1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @molodec, Вот чего вы здесь пишите? Помощи от вас вообще никакой, только флейм. Выступаете адвокатом? Так тут все сами с усами и за себя постоять могут.

    То что вы хотите представить желаемое за действительное к теме не относится.

    В ТЕПЛОВОМ насосе клапан должен быть включен на нагрев по умолчанию. В кондиционере наоборот. В моем случае клапан под напряжением 365 дней в году и потребляет электроэнергию и деньги. Также при отключениях электричества это снижает ресурс компрессора, так как почти все время ТН работает на нагрев.
     
  2. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Дайте ссылку на норматив что-ль какой-нибудь. А если такого нет, то логику работы автоматики выбирает производитель.
    Каким образом снижает, как измерили снижаемый ресурс?
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Вот у меня так и есть - на входе даже чуть больше: +8°, на выходе в систему отопления +50°.
    Дельта температур теплоносителя 6°, что по учебникам входит в нормальный предел и даже у НИЖНЕЙ границы этого предела.
    Что мы видим на скриншете в этот момент - 91° температуры нагнетания и COP 1.3.
    Через минуту температура нагнетания зашкалит.
    Вот еще один скриншет, тут дельта 7°, тоже в норме, COP 1.6, что тоже далеко не 3.5:
    Работа 11.png
    Останов компрессора будет через пару секунд.

    Еще ни кто обоснованно не ответил, что здесь не так и как это исправить?
     
    Последнее редактирование: 12.09.17
  4. buncker
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235

    buncker

    Живу здесь

    buncker

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Зеленоград
    @vad711, так вы обратились к производителю или нет?
    @molodec, никого не хочу задеть - но если без эмоций подойти: построил дом, поставил ТН и "работает и я и не захожу в котельную", а там нагнетание за сотню вот такое, но ведь греет и дома вполне тепло?
    Какие тут варианты - просто поверить ан слово производителю что "все хорошо - все работает как в рекламном предложении" ? Или есть средства контроля адекватные?

    Почему спрашиваю - сам буду пользоваться ТН для отопления и мне непонятна ситуация в данном топике
    Человек накрутил конторллер сам? Так ну разве сложно "накрутить обратно как надо"?
    Это между прочим чуть ли не единственный отзыв о работе ТН данного производителя в сети и бездействие производителя удивляет
    По скриншотам видно что дельта в СО вроде как нормальная
    Проток не идеален да
    Но СОР 1,3 ?!
    я ж так понимаю что проблема далеко не только с бойлером - с ним то все понятно - не может он "впитать" то что ему ТН отдает

    и НОЛЬ комментариев именно по существу
     
  5. buncker
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235

    buncker

    Живу здесь

    buncker

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Зеленоград
    очень жаль что вы предпочли не отвечать на основной вопрос в моем сообщении =)

    Повторю (на всякий случай) еще раз - как обычному человеку понять что его ТН работает в пределах указанных при продаже характеристик?
    Если дом новый и ты не топился до этого 10 лет газом и не имеешь статистики хоть какой-то - чего делать?
     
  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Думаю надо ориентироваться на расчетную величину теплопотерь и фактическое потребление электроэнергии.
    Я установил себе отдельный электросчётчик на ТН.

    Опять же, СОР можно измерить по параметрам газа с помощью вакуумного коллектора.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    У ТН есть паспорт, там указаны номинальные характеристики. Проверяем их и делаем вывод
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Тут еще удивлялись, зачем расходометры нужны...
     
  9. buncker
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235

    buncker

    Живу здесь

    buncker

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Зеленоград
    видимо у меня проблемы с внятным изложением вопроса =)

    Собственно вопрос именно в этом - как проверить характеристики после монтажа?
    Со своей конкретной СО в идеале (бо от нее зависит же кардинально)

    Я так понял что организовать фактический подсчет тепла отданого в СО с незамерзайкой - слабо реально

    Есть мнение что стоит просто нагреть бочку воды и посчитать сколько электричества ушло - дешего и сердито
     
  10. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Бойлер грейте на разные температуры
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Есть еще один способ: греем дом электрокотлом, фиксируем температуру дома, подачи, обратки, мощность. Далее греем дом ТН, фиксируем показания, сравниваем.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    @vad711, @molodec, людям, как и производителям, свойственно ошибаться. Чтобы прийти к истине и решить проблему (а не самоутвердиться), предлагаю полагаться на факты, а не на эмоции и предположения.

    Давно наблюдаю за развитием ситуации, обе стороны не совершенны.
     
  13. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Людям в принципе свойственно ошибаться, чай не машины ведь;)
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Для проверки характеристик ТН используйте воду. Водомеры покажут расход, по формулам вычисляете количество тепла, сравниваете полученные данные с паспортными. Потом заливаете незамерзайку, вычисляете корректирующий коэффициент (для Вашей концентрации), используете его в дальнейших наблюдениях
     
  15. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Есть единственная процедура пуско-наладочных работ, личное участие заказчика в ней исключено.
    Как только покупатель влез внутрь агрегата все, участие производителя заканчивается. Это общемировая практика.