    Подложите под лючки тряпки или бумагу и затапливайте, Лавины не будет, но некоторое количество дёгтя по любому при первой топке вытечет. Не размораживать же систему?
     
  2. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.331

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.331
    Адрес:
    Углич
    Да.
     
  3. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    Я всю тему 2 раза перечитал, поэтому приготовил коробки из под печенья небольшие. Они еще и в плотной пленке- самое то под лючки
     
  4. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Запустил 20Т в новом сезоне. Как же скучал по топке. Закинул 4 березки и 4 яблони, не считая вороха обрезков. Пришлось термоголовки выкручивать, ТА внизу подбирался к 81, вверху 85. Чего-то трухнул маленько, закрыл поддувало и шибер. Отвык, блин)
     
  5. Pavelranger
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179

    Pavelranger

    Живу здесь

    Pavelranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179
    Привет всем! а я пока не могу погреть дом) 3 день топлю уже..начал грешить на байпас...и трехходвой клапан...ТА просто не прогревается в полном объеме. На верху 60 градусов а уже в центральной части ТА 20 градусов. В доме 3-4 градуса. На улице минус 4 ночью
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Так котел похоже просто не горит.
     
  7. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    У меня без отопления в доме теплее :)
    А какую температуру показывает термометр на котле?
     
  8. Pavelranger
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179

    Pavelranger

    Живу здесь

    Pavelranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179
    55-60) На подаче так же, в теплых полах 45. на подаче. Дом конечно в черновом виде стоит.
     
  9. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Мало данных. Гадать можно долго. Давайте все по шагам, с температурами там-сям. Может пробка, а может и обратный клапан залип, если он есть.
     
  10. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Значит дом забирает все, что успевает котел отдать в ТА.
     
  11. Pavelranger
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179

    Pavelranger

    Живу здесь

    Pavelranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179
    пока думаю что нужно режим протопок изменить! И попробую отключить подмес на обратке. Чтобы котел напрямую всю энергию отдавал в ТА! Еще думаю попробовать температурный режим котла выставить на 70 градусов
     
  12. Pavelranger
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179

    Pavelranger

    Живу здесь

    Pavelranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    179
    Либо просто дом еще не прогрелся) Хотя когда впервые топил, то на 2 сутки стало тепло чувствоваться от пола
     
  13. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    @Pavelranger, попробуйте выставить РТ на 80-85 гр.
    Как устроен малый круг до ТА, на ЕЦ или ПЦ? Если ПЦ, установите включение ЦН на 80 гр. Подмес оставьте в покое, не мешает он.
    Получится, что котел нагонит ТН до 80 гр., включится ЦН и загонит кипяток вверх ТА, пока температура ТН не упадет до 75 гр. примерно. Думаю, дому хватит парочка, тройка таких циклов и можно заряжать ТА в обычном режиме.
     
  14. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    @Pavelranger
    Отключи во обще дом от тепла. Попробуй нагреть только ТА до 80. Если получится- дело не в котле
     
  15. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Так дело и не в котле. У него подача 60 гр., это как раз обеспечивает подмес на обратке. Обойди подмес и температура в котле понизится. Явно дом берет на себя все от котла. Пока дом не прогреется, зарядить ТА и не получится.