Устройство заземляющего контура

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.

  1. Logacheff752
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329

    Logacheff752

    Живу здесь

    Logacheff752

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Одинцово
    Другие способы есть? Тестером там потыкать или еще чем? :aga::aga:
     
  2. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Если найдёте протокол измерения этого заземления, то некоторое время можно и не заморачиваться. Но...
     
  3. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Отключить все лишнее.

    тестером.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    А что мешает отключить его от ПЕН на время замера?

    вообще-то есть смысл иметь заземлитель поближе к дому. Это связано с тем, что во время замыкания на РЕ на заземлителе появляется напряжение, и чем ближе он к самой электроустановке, тем лучше с точки зрения уравнивания потенциала грунта под домом и РЕ проводника.
     
  5. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    На столб полезете, или пилить будете ради измерений?
     
  6. Logacheff752
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329

    Logacheff752

    Живу здесь

    Logacheff752

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Одинцово
    В принципе у меня еще одна скважина есть ближе к дому но она из дюймовой трубы и забита на 6 метров и ей я иногда пользуюсь, но это не критично, есть еще одна для постоянного использования.
     
  7. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Если заземлитель "говно", или аппарат защиты то обязательно появится. Для системы ТТ особенно актуально.
     
    Последнее редактирование: 04.07.17
  8. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    ну померить тогда как есть. В конце концов расстояние до солнца вычислили. что уж сопротивление не измерить.
     
  9. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Logacheff752, а вы вообще то какую систему TN(*), собираетесь у себя реализовать?
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    Простите, но при сопротивлении 10Ом, что очень мало, и токе замыкания 10А, на заземлителе будет 100В, что является опасным напряжением.

    Не понял, с какой целью надо лезть на столб при проверке сопротивления индивидуального заземлителя.

    присоединение этой скважины на электробезопасности скажется положительным образом .
     
  11. Logacheff752
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329

    Logacheff752

    Живу здесь

    Logacheff752

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Одинцово
    Вот тут ответить пока не могу, так как сам этого не понимаю
     
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    При R заземлителя 10 ОМ, I КЗ будет около 20 А. Для системы ТТ, это актуально, но ток срабатывая УЗО значительно меньше.
    В системах TNC, TNS, TNCS, сопротивление повторного заземлителя вообще монопенисуально для расчёта тока КЗ, так как оно будет зависеть от полного сопротивления фаза - PE (PEN).

    Дело в том, что этот индивидуальный заземлитель у столба, соединён с PEN проводником, обычно это делают на верху столба, так как он ещё выполняет функцию молниеотвода.
     
  13. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Ну вы наберите в поисковике TNCS и сравните с тем, что у вас.
     
  14. Lionchik
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Lionchik

    Участник

    Lionchik

    Участник

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Отвертки не хватит :). Нужно заземлить стандартный дачный дом. 10 Ом будет достаточно ? Напряжение 15КВт 3-х фазное.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Россия
    Это если заземлитель подстанции+повторки имеют сопротивление 1 Ом, что маловероятно. Но если это все-таки случится, в этом случае на местном заземлителе будет уже 200 вольт, что еще опаснее.

    Заземлитель около столба здесь никого не волнует. Интерес представляет индивидуальный заземлитель около дома.

    Для УЗО достаточно и в 10 раз больше.