1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DmSer123
    Регистрация:
    25.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DmSer123

    Участник

    DmSer123

    Участник

    Регистрация:
    25.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @telefonist81, спасибо, оказалось, у меня контакты перепутаны, подключил.
    Но теперь вторая напасть, после переключения на OpenTerm котел перестал включаться. И можно ли настроиться на температуру котла? А то он позволяет в настройках привязаться к датчикам температуры только
     
  2. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    А по какому датчику у вас работает зонт? ОТ сам выбирает температуру, мож но лишь ограничить её, или включить псевдорелейный режим - он станет греть до установленного максимума. Есть еще вариант подключить зонт как обычный термостат, тогда котел будет по своим настройкам работать.
     
  3. DmSer123
    Регистрация:
    25.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DmSer123

    Участник

    DmSer123

    Участник

    Регистрация:
    25.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Оказалось вся проблема в прошивке. Та, которая указана как действующая, оказывается безнадежно устарела. А надо скачивать бета-версию, которая более поздняя. Кто бы мог подумать. Но с точки зрения актуальности документации у Zont точно есть проблемы
     
  4. Stalleen
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    33

    Stalleen

    неспроста

    Stalleen

    неспроста

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Красная Пахра
    ... подскажите как включается такой режим ЭКОНОМ ?,- мы подолгу отсутствуем, а котёл по 7 тысяч рублей ежемесячно кушает
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Добрый день. имеется настенный котел w -100 на 34 квт., Постоянно подкапывает из-под гайки насоса ;(гайка латунная, ответная часть пластиковая, боюсь резьбу сорвать. что делать ? Котел год нормально отработал... А потом такие танцы ;(
    Может какие то спец. Прокладки есть ? Как решить проблему ?
     

    Вложения:

    • IMG-20190223-WA0021.jpg
  6. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Осторожно подтянуть попробовать...
     
  7. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    А что залито в систему отопления вода или не замерзающая жидкость?
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Умягченная вода.

     
  9. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Подтягиваю, этого хватает на месяц. а потом снова капает.

     
  10. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Тогда совсем открутить и смотреть, почему нет плотности
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    @mbl,
    Развальцовку на трубе проверь на наличие трещины.
    Ну и само уплотнение конечно.
    Кстати если проблема с трубой, то подтягивание только ухудшает ситуацию.
     
  12. DmSer123
    Регистрация:
    25.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DmSer123

    Участник

    DmSer123

    Участник

    Регистрация:
    25.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Продолжаю процесс настройки котла, возможно, как неспециалист не совсем понимаю в деталях. Подскажите специалисты.
    Котел Vitopend 100-W A1JB, подключен Zont-1000 через OpenTherm, получается вот такая картина, как на графике. Настройки идут по температуре теплоносителя. Идет тактование и побороть его пока не в силах. Модуляция включается на 40%, потом выключается в ноль. Никакого плавного регулирования модуляции не могу добиться. За час 9-10 раз.
    Что делал:
    - псевдорелейный режим включал-выключал - не реагирует совсем. При этом разброс температуры в "пиле" около 10 градусов, пробовал регулировать гистерезисом - менял от 0,5 до 10 - не помогает;
    - поднимал температуру до 65, снижал до 40 - картина аналогичная;
    - минимальная температура на цифровой шине - 5 градусов, максимальная - 55 градусов;
    - погодозависимая автоматика отключена;
    - максимальная модуляция 100%;
    - P07 и P08 установлены в "ноль".

    Котел мощность 24 кВт, дом 100 кв м, двухтрубная система отопления, 2 контура на 1-й и 2-й этаж, 12 батарей. Если подключать 2-й этаж, то частота "пилы" немного снижается (вместо 10 зубьев - 8). При этом все-равно режим 40% и 0%.

    Что делаю не так?
    Заранее спасибо ответившим

    График.GIF
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Хм...а какую плавную модуляцию Вы хотите?...от 0 до 40?..или как?...ну так от 0 до 40 на этом котле Вы не получите никак...никогда...совсем...потому как у него - минимальная мощность 8,5кВт...что есть 35% от максимальных 24кВт...поэтому будет только от 35 до 100%...но поскольку на улице тепло, то поддерживать расчетную теплоносителя котлу вполне хватает и на минимальной мощности..похолодает раскочегариться до 100%...плавно...
    данная фича не работает при работе по опентерм
    а вот это не похоже...похоже он у Вас по погодозависимости как раз и шарашит...слишком уж он минимальные 40 стремиться поддерживать не обращая внимания на заданную комнатную.
     
  14. telefonist81
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    telefonist81

    Живу здесь

    telefonist81

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    У меня по датчику помещения работает и тоже долго держит 40 (когда требуется нагрев), а потом постепенно начинает расти температура расчетная...видимо видит, что нагрев воздуха медленно идет и регулирует... Модуляция тоже на минимуме почти всегда
     
  15. osa_td
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    osa_td

    Участник

    osa_td

    Участник

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Я у себя в голове не могу найти объяснения, зачем при стоимости котла 40 тр покупать автоматику за 30 тр. Тем более производитель занял позицию "слушать никого не буду, не нравится, не покупайте". Их "конёк" - серия H1. Дальше такие "тараканы", что мрак.
     
Статус темы:
Закрыта.