1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    @Sagittarius81, что за плита у вас? Какой толщины? Классическая плита работает на изгиб. Прочность бетона вносит очень небольшой вклад в несущую способность конструкции на изгиб, процента 2. Класс бетона более важен при работе плиты на продавливание. Продавливание возникает под стенами (при адекватной толщине плиты - не проблема) и под сосредоточенными нагрузками, например от столбов. Есть ли у вас такие?
     
  2. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так а как ее определить-то, фактическую прочность? Да и не было у меня раньше расчета, делал примерно "как все" + пэшки. Вроде, здесь на форуме много информации, что 30 см плита с армированием 12-й арматурой с ячейкой 200х200 - с запасом для дома из газобетона.
     
  3. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плита 300 мм, армирование 12-й арматурой, ячейка 200х200 мм.
    Планировал два столба 300х300 или 600х300 (пока не решил), на которые будет опираться монолитная балка для поддержания перекрытия. Высота столбов 3 м. Перекрытие планировал по деревянным балкам, но тут многие советуют монолит, так что пока на распутье.

    Насчет столбов - обсуждал в соседней теме про каменные дома. Рекомендуют именно монолитные, хотя изначально думал кирпичные 380х380.

    К сожалению, усиление армирования для столбов не сделано, везде 200х200.

    Вот так будут стоять столбы (отмечены оранжевым):
    Расчет балки.jpg
    Балка будет от нижнего столба до верхней стены.
     
  4. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    При такой толщине продавливания под стенами ожидать не приходится. Продавливание же под столбами - скорее всего тоже нет, но надо считать. Сами столбы лучше делать из того же материала, что и прочие стены. Либо же из материалов со схожим модулем деформации. Бетонные столбы - неудачное решение, так как у них модуль деформации гораздо выше, чем у газосиликата. Это приведет к тому, что столб будет брать много нагрузки на себя, являясь самым жестким вертикальным элементом в конструкции дома. Из газосиликата столб не сделать, остается вариант - кирпич.

    Ну так вот, по большому счету в вашей плите основная работа - на изгиб. Снижение прочности бетона несущую способность плиты на изгиб практически не уменьшит, можно возводить стены.
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    @Sagittarius81, Берёте в аренду станок алмазного сверления, кольцевым алмазным сверлом высверливаете керн. Уже по внешнему виду можно определить сплошность (однородность) бетона.
    И сделать вывод о необходимости дальнейшего обследования или возможности дальнейшего строительства. Я знаком с Вашей планировкой и планами, поэтому предлагаю этот вариант диагностики. Как-то так... Всё остальное - от лукавого. Вам решать...
    При необходимости помогу.
     
  6. psina82
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    19

    psina82

    Живу здесь

    psina82

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    СПб
    Всем привет. Началась подготовка к строительству фундамента и тут выяснилось, что прораб не шарит в дренажных работах и не разделяет дренаж участка от дренажа фундамента. Бригаду сменить конечно можно, но хотелось бы самому разобраться как правильно и оптимально сделать дренаж. Основной принцип понятен - вода с отмостки должна стекать в скрытый дренаж по всему периметру и отводиться в колодец/канаву, через каждый поворот ставить дренажный колодец.
    Но мне достался фундамент сложной формы:
    fund.png
    Грубо расчертил для наглядности:
    scheme.png
    Пытался самостоятельно определить границы котлована, по которым будет идти дренаж, сократив количество углов, убрав незначительные выступы:
    kotl.png
    Все равно получается 15 углов, т. е. минимум 8 смотровых колодцев.
    Верны ли мои предположения или можно как-то еще сократить количество углов/поворотов или может не нужны смотровые колодцы на поворотах в 45 градусов?
     
  7. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем понятен процесс. Ну, т. е., станок-то я могу взять в аренду, а где сверлить? Есть ведь большая вероятность, что разрежу арматуру - это не уменьшит прочность? Что потом делать с дыркой? Просто раствором заполнить?
    И как сверлить, до дна? Тогда есть большая вероятность плантер продырявить.

    Да, и главный вопрос - наверное, чтобы сверлить, лучше подождать, когда плите исполнится 28 дней?
     
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Сверлить до нижней арматуры, остальное "арендодатели" расскажут...
    Про ГУГЛ не забывайте и "думалку" включайте:hello:.
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не для протокола достаточно ряда методов, описанных в Самомесные бетоны. Для суда все равно не пойдет.
     
  10. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.677
    Благодарности:
    1.371

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.677
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Вологда
    А вам кто-то необходимость этих столбов насчитал? На вид там и без столбов есть на что опереть монолитную балку. И зачем она "до верхней стены" вдоль стоящей стены?
    Если столб 300, то стена получается 250 по чертежу. Если перекрытие монолитное - вдвойне непонятно зачем там балка вообще и столбы под нее.
    Если деревянное, то на 2 метра проще брус бросить с опорой на стены, чем балку лить.

    Я допускаю что там на втором этаже в этом месте есть какие то чудеса из за которых это все нужно, но на вид решение странное.
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Наверно, от крышевой нагрузки хотел подстраховаться и получил сосредоточенные на плиту с непонятным бетоном. Отдельную тему постеснялся открыть, теперь инфу и сам собрать не может.
    И сейчас тему открыть не поздно, описать решения с фотками и планами.
    А так одни домыслы...(
     
  12. zuroman
    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    zuroman

    Участник

    zuroman

    Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Коллеги, пожалуйста помогите запроектировать входные ступени на плитном фундаменте толщиной 250 мм и на эппс 100 мм.
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Терраса и крыльцо к УШП
     
  14. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так хотел балку сделать (отмечена темно-серым):
    Балка.jpg
    Столбы, собственно, чтобы балку поддерживать + сверху на них будут на втором этаже опираться деревянные столбы, на которые будет опираться чердачное перекрытие и распределяться нагрузка от вальмовой крыши.
    Балка нужна чтобы из пролета 5,3 метра сделать два по 2 и 3 метра.
    А столбы, так как такие узкие простенки из газобетона строить нельзя.

    Столб изначально рисовал кирпичный 380х380, но в теме про каменные дома посоветовали монолитные. Внутренняя несущая стена 300 мм.

    Изначально все-таки деревянное планировал.
    Не уверен насчет пролета 5,3х5,7 при монолитном перекрытии. Наверное, можно, но нужно тщательно рассчитывать. И потом, разве можно будет столбы, которые поддерживают чердачное перекрытие и крышу, опирать просто на перекрытие?

    А вот здесь, если не сложно, можно поподробнее? Не совсем понял, что Вы имеете в виду.
     
  15. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может, действительно, тему стоит создать. Не думал, что столько вопросов будет.
    Создавал тему про планировку, но там конструктивные особенности мало обсуждались.
     
Статус темы:
Закрыта.