    ИБП, как мне кажется, все равно нужен, может быть не на все те потребители, но на определенную группу...

    Например видеонаблюдение после обесточивания запускается недопустимо долго. Да даже 1-3 секунды для него могут быть критичными, ибо в режиме "обнаружения" за это время можно успеть увидеть что-то, и успеть отправить куда-то или сохранить на что-то, чтобы потом хоть как-то попытаться понять, что произошло.

    Я конечно с новинками видеонаблюдения не знаком, но относительно старые системы работоспособность даже после кратковременного скачка напряжения могли восстанавливать вплоть до нескольких минут.
    Если не ошибаюсь, тут может @Denverus подсказать.
     
  2. pensika
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    6.081
    Благодарности:
    8.818

    pensika

    Живу здесь

    pensika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    6.081
    Благодарности:
    8.818
    Адрес:
    Псков
    @Yodjik,
    :super: забыл:hndshk::hello:
     
  3. БабудайАга
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    29.901

    БабудайАга

    Лёша

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    29.901
    Адрес:
    Деденево, Дмитровский район, МО
    В котельной лучше делать проводку в кабель-каналах - всего сразу не учтешь, лучше после компоновки проложить локально.

    К БКН обычно датчик тянут, но бывают и с доп. теном.

    Коллекторам ХВС не надо. Водоподготовке надо.

    Датчик протечки под кран у плиты, и от поддона плиты слив в канашку.

    Еще предусмотреть включение фасадного освещения с ландшафтным вместе - красиво.

    Подсветку номера дома, если будет на фасаде.

    Рольшторки с южной стороны на окна с приводами

    От котла протянуть на северную сторону шлейф для датчика ПЗА

    На вентиляшке к приводу на заслонку на вход с улицы.

    Метеостанцию стационарно с питанием и датчиками проводными тоже неплохо.

    Электрозащелки в двери.

    Обычно делают на АВР задержу по переключению на резерв и обратно. Поэтому не 1-3 секунды, а секунд 20-30.
     
    Последнее редактирование: 11.02.19
  4. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @БабудайАга, очень ценные предложения! Спасибо огромное!
    Но нужны уточнения :|:

    О! Точно!

    Для чего?

    Можно подробнее - что такое датчик ПЗА. И на северную сторону - в смысле снаружи?

    Она для чего используется?

    В которые?
     
  5. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На короткие отключения ИБП удобнее и он подхватывает без задержек.
    Фразу про электрокотел не поняла. Мы его и не собираемся вешать на ИБП. Он вообще резервный на случай поломки газового котла.
     
  6. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @barbar1
    еще один момент не поняла
    Про какой поддон плиты идет речь?
     
  7. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    3.483

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Владимир
    при наличии своей скважины, проще и дешевле отключить питание насоса чем ставить вентиль с электроприводом
    Cam модуль устанавливается в телевизор, больше никаких разъемов не имеет, при этом коаксиальный кабель от конвертера включается прямо в телевизор.
    Что еще нужно иметь ввиду с этими Cam в частности от триколор:
    - по удобству интерфейса явно проигрывает их ресиверам, а некоторые функции просто не поддерживает.
    - больше возни с поиском каналов, но зато можно найти их гораздо больше
    - не универсален так же как и ресивер, подходит только к тому оператору у которого куплен
    - единственный вариант смотреть 4К.
     
  8. pensika
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    6.081
    Благодарности:
    8.818

    pensika

    Живу здесь

    pensika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    6.081
    Благодарности:
    8.818
    Адрес:
    Псков
    @PMWoman,
    исключить его вообще из системы дома т. к. при наличии ХОРОШЕГО генератора надобности в нём нет, газ отключают крайне редко, а для включения газового котла генератора хватит. Газовый котёл штука надёжная, при обслуживании нормальном не приносит проблем, любой ремонт в течении дня, но в принципе, наверное, смысл в установке есть.
     
