    Так в том и фишка. что под плитой и ребрами разные слои пенопласта с разными характеристиками. Послойный расчет не проходит.
     
  2. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Где нагрузка стоит - там коэффициенты постели и считаются:
    upload_2017-12-7_21-12-54.png
    Хоть ребра, хоть погреб, хоть бассейн в плите - посчитать можно все.
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @LLIapanoB, что-то я не догоняю. Вы не хотите меня понять или это просто упрямство:faq:
    Такие картинки, хоть в SCAD, хоть в Лире, хоть в Роботе, не катят.
     
  4. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Нет, не понимаю. Почему не катят? Что не так?
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Не понимаю о чем спор, если он вообще есть. Посчитать плиту по действующим нормативам можно любую, по Вашей же ссылке представлен расчет (много вопросов к нему, но не суть). Вы же говорите для классической катит, для этой не катит, наши сп (и не наши тоже) обязывают считать любые фундаменты на совместное действие с основанием. Другое дело нужен ли такой расчет всегда - нет не нужен, зачастую проще подогнать нагрузку под конструктив - веса маленькие, дома маленькие, ну что там запас 1,5-2 это 50-100тыс руб условно, большинство только рады за запас переплатить. И это касается не только ушп - на всех фундаментах такая история.
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суть в цитате:
    Поэтому если вам архитектор предложит СПРОЕКТИРОВАТЬ УШП – значит, он не понимает, о чём говорит. В России ушп не проектирует никто (а уж тем более в других странах СНГ) – могут только рассчитать нагрузки вашего дома, подобрав под них нужный вариант из методички DOROCELL.

    Вот видите, даже к этому расчету, сделанному общепризнанным мэтром, наиболее уважаемым специалистом на этом форуме, у Вас есть вопросы:)
    Это уже отклонение от темы.
     
  8. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Готовлюсь теоретически к следующему году, к постройке фундамента. Читаю темы про копку котлована и эту тему.
    Участок наклонный, задняя стена будет вся в змле, передняя один угол 65см, другой 25см в земле, после окончания строительства (лет через 10) спереди подниму уровень.
    В теме про котлован прочитал, что не советуют делать подсыпку из песка, сам думал около 30см, а говорят, что нужно из щебня.
    Что скажете?

    Буду делать дренаж и ЭППС 100мм, а вот про гидроизоляцию пока не знаю. По весне бурил лунки, воды в них не было. Нужна ли гидроизоляция под плиту и потом на ФБС, при моем уклоне и залегании плиты?
     
  9. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    гидроизоляция нужна, блоки фбс не нужны
    @Groundworkturf, отвечу (если не забуду) развернуто Вам, хочу смоделировать 3-4 варианта для наглядности
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @LLIapanoB, лучше сделать это в профильной теме УШП.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Традиционно попытки отечественного конструирования УШП конструкторами в Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
    Чтобы участники Вас понимали, напоминаю - аббревиатура УШП исторически возникла на ФХ и привязана к конкретному конструктиву Доросел Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Хотя ни кто не может запретить со своим уставом в чужой монастырь... Например в моей корзине не один десяток проектов от клиентов с модным названием "УШП", имеющих с первоисточником лишь отдаленное зрительное сходство... кстати часть из них - результаты компьютерных попыток... но полная сходимость/изящество результата с Доросел не далась до сих ни одному...
     
  12. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Я имел ввиду, что гидроизоляция из под плиты потом пойдет на стеновые блоки из ФБС
    Гидроизоляция под плитой какую функцию выполняет, от чего, в каких случаях и как спасает?

    Песок выступает как противопучинистая подушка? А нужен ли в этом случае ЭППС?

    Про дренаж с щебнем понятно, но что значит "если сверху - отсечная гидроизоляция"
     
  13. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Естественно... угадывать нечего... а всё потому, что у Вас, Александр, неправильное тэс... может у Вас опыта маловато в лентах? или не на те примеры ариентируетесь...складывается впечатление что всё вместе... ни одного моего аргумента по ценникам не приняли к сведению (молчу уже про внесение в тэс)... загляните в 'сколько платить за работу по ф-ту', там некоторые завсегдатые удивительные ценники указывают (даже для меня), особенно Сикер рвёт все сметы в клочья... Ваша ушп там даже с ценником Вашей аналогии с поклейкой обоев будет аутсайдером...
    Если не помните, где искать мои сравнения в Вашими, могу напомнить...
    И ещё... не нужно всё мерить попугаями ушп... это технология для каркасников, не более того!
     
  14. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нет не об этом... а по поводу лучше не лучше, привык подходить комплексно к конструктиву... и вариантов тьма, когда рассматриваешь условия и задачи... и естественно выбираешь более выгодный... не всегда, например, пенопласт под стяжкой выгоден в неотапливаемом гараже... очень часто решения уникальные, из за разных условий и задач...
     
  15. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Защищает конструкцию от увлажнения, какая еще может быть функция у гидроизоляции?
    При противопучинистой подушке - эппс выполняет роль утеплителя, если теплопотери в пол не важны - утеплитель не нужен.
    Вода через камни вверх не поднимается, в отличии от песка например.
    Все правильно и я о том же
     