    Такой вариант возможен, но и тут есть выходы из ситуации, как технические, так и друзья, родственники, но это лирика.
    Мощность котла подбирал под ТА, что бы и дом отапливался и излишками ТА заряжался. Объем ТА подбирал под теплопотери дома. В итоге имею очень хорошие результаты по стоимости отопления на дровах, сопоставимые с газом.
    Нет, установлен один подмес на обратку в котел. А температуру в доме регулируют термоголовки на каждом радиаторе.
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    Ну да. Мы же имеем ввиду стену как таковую.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    Кстати, ничто не мешает ТА отключать зимой и сливать из него воду. Если использовать теплообменник...
    В межсезонье на улице плюс...
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    Промышленный пластинчатый теплообменник киловатт на 20-25 стоит около 200-250 долларов.
    Кто знает, подскажите, пжста, сколько стоит антифриз 1м куб?
    Чтобы сравнить...
    К внешнему ТО, правда, понадобится ещё один насос.
    Зато полная свобода действий (управления).
     
  5. Алибабаевич
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Моск. обл.
    Ну Х. З. еще раз подумал, пересмотрел своё отношение к ТА... ну для меня минусов больше:
    1. Стоимость самого ТА если покупной от 50 круб (да можно сколхозить но из пластика не надежно, из металла хотя-бы тройка может и вариант)
    2. Заполнение ТА, если на куб что наверное как минимум нужно рассматривать, то незамерзайка (не автомобильная) в среднем 900 руб за 10 литров (я не путаю литры и килограммы) итого только заполнить кубовую емкость 90 тысяч... однако...
    3. Ну теплопотери на самой емкости примерно 15-20%, то что они остается в доме мне до фонаря ибо в бойлерную дверь закрыта. А это расход дров в никуда в аналогичном соотношении что опять деньги.

    Было задумался по новой о ТА... заманчиво, но собрав все минусы... легче котел за 60 тыр душить, если трехходовой поставить на подачу, правильно отрегулировать и чрезмерно не снимать тепло с радиаторов то заростания котла не будет. Опять же мне дом позволяет даже в -25 что в Подмосковье редко, просто подкидывать в 6 утра когда ухожу на работу, жена в 14-00 и в я 22-00 когда ложусь спать.
    Закладываю ну максимум на 3/4.
    Да, вынужден согласиться, утепли я дом как большинство может и задумался бы о ТА, а так мне он лишнее ;)
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    По цене ТО пластинчатый + насос дешевле антифриза.
    ТА нужен. Это аксиома :)
    Для меня, во всяком случае.
    Для любого котла, в том числе, пеллетного, ТА хорошая штука.
     
  7. WarAngel
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    40

    WarAngel

    Участник

    WarAngel

    Участник

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    40
    @Алибабаевич,
    зачем заливать -65? разбавить можно и нужно до -15-20.

    ТА это комфорт, и не нужно подбрасывать 3 раза в день, а потом чистить котёл от дёгтя.

    У меня два стоит регулируемых с выносными датчиками. опять же для комфорта. Один распределительный на котловом контуре, другой смесительный на радиаторном контуре. ТА между этими двумя контурами. Поэтому на подаче с котла у меня +85, а в батареи весной уже +40 подаю.
     
  8. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Дорого, но окупится достаточно быстро. Полученный комфорт вообще не оценивается в рублях.
    При грамотном подборе оборудования, количество топок уменьшится до одной в сутки.
    Очень завышен процент. Я утеплял минватой 100 мм., потери до 1.5 град./сут. это максимум, что я наблюдал.
    Чаще чистить котел, дымоход.

    Но я бы не ставил ТА на уже готовую и рабочую систему, можно получить не совсем желаемый результат. Он будет как инородное тело, вписать в баланс которое достаточно проблематично.
    Если дом действительно хорошо утеплен, то дешевле будет поставить пеллетную горелку, чем брать ТА за 50+ тыс. и заливать его антифризом. И котел душить не надо и сгорает все чистенько.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    При обсуждении пеллетных котлов приходят к выводу, что ТА очень полезен и для них.
    Горелка лучше работает на номинальной мощности.
    В межсезонье меньше стартов (сохранность ТЭНа поджига и меньше "пусковой копоти").
    Если ТА с ТО, то ёмкость без давления и "гальванически" не связана с СО и котловым контуром.
    Можно ёмкость делать не обязательно круглой, не обязательно из металла. Есть примеры (зарубежный опыт) из фанеры, из XPS в тканевом рукаве... Получается "дёшево и сердито" ©
    Можно секционировать. В этом тоже есть преимущества.
    А на зиму воду из ТА можно сливать. Если нет уверенности, что не замерзает.
    Зимой горелка может работать практически без старт/стопов.
    Кстати, разморозить теплоизолированный бак с нагретой водой не так просто...
    Просто добавить немного автоматики для обеспечения сохранности :)
    .
     
    Последнее редактирование: 02.05.17
  10. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Вот этот вопрос меня очень интересует. Я не уверен, что со временем не захочу перейти на пеллеты, да и сил может уже не хватать возиться с дровами.
    Есть где почитать про опыт использования горелок на ТА?
    Кое-чего находил, но есть сомнения, что работа горелки на максимум хорошо скажется на бюджете отопления за сезон. Все же не для того у нее большой диапазон регулировки мощности.
    Да, ТА можно отсечь, но интересен опыт с цифрами.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    Ну, это в пеллетных темах
    @Павел К., там очень активно участвует :) Посмотрите у него в профиле темы с его участием.
    Обратите внимание на горелки ротационного типа.
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    У большинства современных п. горелок есть всё, что бы избежать установки ТА. Особенно если она подобрана верно. Но если есть возможность установить ТА, то будет значительно проще в межсезонье. Так же как и с обычным ТТ котлом. Правильно пишет Вячеслав:
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    Наисовременнейшие контроллеры Plum умеют управлять ТА. Но по "классической" схеме. Выше предлагалось несколько иное...

    Про контроллеры
     
    Последнее редактирование: 02.05.17
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.190

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.190
    Адрес:
    Калининград
    Только для реторт. Для факельных не нужен от слова "совсем".
    Стоимость сооружения ТА и его обвязки оправдаются через много-много лет. ТА к этому моменту уже из строя выйдет.

    Да и для реторт нужен не всегда. Нужен для тех реторт, какие не умеют нормально работать в широком диапазоне мощностей. А с ретортой моего котла, например, не нужен.
    Модуляция мощности от 8 до 60 кВт перекрывает потребность в тепле в температурном интервале от +15 до -30 гр. С.
    А когда на улице выше +15, то топить уже в принципе и не надо. ;)
     
  15. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Поддерживаю на все 100% Имея опыт использования ТА с дровами, нужен только в глубокий межсезон, тут да ТА вне конкуренции, при +5 и ниже грамотно подобранный под теплопотери котёл без ТА справляется на ура, при использовании даже простенького факельного Автотрона мне ТА не понадобился совсем ни разу, Биопром (Терминатор) 15кВт с осени будет работать ещё интересней Автотрона, ему то точно ТА не нужна. Автотрон при старт-стопе показал себя прекрасно, Биопром умеет глубоко модулироватся. А вот для дров или угля например ТА очень хорошая штука, как тут не крути. Но пеллете он не нужен, аж жалко демонтировать, но и абы был тоже не нужен много места занимает, но к дровам уже после пеллеты не вернусь.