Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.

  1. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Бред, соглашусь.

    Бредово выглядит расчет из которого не видно сравнительной выгоды в деньгах от использования пропана против того же 410 или другого фреонов.
    А тот расчет, который был применен, не исключает самой вероятности ЧП от использования пропана. И смысл ?
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет никакого смысла. Весь вопрос в наличии денег в кармане.
    ДХ на пропане, из метапола, это и дешево и лучше в плане КОП, против 410.
    Куда-то ещё использовать, действительно, особого смысла нет.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне тут предложили, дать тебе совет по КОП.
    Мой совет - залить в систему отопления воду.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Зачем?
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759
    Адрес:
    Самара
    Мне кажется странный совет. ТС не дурак, и если бы мог залить воду, давно бы залил. У него же не дом постоянного проживания, боится в погоне за (не подтвержденным) 0.5 коп, попасть на ремонт СО.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Да какой там 0.5, уже прикидывал - от силы 0.2 к COPу, если на воду перейти.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давай по порядку:
    Теплоемкость выше - это условно градус
    Вязкость меньше, у тебя ДС циркуль - производительность выше, ещё градус
    ПТО работает эффективней - ещё градус.
    Средний тепловой напор температура в доме/ температура теплоносителя тоже упадёт.
    С большой долей вероятности, конденсация упадёт с 40 до 35-36 градусов.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Куда градус какой градус?
    Конденсация -0.4 на воде.
    Насос оставь в покое - я могу с 1.8 до 2 поднять, не влияет это заметно на COP.
    То есть поднятие с 1.8 до 2 уменьшает конденсацию на те-же 0.4.

    :ogo:
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    А с фреоном то что у Вадима, переход на другой проблему не поправит? А то я тоже себе 134 заливать буду.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    при этом, кроме конденсации, растет средний тепловой напор в СО.
    Когда поставил стратос, по началу выставил 60вт потребления. Подача была 34.
    Сейчас, насос работает около 150вт, но подача всего 32 градуса. температура в доме не изменилась.
    учитывая несколько поджатые некоторые петли, просто увеличился средний тепловой напор в СО.
    Что привело к уменьшению необходимой температуры подачи на 2К.
    Ну и эффективность переразмерянного ПТО повыше.
    Реально - сейчас подача 32, обратка 29-30. В доме 23.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Понимаешь, какая загогулина происходит - я же сразу вижу изменения в COP.
    Так что теория это хорошо, но практика лучше.
    Не увидел я никакого увеличения COPа при увеличении протока с 1.8 до 2 по конденсатору и с 1.9 до 2.1 по испарителю. Насосы же тоже жрать начинают больше, вот полный COP в итоге плюс-минус такой же.
    Увеличился немного COP когда я частотник на квадратичную кривую U/f перевел.

    Программы симуляции показывают на разных компрессорах немного разный COP.
    Где у 134 больше, где у других.
    Программа расчета ПТО показывает у 134 кипение чуть лучше, чем у 22.
    Но у 22 нужен ПТО меньшего размера, чем для 134.
    134 воду греть хорошо, у него нагнетание будет меньше, чем у других фреонов.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Речь идёт о переходе на другой газ, ППТ и горшок остаются те же. Если на пальцах, на 410-м ППТ в два раза больше становится, на 22-м в полтора.
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    На это и рассчитываю, но надо понимать, где потеряю.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    А ты увеличь в 1.5 раза, и понаблюдай несколько дней. Инерция СО очень большая. Нужно время, чтобы дом перестроился.
    Ветки теплого пола, нагружены по разному. Верхняя граница, определяется необходимостью вдуть тепла в самую нагруженную ветку.
    Впрочем, зная тебя, можно было ничего не советовать. Ты привык учиться на своих ошибках...
     