    Плохо, что не разбираетесь, теперь берите отвёртку и в откручивание винтов, надеюсь сломанные запчасти вам оставили? А то знаю таких спецов, мы их с вами проверим, вода жёсткая ? Из чего сделана система отопления? Самое плохое для навьена это частые подпитки они из-за накипи его могут убить это факт.
    Я так понял у вас вода до этого уходила из системы так?
     
  2. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Открываем котел и смотрим после того как вы его разберёте, почистите, проверяете все контакты в инете много видео разбора и обслуживания, если не поможет то тогда в сервис. Напряжение случаем у вас прыгать не любит? Стоит то стабилизатор ?
     
  3. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Лично могу дать выбор между вайлант 232, протерм гипард, Риннай, бакси фортэч, они держат марку, опять главное это сервис и запчасти в шаговой доступности. На протерм присмотритесь, вайланты дорогие по крайней мере для меня.
     
  4. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Ст
    Ставьте цену 12 тысяч .
     
  5. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Обидно мне за навьен, я над своим издевался столько и в кислоте первичный мыл и разбирал и крутил, а ему хоть бы хны. Один плюс у меня протечек в системе не было, вода ужасно жёсткая .
     
  6. f_Diamond
    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    f_Diamond

    Участник

    f_Diamond

    Участник

    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Вот схема, которую я тут когда-то размещал. На дополнительный циркуляционный насос не обращайте внимание, в настоящее время он не включается, так как нет необходимости. А поставили его с целью выравнивания температуры батарей в доме для того чтобы "дожить" зиму. Была проблема с насосом встроенным в котел... Сейчас с этим проблем нет. Вода - жесткая скорее всего. Идет из колодца через фильтр на 5 мкм. Я так понимаю жесткая вода не для всех котлов является проблемой, а только для этого?
     

    Вложения:

    • Image.jpg
    Последнее редактирование: 26.08.17
  7. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Если не сложно не могли бы вы видео нам прислать выложив его заранее на ютуб
     
  8. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Если насосом не пользуетесь надо делать перемычку с кранами. Ну жёсткая вода она губительна для всех котлов, но смысл в том что убивают котлы не сама жёсткость ,а сами подпитки, сначала пленка от накипи, подпитки ещё пленочка и так далее где то больше не где то меньше в том месте происходит перегрев и вот появилась дырочка, у навьен теплообменники очень тонкие как фольга и больше шансов на протёк. ,просто
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    И кто же вам изначально впендюрид два насоса в одну линию?
    Не ставятся два насоса в одну линию, закон гидравлики, только через гидроразделитель или с применением байпаса.
    А если он не работает, то сейчас от него вреда уже нет, но проблемы остались.
     
  10. f_Diamond
    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    f_Diamond

    Участник

    f_Diamond

    Участник

    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Константин, а можно ли менять котел Coaxial на обычный или нужно искать такого же типа?
     
  11. f_Diamond
    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    f_Diamond

    Участник

    f_Diamond

    Участник

    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Я уже в прошлый раз начитался о том, что так делать нельзя. Но тогда была цель не замерзнуть зимой. А сервис у Навьена в Москве просто катастрофичный! В общем, что было то было.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Красивая, ничего не значащая фраза.
    Видать в вашей СО очень большое гидросопротивление и насос котла не справлялся, циркуляция замедленная, вот и терялось всё тепло нам начальных радиаторах, а конечным ничего не доставалось. Какой-то умелец решил усилить циркуляцию установкой дополнительного насоса, чтобы ускорить циркуляцию и этим равномерно распределить тепло между ближними и дальними радиаторами, уменьшив перепад температуры подачи и обратки. Теплоотдача радиаторов зависит не только от температуры теплоносителя, но и от его количества, то есть расхода.
    Вообще-то для этого надо было-бы выполнить гидровыравнивание, то есть поприжать ближние радиаторы и приоткрыть дальние.
    Но ваш умелец пошёл по самому простому пути. К чёрту выравнивание, к чёрту гидроразделитель. Насос большей производительности впарил пользователю и установил на обратке. Дебил.
    Ну считайте, что он вам котёл и доканал.

    30-5.jpg 55.png
     
    Последнее редактирование: 26.08.17
  13. f_Diamond
    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    f_Diamond

    Участник

    f_Diamond

    Участник

    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Сижу в интернете, смотрю новый котел. Лучше с косвенным бойлелом или без него? И какой материал теплообменника лучше - сталь или медь?
     
  14. f_Diamond
    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    f_Diamond

    Участник

    f_Diamond

    Участник

    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Главное в моей фразе "дожить зиму"! Котел после этого нормально работал с этой же системой отопления и работает до сих пор! А теперь у него потек теплообменник!

    Для сравнения: у нас рядом стоит такой же дом как и у нас (строила фирма "под ключ"). У них котел БалтГаз "Нева". Система отопления один в один! Он у них работает как часы! Ни одной поломки! Если бы наш котел работал так же и нормально держал температуру, то я бы вообще не заходил в бойлерную! Кстати, и наш котел и котел соседа подключал один и тот же человек! Поэтому человеческий фактор я исключаю. Вывод: нам достался плохой котел! Возможно бракованный.
     
  15. alex730203
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    alex730203

    Участник

    alex730203

    Участник

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петровск
    Напряжение случаем у вас прыгать не любит? Стоит то стабилизатор ?[/QUOTE]
    Ну вот теперь конкретно встал и ошибка 03.
     