1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Китайский ТН SDDC-125-B-S. Мнения?

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cronos645, 22.04.17.

  1. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Pskovsat Нужен совет как правильно сделать систему через трёхходовой клапан. Схему предварительную сегодня нарисую. Нужна помощь в практическом решении вопроса (по железу)
     
  2. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород

    Вложения:

    • Схема 2.jpg
  3. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород
    Попробую описать суть вопроса. Циркуляционный насос запитывается от ТН и работает не постоянно, при независимом подключении ТН выдает ошибку. Циркуляционный насос для ТП работает постоянно и при отключении ЦН в ТН гоняет теплоноситель через ТН тем самым скидывая температуру. Как правильно разрулить ситуацию?
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Я по маленьку буду подкидывать дрова. Времени нет чертить.
    По вашей схеме, подумайте о том, что насос теплого пола, нужно поставить в петлю теплого пола.
    Почему? Если пол регулируемый, то перекрывая термостатический вентиль, насос будет гонять воду по баку. А должен продолжать гонять в полах, так сказать равномерное остывание (нет зебре итд...)

    Ps... это генератор тепла а не бак. Тем не менее.
     
  5. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород
    Pskovsat Извиняюсь теплогенератор это теплонасос.
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Интересно, а не хватит у этого бойлера мощности змеевика. Чтобы сделать, бойлер наоборот.
    То есть, ТН греет весь объем бака напрямую, а через теплообменник, подавать ГВС. Ну и по сути бойлер станет + тепло аккумулятором.
    Ну и цепь нагрева сделать:
    ТН => подача в верх Аккумулятора => низ аккумулятора => насос => трех ходовой. 1 выход трехходового на вход теплого пола, 2 на выход теплого пола и эту точку, к обратке ТН.
    Два режима, трех ходовой открыт на теплый пол, греет аккумулятор и пол. Нужно увеличить мощность в бак для снятия ГВС, трехходовой заворачивает в обход пола на ТН.
     
  7. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород
    Китайцы и предлагают такую схему. Только я побоялся наших морозов (что вода замёрзнет) в случае какого нибудь косяка с теплонасосом или отключения электричества. В контурах ТН и ТП залит антифриз. Контур ТН промыть торуда не составит, а вот ТП ... конечно не сложно но воды вылить много придётся и то только летом. Сейчас буду пробовать через трёхходовой, а потом до весны. ЗЫ Схема от китайцев.
     

    Вложения:

    • Installation-B5S-D.jpg
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Тут нужно понимать какую температуру только в баке (с отсеченным полом) может нагнать ТН и ее поддерживать, при температуре улицы хотябы -10С? И мощность змеевика ГВС (два в последку) при такой температуре в баке, с температурой ХВС на входе +10С.
     
  9. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород
    Pskovsat Переделал на трёхходовой, Змеевик пока только нижний подключен в баке 58, в ТП идёт
    30-35 обратка 26-28, в доме 18 на улице -12. убавил ЦН (оба) в среднее положение. С горячим водоснабжением буду экспериментировать наверное в следующую зиму.
     
  10. cronos645
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    cronos645

    Участник

    cronos645

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великий Новгород
    Убрал трёхходовой добавил ещё один насос и всё заработало как часы. Вся хрень заключается в том что на подачу в коллектор должно создаваться давление. А теплонасос нужно брать с запасом % на 30-50 как минимум, иначе ему не вытащить в морозы.
     
    Последнее редактирование: 08.05.19
  11. Buharovsv
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Buharovsv

    Участник

    Buharovsv

    Участник

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сочи
    Так разобрались с причиной ошибки E 09 в китайском ТН SDDC-125-B-S?
     
  12. alex9328
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    alex9328

    Живу здесь

    alex9328

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    СПБ
    Подскажите кто эксплуатирует, как в работе?
    Выбираю между темзит КТНВ-17АС-380 (320тысяч) и
    NEW ENERGY SDDC - 125-B-S 17.2КВ (против 240).
    Разница есть что думаете?
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @alex9328, Навыки в ремонте есть? Или тот кто возьмется обслуживать?
    Отсюда и пляшите. Иначе будет как в подобных темах. ПАМАГИТЕ...
     
  14. alex9328
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    alex9328

    Живу здесь

    alex9328

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    СПБ
    Лично у меня навыков нет, в спб должны я думаю быть специалисты. Или на столько китайские ТН плохие?
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Все будет зависеть от совести производителя... Качества расчетов и монтажа.
    Плюс...
    В итоге и получится честный таганрогский ТН. Только с мелкими ламелями, которые вынесут весь мозг с оттайками.