    Внимание. Повторно излагаю свои вопросы. Вы можете что то конкретно по ним сказать, без упоминания "сухого контакта"?
    Наверное надо подождать выключения горелки, затем 5-10 минут подождать пока насос прокачает горячий теплоноситель (типа выбега), а затем выключить котел кнопкой и подключать терморегулятор. Я правильно понимаю? И еще вопрос - его надо "прописывать" в контроллере котла ? Или "подхватит" сразу без "танцев с бубном у котла"?
     
  2. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Всего в котле теплоносителя литра три, в самом теплообменнике литра полтора... насос их прокачает меньше чем за 10 секунд. Можете сразу после выключения горелки отключить котел от эл. питания для дальнейших работ, а можете сразу не дожидаясь отключения горелки. Не переживайте от этого ничего не случится 100%
     
  3. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Из за чего скачет давление в системе...при работе котла давление доходит до двойки, после остановки котла и остывание теплоносителя с 65 до 40 градусов, давление падает до 1.2. Это нормально или нет ?
    Котел витопенд 100, 24 КВ, 12 батарей+ 5 контуров теплого пола.
     
  4. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Расширительный бак проверяйте. Или, скорее всего, внедряйте дополнительный, литров на 30-50.
     
  5. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Дополнительный стоит, а проверка заключается в проверке давления так? И если это так, то какое давление должно быть баках, одинаковое или разное (тот, что в котле и с наружи)
     
  6. skrivozyatev
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    skrivozyatev

    Участник

    skrivozyatev

    Участник

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу купить двухконтурный viessmann vitopend 100 и жить с ним до следующего года. В следующем году хочу переоборудовать его с помощью комплекта для переоборудования в одноконтурный и подключить бойлер косвенного нагрева. Будет ли возможность завести в котел провода датчика бойлера, чтобы он управлял переключением подачи и, что важно, отключал термостат отопления и давал максимальный нагрев воды для загрузки бойлера?
    Пожалуйста не ругайте сильно, если вопрос уже обсуждался. Я не смог найти ответ.
     
  7. ake3677
    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    ake3677

    Участник

    ake3677

    Участник

    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Господа, товарищи, Костя, гуру и просто сочувствующие! Сейчас сижу на даче и с тупо смотрю на котел. Вчера подключил Витотрол 100 ОТ1. Долго ждали пока дом остынет до 22 градусов (у меня 90 кв. м и котел нагревает его до 28 при котловой воде 40), поэтому и купил этот девайс. Короче, снял перемычку, в четырехклемную колодку в контакты 1 и 2 (согласно инструкции) воткнул терморегулятор. Дом остыл, но котел полностью игнорирует это чудо. Как грел себе так греет. Жена высказывает жестко мнение о моих знаниях. Котел работает 3 часа, затем выключаем на 6 часов (классная автоматика ручная).
    Спасите, что не так делаю? Я уж прописал его как термодатчик, тоже ноль реакции.
     
  8. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Может не то делаете?
    Алгоритм работы перемычки таков.
    Перемычка стоит - котел работает.
    Если перемычки нет - котел не запустится.
    Термостат это такая же перемычка. Когда температура поднялась до выставленной температуре на термостате, контакт разрывается и котел отключается. Включение происходит в обратном порядке.
    А Витотрол случаем не по цифровой шине работает, а если это так, то в настройках котла нужно параметр на P07 изменить. И тогда Ваш термостат заработает.

    P. S Витотрол может и хорошая штука, но я бы лучше добавил бы столько же и купил термостат Zont h1, было бы толку больше.
     
    Последнее редактирование: 25.04.20
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Виноват...совсем упустил что виссманн почему то не прописал в инструкции что при установке термостата ОТ надо менять параметр Р07 -надо выставить 0. (понадеялся на хваленую немецкую пунктуальность...:(). Как менять Вам уже выложили видео. Подключение Витотрол 100 ОТ1 должно быть на разъём Х7 контакты 1-2
     
  10. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Киньте пожалуйста ссылку на оф. сайт кто такой Zont h1 делает или продает. можно в личку если тут нельзя.
     
  11. Trc12
    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48

    Trc12

    Живу здесь

    Trc12

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    48
    Последнее редактирование: 25.04.20
  12. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
  13. ake3677
    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    ake3677

    Участник

    ake3677

    Участник

    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Доброго и теплового всем дня. Всем пользователям котлов А1JB посвящаю. Победил проблему с термостатом Витопенд 100 ОТ1. Это дейвайс с цифровым интерфейсом. При физическом подключении в четырехклемную колодку (контакты 1 и 2) котел его не видит, так как в уровне параметров Р07 - "Активация коммутационных интерфейсов" изначально прописано значение 4 (в Инструкции по монтажу и сервис. обслуживанию его нет). Как на видео которое любезно указал Trc12 необходимо параметр 4 заменить на 0. Термостат вот уже полсуток держит жестко температуру 22 гр. ни больше ни меньше. Вот теперь думаю снизить мощность котла процентов на 50, что бы подольше работал, насос кстати после выбега тоже отключается.
    С наилучшими пожеланиями и всем четкой работы котла.

    https://viessmann.academy/faq/servisniku/vitopend/166-vitopend-100-w-tip-a1xb-kodovye-adresa-kontrollera
     

    Вложения:

  14. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.222
    Благодарности:
    2.839

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.222
    Благодарности:
    2.839
    Подскажите каким проводом подключается этот датчик и какая максимальная его длина?
     
  15. ake3677
    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    ake3677

    Участник

    ake3677

    Участник

    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Добрый день. Извините долго не был на сайте. Я подключил старой телефонной лапшой. Диаметр 0,3 мм. Все продавцы и виссманн говорят что можно 0,15 мм.
     