  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.361
    Благодарности:
    29.509

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.361
    Благодарности:
    29.509
    Адрес:
    Касимов
    Понятно.
     
  2. Serg999
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Serg999

    Участник

    Serg999

    Участник

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Удмуртия
    Смонтировал систему отопления, схема прилагается. На радиаторах стоят по 2 шаровых крана, регистры подключены без кранов на американках. Подача обратка ПП 25, на радиаторы ПП 20. Проблемы возникли сразу при запуске. не грелись 3-6 рад. Пришлось снимать 6 рад. пропускать воду иначе никак воздух не выходил. По итогу плохо прогревается 5, а 6 рад. еще хуже. Радиаторы 1-4, 7-11 греются хорошо. Думаю поставить клапан на второе плечо (см. схему), и тем самым повысим темп. на 1 плече.
     

    Вложения:

    • схема отопления 2 плеча 2 вариант.jpg
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А что вы хотите если не поставили запорно-регулировочную арматуру, особенно на регистры, у которых очень низкое гидравлическое сопротивление.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Жаль... @Юрген72 опередил, очень уж хотелось уточнить у товарища, как там "стрелочки" поживают? и куда их теперь "развернуть", так это на тупиковой, с кольцевой:close::close: было бы веселее.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:Ув. @Юрген72, абс. прав, балансировочные на регистры и всё.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.361
    Благодарности:
    29.509

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.361
    Благодарности:
    29.509
    Адрес:
    Касимов
    Краники нужны..., а когда надоест слушать в них журчание теплоносителя, тогда и воздухоотводчики начнете делать...
     
  7. Serg999
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Serg999

    Участник

    Serg999

    Участник

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Удмуртия
    Установлю на подачу на регистре клапан игольчатый.
    На регистрах есть винт для выпуска воздуха.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Шар. кран или балансировочный клапан.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.361
    Благодарности:
    29.509

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.361
    Благодарности:
    29.509
    Адрес:
    Касимов
    Обычно учатся на чужих ошибках... В магазине потом не поменяют на два простых краника.
     
  10. Serg999
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Serg999

    Участник

    Serg999

    Участник

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Удмуртия
    Установил клапана на регистры и подзадавил регистры. Нагрев последних радиаторов увеличился до норм. уровня.
    Всем спасибо за помощь.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Что и требовалось доказать:super: