1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котёл Балтгаз 24 турбо

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.

  1. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]:)]:)]:)]:)]
    ни как!
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Екатеринбург
    дайте адресок и телефон, где с ЗЧ не напряг
     
  3. id2224220
    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    161

    id2224220

    Живу здесь

    id2224220

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    161
    Вам все смеху..чки...
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ни в коем случае
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Это легкомысленность и беспечность, а мы серьёзные, но ироничные.
    Без юмора крышу в стране в наше время снесёт
    Серьёзность человека обладающего чувством юмора, в сто раз серьёзней серьёзности серьёзного человека.
    Но есть, есть прямо такие серьёзные, что становится просто интересно и откуда у них дети взялись?

    Серьезность — жуткая напасть,
    Ей юмор, как изжога,
    Частенько ей страдает власть,
    Смеша людей и Бога.
     
  6. Михман
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Михман

    Участник

    Михман

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Малая Пурга
    Доброе время суток котел стоит вторую зиму полет нормальный. Из косяков (не знай чьих) первый раз при заполнении системы слетел шланг внутри котла, не плотно была установлена клипса держания шланга залива системы. Установил, просушил все нормально работает.
     
  7. grif7891
    Регистрация:
    03.09.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    grif7891

    Участник

    grif7891

    Участник

    Регистрация:
    03.09.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Сейчас котлы этой марки выпускаются армавирским заводом. Скажите качество не поменялось?
     
  8. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    753

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    753
    Качество нормальное .
     
  9. partee3an
    Регистрация:
    07.08.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    partee3an

    Новичок

    partee3an

    Новичок

    Регистрация:
    07.08.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Кому-то может пригодиться, была такая же проблема, решилась увеличением мощности розжига в программируемых параметрах (параметр P4).
     
  10. shelline
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112

    shelline

    Живу здесь

    shelline

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Курск
    BaltGaz Turbo E 24. Ошибка Е01. Зажигается и тухнет. Процесс на видео. Сервис сказал - на улице тепло, у нас все больные, ждите)

    (параметр p04 (как написали выше) не крутил, в моём котле мощность розжига это параметр PI) потому что не знаю, правильно ли это. Электрод наждаком не тёр, потёр тряпочкой, копоти вроде нету.

    Хотелось бы мудрую подсказку.

     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В каком состоянии прессостат?
     
  12. shelline
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112

    shelline

    Живу здесь

    shelline

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Курск
    котлу месяц, визуально всё нормально, тестером не прозванивал.

    ps по прессостату вроде ошибка Е3 - Отсутствие тяги. И, если я правильно понимаю, вентилятор начинает работать до розжига, и если разрежения недостаточно, то горелка не зажгётся вообще.
     
    Последнее редактирование: 04.11.20
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    Зажжется и потухнет, так как в момент розжига давление изменяется.
    На видео я вижу такое огромное пламя, которое греет что угодно, только не электрод. Пламя даже наружу выскакивает. Первым делом нужно настроить по давлению газа, потом уж лезть в электронику.
     
  14. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Такая ерунда была и на нева 8624.
    По моему разумению отключения и последующая ошибка идут из-за перерыва в подаче газа в момент окончания работы программы розжига и перехода на малый газ.
    Можно программно увеличить минимальную мощность до мощности розжига. При этом котел более менее работает. Но в начале нужно выставить на клапане минимальное и максимальное давление
    Из десятка этих знакомых котлов сейчас работает один.
    На нем в первые месяцы заменили плату МИАД 500 на 300.(от 8220)
    Остальные котлы исчезли из поля зрения так как реанимация с помощью плат балтгаз не помогла а трехсот уже исчезли
     
  15. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    Меняют наоборот 300ю на 500ю.