Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.

  1. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    При пропадании сети, прежде всего, будет звонкий бзденс от остановки компрессора, а пшиииик клапана всего лишь плавно выровняет давление в системе, что скорее полезно, чем вредно. Откуда там взяться гидроудару? А то, что при хреновой сети может уменьшится срок службы, это вина хреновой сети.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    При снятии питания с 4-х ходового, давление выравнивается слишком быстро, за секунду-две. Разница давлений больше десяти атмосфер. Если смотреть в этом время на трубки, видно как они дергаются.
    У многих категория электроснабжения - 3, при которой отключения это норма. Так что с сетью все норм, а Ваш подход удручает. Подумал бы лишний раз, приобретать ли у Вас оборудование) Выйдет из строя, будете говорить что сеть плохая...
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Электричество бывает, что отключается раз пять в день. Особенно часто, когда весной-летом проводятся ремонтные работы. Что поделать, сельская местность...
    Воздушные линии 10кв рассредоточенные по большой площади и, соотвественно какая либо проблема на любом участке затрагивает сразу несколько населенных пунктов.

    А то, что ваш контроллер не подлерживает бистабильные клапана еще один ему минус.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    А чей контроллер поддерживает?) Обычные 4-х ходовые устраивают, понятно в каком они положении остаются при отключении питания.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @kmvtgn, это смотря сколько проводов у катушки и как происходит переключение.
    Если три, то переключающего реле достаточно, это вообще затрат ни каких, только еще один контакт на колодку.
    Если два, то тут зависит от способа переключения.
    Вот у Sanhua есть бистабильные катушки SQ-A27/D27 на 220/12V.
    4-х ходовой все тот же, просто замена катушки.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Поддержим при необходимости
     
  7. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Как раз наш контроллер поддерживает любую полярность реверсного клапана, а так же реверс по воде, так что наш подход вполне реальный: чем бы ни руководствовался производитель конкретного ТН, контроллер позволит им управлять.
    Что же касается электроснабжения, так оно существует в таком виде только потому, что люди позволяют с собой так обращаться: считают "нормой" то, что во всем мире считается неприемлемым.
    Мне вот интересно, что Вы будете говорить, если, скажем, из-за перекоса фаз сгорит компрессор: "ой, извините, щас мы вам быстренько компрессор поменяем за свой счет" или все-таки "у вас сеть плохая"? ;)
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Вопрос был не по полярности, а по бистабильным клапанам. У нас защита стоит на перекос фаз. Даже на плохих, ужасных можно сказать сетях оборудование работает. @Bladge может подтвердить.

    Пока мы наблюдаем множественные проблемы с контроллером у @vad711, и множество ответов в стиле "плохая сеть". Это норма или неприемлемо?
     
  9. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Во, значит правильно клапан впаян, не будет пшикать в режиме кондиционирования, когда отключений особенно много :)
    Контроллер поддерживает то, что реально используется в ТН, на поддержание фантазий, естественно, никаких ресурсов не хватит :hello:
     
  10. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Я пока наблюдаю, что Вы никак не можете отказать себе в удовольствии кинуть камушек в чужой огород ;), хотя прекрасно понимаете, что проблема вовсе не в контроллере. :hello:
     
  11. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Как 4-х ходовый переключится при остановленном компрессоре? Для переключения нужно разрежение по всасу, а в некоторых моделях 4-х ходовых ещё и нагнетание должно быть.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @4587derek, Давайте, если можно, по подробнее. Давление нагнетания есть, оно мгновенно не пропадает, разница давлений тоже вроде есть?

    Подождите, давайте разберемся...

    У меня в ТН приходит три фазы. В ТН стоит частотник, которому все равно какой у фаз перекос.
    А вот контроллер питается 12 вольтами от какого-то китайского БП, на котором написано: АС 176-264В. Я так понимаю, при аварии, когда, например, отгорит ноль и т. п. - я получу паленый БП и контроллер?
    А если в БП есть варистор, то и со спец-эффектами? Интересно...

    У меня вот во всех щитках, где потребителям идет 220 стоят реле напряжения, которые отключат потребителей, если напряжение более 260В и менее 180.

    Вопрос, почему у меня чайник, приемник, лампочки защищены, а ТН за кучу бабок нет?
    Я вообще-то думал, что если в ТН приходит 3 фазы, то он сам должен разбираться с защитами по питанию.
     
    Последнее редактирование: 27.08.17
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @подрядчик, Отгорание нуля достаточно распространенная тема. Всю бытовуху на 220 я защитил сам, потому как сам раздаю 220 от 380.
    ТН же сам получает 380. И у меня еще не было такой дорогой 3-х фазной техники, как ТН, чтобы сравнить.

    Почитал инструцию к 4-ходовому. Написано, что нельзя обертывать его в теплоизоляцию, иначе сгорит. У меня обернут. Отрывать паролон с клапана?
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    ТН на гарантии?
    Почему бы у производителя не спросить, кажется представитель есть на форуме?
     
  15. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    А что Вам мешает на питание ТН поставить 3 фазное реле напряжения? Оно кстати перекос фаз тоже отслеживает, у меня знакомый поставил такое на вводе в дом и весь изплевался. Перекос у них в деревне большой, 3 фазной нагрузки у него пока нет, соответственно нет необходимости его контролировать, а релюха частенько отрубает весь дом из-за перекоса. Хочет поставить 3 однофазных релюшки. Если у Вас перекос стабильно большой, нужно или долбать энергоснабжающую организацию или ставить 3 фазный стабилизатор на питание ТН.