  9. Monaxx
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.130

    Monaxx

    Живу здесь

    Monaxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.130
    Электрокотел - это резерв. А то что газовые котлы ломаются и их починка не столь оперативная как в рекламе - мы убедились в зимние новогодние каникулы. Так что это не паранойя.
     
  10. БабудайАга
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    29.901

    БабудайАга

    Лёша

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    29.901
    Адрес:
    Деденево, Дмитровский район, МО
    У нас гостинная на втором этаже от солнца быстро прогревается, при инерции ТП идет перегрев. В основном в весенне- осенний период, когда солнце еще низко стоит.

    Датчик наружной температуры для погодо-зависимой автоматики котла. Да - на наружную стену с северной стороны, где нет засветки от солнца
    Метеостанция - от мониторинга удаленно за погодой и куча фич для управления отоплением, теми же рольшторками. Тема интересная, но требует изучения. У меня пока на дальней полке, но закладные под датчики сделаю.
    Во входные - контроль доступа. Все двери нараспашку - привет гости.
    У нас 4 двери с разных сторон дома, и когда движуха и все настежь, сложно уследить.
    Соседей в прошлом году обокрали когда они в саду были, а входная не заперта.

    В варочной поверхности, если над ней будет кран, лучше врезать минислив в канашку.
     
    Последнее редактирование: 11.02.19
  11. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это точно не про Питер :aga: Весной - осенью солнышко в те редкие дни когда оно есть помогает экономить энергоносители. Перегрев вряд ли возможен. :aga:

    Пока не очень вижу пользу для себя. Проще от датчика в помещении.
    Тоже польза не очевидна...

    Входные закрываются и отправляется открытой одна, которая на террасе.
    А также собачки помогают...
    Мысль поняла, но не понимаю способа реализации... как можно врезать слив в варочную поверхность?
     
  12. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    3.354

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    3.354
    а эти два датчика не исключают а дополняют друг друга.
    условно говоря, датчик в помещении говорит о том что температура упала и пора включать котел, а датчик наружной температуры говорит с какой мощностью котел должен работать.
    это очень упрощенно, на самом деле каждый производитель систем управления температурой реализует свои, достаточно сложные алгоритмы погодозависимой автоматики, но каждому из них нужна как температура внутри помещения, так и снаружи
    аккуратно протащенные изнутри наружу провода, как мне кажется, лишними не будут, даже если пока их необходимость неочевидна

    я вообще записал себе в заметки кинуть по две закладные из 32-ой ПНД трубы на каждую сторону дома из техпомещения. И уверен что рано или поздно все они будут заняты :)
     
  13. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    3.483

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Владимир
    @PMWoman, С таким количеством датчиков стоит озаботиться полноценной централизованной системой мониторинга с возможностью построения логических схем.
    не знаю есть ли бытовые бюджетные, по работе приходилось внедрять NetBotz от APC - это очень дорого и Vutlan, после первого уже можно назвать бюджетным, но тоже главный модуль 30 т. р. плюс датчики
     
  14. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.790
    Благодарности:
    38.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С установленной мощностью ;) Не настолько уж у нас часты резкие перепады температуры. Да и инерционность плиты нивелирует перепады. Пока датчик даст команду на котел, пока котел подогреет пол, пока поднимется температура в помещении. глядишь уже и снова оттепель...
    В общем не убедили пока. Мне проще вручную добавить температуры на котле заранее с учетом прогноза погоды.
    Вот в том и вопрос, что сложные алгоритмы. А мы не в помещениях с жёсткими требованиями выдерживать температуру и помещения в пределах одного градуса.

    Какого сечения, сколько, куда именно ;)
    Чую надо выложить ТЗ на электрику .. на 30 листов :aga::|::close:
     
  15. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    почти все более менее приличные котлы имеют логику для работы с наружним и колодку для присоединения оного. Грубо говоря при резком снижении забортной повышает мощность котла ДО того как опустится внутри
     