1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Устройство заземляющего контура

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.

  1. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Это не верный расчёт. Не путайте Z (полное сопротивление петли фаза-ноль) с сопротивлением растекания тока.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797
    Не путаю. Но и не усложняю.
    Это не профессиональный форум.
    Иногда лучше написать не очень точно, зато на понятном языке.
    Да и точность в этом деле - вещь сомнительная.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    Интересно, причем тут Z, когда речь идет о замыкании на землю в системе ТТ.
     
  4. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    А в системе ТТ нулевая точка трансформатора заземлена, как по вашему?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    ОК, попробуем по-другому: что означает слово "ноль" в выражении "петля фаза-ноль"?
     
  6. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Совокупность проводников между "фазным" и нулевым потенциалом (провода, обмотки тр-ра и т. д).
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797
    Осталось только найти нулевой проводник в петле "фаза - заземление"
     
  8. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Только для вас по секрету, "петля фаза - ноль", это профессиональный сленг, который подразумевает измерение либо полного сопротивления как между фазой и N, фазой и PEN, фазой и РЕ, в зависимости, от вида защиты.
    В системе ТТ, точно так же производят измерения, для выяснения значения Z.
    izmerenie_petli_faza-nol_измерение_петли_фаза-ноль_3-600x292.jpg
    Вы же заменили измеренное значение Z, сопротивлением растеканию тока "10А". С этого начались ваши неправильные объяснения про АВ и УЗО.
    Кстати если,
    То почему УЗО не срабатывает при замыкании на N и его применение не допустимо без АВ?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797
    Да потому, что принцип защиты иной. Не путайте КЗ и замыкание на землю.
    Я ничего не заменял. Подставьте цифры и посчитайте ток замыканмя на землю.
     
  10. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Вот это верно. А вы этот принцип знаете?

    Феерично! No comments!

    Важно не просто поставить цифры, абы какие, важно поставить правильные цифры!
    При расчёте Iкз.= 0,85 хU/Z нельзя просто вместо Z подставить сопротивление току растекания!
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Формально, наверное, нельзя. Но, как известно, для практических целей нужны не абсолютно точные расчёты (невозможные в принципе), а приблизительный расчёт с возможной ошибкой в безопасную сторону.

    Вопрос: какая и в какую сторону ожидается ошибка, если вместо сопротивления "цепи земли" подставить просто сопротивление растекания местного заземления?
     
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Зависимость есть, он назвать это приблизительным расчётом нельзя, слишком большие отличия. В разы!
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797
    @Hellfjord, вот я напомнил тот свой пост, который Вы начали критиковать.
    А теперь попробуйте подставить 10 Ом и получить такую же цифру.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.069
    Благодарности:
    23.797
    Там речь шла даже не о практических целях...там было просто показано, что при замыкании на землю автомат может не сработать. Чисто в качестве наглядности.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно. Но в какую сторону? И как эта ошибка повлияет на обсуждаемую в посте #14 возможность срабатывания автомата по току?