    Дифавтоматы, особенно ИЕК, годятся только детям для развития моторики) Нужно ставить отдельно автомат, отдельно УЗО. И не ИЕК!

    Небюджетно получится, пожароопасно, требует присмотра. Тоже вынашивал, в итоге поставил бензогенератор с электростартером. В будущем сделаю автоматический пуск. Свет выключают редко, жена знает что где переключить и в какую сторону повернуть ключик)
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Понятие "работает" вообще несколько эфемерно в разрезе тепловых насосов...
    Тот, кто ставит ТН хочет не просто, чтоб работало, а эффективно работало!
    И чем эффективней, тем лучше!
    Работает и электро котел, но какой ценой.
     
  3. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    @vad711, Вы не правы... с тепловым насосом все намного сложнее... Бльшинство людей считает что все должно работать одинаково ... поэтому часто выбирают самое дешевое предложение...
    Есть желание - и конечно таких предложений полно...
    Но к сожалению не понимают... Что вся экономия и удешевление конструкции установки идет только полностью за их счет...

    P. S. Негатив о ТН идет только от людей желающих сыкономить по максимуму...
    Если без этого ... то ТН самая идеальная система отопления на сегодняшний день с самыми минимальными расходами ...
     
    Последнее редактирование: 30.12.17
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966
    Адрес:
    Таганрог
    @cardiosoma, опять сейчас начнется холивар) @vad711 ведь выбрал не самое дешевое предложение на рынке...
    ТН это не система отопления! Это источник тепла для системы отопления. И они должны соответствовать друг другу.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Сложнее, по сравнению с электрокотлом, в плане его разработать. С современным газовым с высоким КПД уже не уверен, что сложнее.

    Сложнее найти честного продавца - это да, не спорю.
    Пока ТН не запустишь и не обвесишь датчиками и теплосчетчиками по самое не балуйся, то и не поймешь!
    А так у всех в брошурках COP хоть в рамочку вешай, а по факту - пшик!
    А потом говорят - у вас "работает?", электричество тратится меньше? Значит хорошо.
    И то, что это "хорошо" стоило как крыло от самолета, и не окупалось даже при циферках с брошур, это уже проблемы клиента - " вы все неправильно считаете".

    Это на кого намек?
    Я заплатил за ТН 10квт год назад больше 300 тыр. За геоконтур еще больше.
    Это я так экономил? Не знал...
    И уж сколько денег сверх вложено и не сосчитать...
    А по факту получил 8 квт и оно до сих пор не работает как нужно! Кормят только обещаниями...

    Уже вот думаю найти людей со стороны и исправить все под договор, а потом в суд на возмещение убытков.

    PS. Это я к чему - не нужно вестись на красивые слова об "отоплении дешевле газа" и т. п.
    Как показывает моя практика - и по деньгам и по времени и по геморою - проще было газ провести. Благо труба вдоль участка идет.
     
    Последнее редактирование: 31.12.17
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @vad711, Когда есть газ, и его подключение не заоблачных денег стоит, то он на данный момент дешевле. Паритет может быть только при строящемся под ТН дом с низкотемпературной системой отопления, и дешёвом тарифе на эл. энергию. Ваш случай явно не такой. Но много мест где газа нет, или за подключение миллионы. Вот там ТН уже играет.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    @nick16374, ну у меня 400 тыр только за добро на врезку, а дальше как пойдет. Плюс места под котел нет - нужно было что-то строить. Поэтому и выбрал ТН. Я ж не знал, что такая задница будет...
     
  8. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    А какая задница? Формула проста: большие протоки, плюс минимальные дельты, плюс ТП или большие радиаторы, и конечно же хорошо утеплённый дом = очень хороший КОП работы системы = не большие эксплуатационные расходы.
    Я думаю с подключением газа у вас была бы ещё бОльшая задница. Вас просто бы доили и доили и в итоге вентиль открылся бы при бюджете в 1лям. руб. Всё познаётся в сравнении. Так что адаптируйте работу СО под ТН (снижайте конденсацию) и радуйтесь жизни.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966
    Адрес:
    Таганрог
    Имхо, в итоге потратите больше и результат не гарантирован. Сейчас геоконтур есть, ТН Вам предлагали вернуть с возвратом денег. Покупаете другой ТН другого производителя, при установке учитываете имеющийся опыт.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Элементарная. На данный момент - либо кипит в стекле, либо t нагнетания зашкаливает.
    Про COP пока даже молчу, но он 2.8, при вполне нормальных дельтах геоконтура 3.6° и отопления 5.6°:
    Screenshot_2017-12-31-14-27-43.png
     
  11. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    А что не так в параметрах? Нормальные параметры.
    Кроме СОР измеренного самопальным теплосчетчиком...
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966
    Адрес:
    Таганрог
    У меня Т подачи тоже бывает больше 40-ка при работе на максимальной мощности. Ваш ТН и сложившуюся ситуацию уже достаточно обсудили
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Ага, цилиндр, который без такой-то матери не разберешь и не соберешь, так и стоит открытый и шумит зараза. Energylex.
    Если все-таки умудрится закрыть, то тихий.
     
  14. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Сейчас корпуса EnergyLEX собираются несколько по-другому.
    Это у Вас устаревшая модель просто:)

    IMG-20180912-WA0003.jpg
     
  15. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    @vad711, Это мое имхо конечно, но лучше заниматься и делать это обязательно хорошо... чем то одним... Или хорошей конструкцией ТН или хорошими контурами и их установками под дом.
    Пытаться охватить полный цикл это просто крохоборство и жадность многих тут ... не более того ...
    Пользователю ТН, конечному не для чего не нужно...уверен.

    P. S. НК это только для энтузиастов которых пять человек тут, по программе и алгоритмам там люди двигаются и все меняют потихоньку, но похоже они не до конца понимают как это должно именно отменно работать и вообще (имхо) чистые программисты не из мира сего...

    Для любого производителя по этой простой причине что для обычного пользователя там вообще ничего никогда не делалось, такой контролер не приемлем просто ...:hello:!
    Полный доступ к настройкам ТН конечно тоже открывать нельзя, по многим причинам...
     
    Последнее редактирование: 19.10.18