    Если ограничение три фазы 15 кВт, то номинал не может быть другой. Только 25А.
     
  2. Патсюк
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    106

    Патсюк

    Живу здесь

    Патсюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Нефтекамск
    Извиняюсь, что поздновато интересуюсь.
    Увеличили бы обрешетку. Для чего? Тепла мало/провода мешают?
    Что с пароизоляцией сейчас не так? Отсыревает вата?
     
  3. Патсюк
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    106

    Патсюк

    Живу здесь

    Патсюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Нефтекамск
    Это девятое сообщение в теме. Три вопроса. Самые важные - какое расстояние от унитаза до раковины, хватает ли его, и какой отзыв раковине можете дать?
    И последний, потребность во втором санузле возникла позже?
     
  4. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только некоторым удаётся доказать, что вообще то 32А.
     
  5. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Они используют какой-то другой закон Ома?
     
  6. CraSS123
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    153

    CraSS123

    Живу здесь

    CraSS123

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно поподробнее на этом месте?
     
  7. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.806
    Благодарности:
    10.250

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.806
    Благодарности:
    10.250
    Адрес:
    Казань
    В законе не прописано что 3 фазы по 5 кВт. Есть общее ограничение в 15 кВт. При желании сетевики могут поставить такой ограничитель за свои деньги естественно, потребитель ограничивает потребление электроэнергии, путем контроля показаний на счетчике. Примерно таким способом, умудрился получить 32 А на вводе.
    Место установки тоже влияет. В уличном щите, при минусовой температуре тепловой расцепитель сработает позже. Если правильно помню, при -20С номинальный ток вырастет на 15%
    То есть вводной автомат D25, на морозе, не отключится при токе 40 А
     
  8. dep1911
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    dep1911

    Живу здесь

    dep1911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Московская обл. Истринский район
    про влияние температуры на Тепловой расцепитель это верно, но ТУ на вводной щиток дают сбытовики и они же принимают этот щиток с автоматом и счетчиком.
     
  9. GelioSKA
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    372

    GelioSKA

    Живу здесь

    GelioSKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Белгород
    Не открою Америку, но выскажусь.
    При токе менее 1,13 от номинального (для автомата 25А это 28,25 А) время срабатывания теплового расцепителя более 1 часа, а при токе от 1,13 до 1,45 (для автомата 25А это 36,25 А) до 1 часа (может 5 минут, может 50, не регламентируется).
    То есть при токе 36 ампер автомат 25А сработает за время до 1 часа. Всякие чайники, утюги, циркулярки и прочие мощные потребители редко работают длительное время. Поэтому по факту трёхфазный автомат 25А "держит" 18 кВт длительное время и почти 24 кВт до 1 часа.
    Но в жару и при установке автоматов вплотную друг к другу ток отключения уменьшается. Не помню у кого (АВВ или Schneider) указываются коэффициенты, учитывающие условия установки АВ.
     
  10. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    У АВВ. Если автоматы стоят в ряд и все под нагрузкой, то коэффициет 0.8.
    Не знаю чего так все на автоматах зациклились. У меня в ТУ было сказано, что абонент обязан установить аппарат контроля максимальной мощности. У меня в качестве такого выступает электронный Меркурий, который запрограммирован Энергосбытом на отключение потребителей при превышении нагрузки выше 5кВт по одной из фаз.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.363
    Благодарности:
    18.312

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.363
    Благодарности:
    18.312
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Andrei81, т. е. Ваш Меркурий имеет в своем составе контактор 2 величины или твердотельные реле на ток не менее 50А?!?!
    Марку Меркурия подскажите, плз.
     
  12. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.806
    Благодарности:
    10.250

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.806
    Благодарности:
    10.250
    Адрес:
    Казань
    Не все подписывают ТУ сразу, соответственно установка такого невыгодного прибора не производится.
    скорее всего вывод на независимый расцепитель.
    А что не выставили ограничение по суммарной мощности на фазах?
     
  13. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Без понятия. Я его не разбирал.
    233 ART-01O.
    A – учет активной энергии
    R – учет реактивной энергии
    T – внутренний тарификатор (счетчик многотарифный)

    01 – обозначает соответствие модификации с данным цифровым индексом, следующим параметрам по току и напряжению:

    Ном. (макс.) ток, [А] – 5 (60) А

    Номинальное напряжение, [В] – 400В (380 вольт)

    О – управление нагрузкой с помощью реле внутри счетчика
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    Последнее редактирование: 03.04.19
  14. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/posts/4752136/
    И вся эта тема.
    Автомат на 25А ограничивает вас не 15-ю кВт, а три раза по 5.
    То есть подключить два устройства 7 и 8 кВт вы не сможете.
     
  15. Сан_Саныч86
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    3.292

    Сан_Саныч86

    Светлая память

    Сан_Саныч86

    Светлая память

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    3.292
    Адрес:
    Свердловская область, Качканар
    От сбытовиков зависит. Наших кто то видимо поупрожнял. Вводной автомат 32А :hello:прописано в ту, так и сделал.