не совсем адекватна...:(...котел какой указали на зонте в графе "Модель котла для расшифровки кодов ошибок"?
     
  10. AHDPEY_RUZA
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.255

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.255
    Адрес:
    Московская область (запад)
    Добрый день.
    Собираюсь взять витопенд на 29квт одноконтурный.

    Вопрос - при покупке такого аппарата продавец какие-то документы должен заполнить?
     
  11. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В настройках отключил гвс, а ОТ...там вроде параметр Р07 надо поменять на 0, так ведь? Или еще что то?
     
  12. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Логика да...пока привыкаю. Котел указал "другой", ошибки не те выдает, да(
     
  13. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    я вот подумал... при том скудном наборе, который предоставляет комнатный термостат (вообще никакого набора) - попробовать с реле, которое будет замыкаться котлом при ошибке - закоротить термодатчик в терморегуляторе, чтобы он например выдал температуру 1000гр. или -100 - тогда глядя через интернет на такую температуру станет ясно что котел в ошибке, хотя собственно это будет очевидно и по падению температуры ниже заданной - что-то пошло не так и можно выезжать :)
    Просто интересно - что имел ввиду производитель, предоставляя такой выход и что к нему надо цеплять по его логике.
     
  14. AlRmn
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15

    AlRmn

    Живу здесь

    AlRmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Люди, например, цепляют реле, а дальше к кЕтайской джиэсэм сигнализации. Котел встает, реле замыкает контакт, сигналка звонит абоненту)
     
  15. AlRmn
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15

    AlRmn

    Живу здесь

    AlRmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    ГВС отключил так что ее даже в меню не стало, а так зонт ее включал без конца.
    Теперь все ок.
     
Статус темы:
Закрыта.