1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

Воздух-Вода 60.000Btu

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.

  1. Sasha_Ananyev
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Вчера запустил второй аналогичный блок, на улице +3 и почти 100% влажность, нагнетание +52, часть компрессора на всасе покрылась инеем, корпус возле трубки нагнетания чуть меньше 30 град. За час наружный блок немного покрылся инеем, за 5 мин реверсом оттаял и стал сухим. Бочку (ТА) 1500л нагрел за 5 часов до 50 градусов с 26, но температура на улице в конце эксперимента была уже +6.
    Mitsu_comp.jpg
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Аналогичная картина.
    Я Вчера, не выдержал и слил фреон до паспортных 3,5кг. Помаленьку на добавлял и остановился на 3,8кг.
    Обмерзает просто капец +1С на улице, оттаял. Через минут 10 уже белый, еще через 10 непроходимый. Оставшиеся до оттайки 20мин молотит неочем.
    EEV болтается постоянно в эти последние 20 мин.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    У него, нагнетание снизу что ли? И Если да, чего они его трубкой тоньше чем всас сделали.
    Если нагнетание сверху чет на 52С непохоже.
    Если грел только бочку 8.5кВт\ч может чуть больше, еще оттайки ведь были
     
  4. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Это поршневой компрессор у него всас сверху, нагнетание снизу. Трубка нагнетания всегда тоньше. Судя по фотке компрессор заливает, так он дого не проживет. Скорее всего перезаправка. Ток не меряли? Как может нагнетание +52, а горшок 30?
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  5. Sasha_Ananyev
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Заправил по паспорту 1.6 кг R22, плюс 210 грамм по формуле на трассу 11м, всего 1.81 кг. Первый блок с короткой трассой только 1.6 кг, ситуация аналогичная. Ещё раньше писал, что горшок холодный вообще, трубка нагнетания 52 градуса (тонкая), Картер возле трубки немного тёплый и все. Слить немного фреона?
     
  6. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Для такой мощности фреона не много. Плохо мануала нет, в некоторых промах во внутреннем блоке тоже капиллярка стоит. Если в Вашем так, то сейчас капиллярка короткая и поэтому заливает горшок. Попробуйте жидкий кран поджать. У меня предыдущий блок такой был, при плюсе нормально работал, при минусах заливало. Приходилось жидкарь поджимать
     
  7. Sasha_Ananyev
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Спасибо! На выходных продолжу эксперименты, как раз будет мокрая и околонулевая погода. 1.6 кг фреона это по паспорту на сам кондиционер, потребление около 3 кВт тоже в пределах паспортных. Я так понял что не должно быть обмерзания горшка? Если наружка +5 и выше - не обмерзает, но все равно холодный, и на фото не лед, а тонкий слой инея, он дальше не растет. Как только включается реверс (оттайка) оно мгновенно тает и за пару минут высыхает. Могу немного стравить фреона через ниппель, или это не правильно?
    П. С. Да, у меня капилярка, блок древний... Как ее правильно "увеличить"
    Сорри за глупые вопросы - я не спец по ХМ
     
  8. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Попробуйте по крутить кран на жидкой линии. У меня так работало: при плюсе на улице кран открыт на пол оборота, при минусе на четверть
     
  9. Sasha_Ananyev
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Сегодня провёл очередной эксперимент, на улице +3, правда сухо - 58%, через минут 20 компрессор и трубы всаса с докипателем покрылись инеем. Начал по не много стравливать фреон и наблюдать, иней постепенно частями уходил. Сложно сказать сколько я стравил, но думаю процентов 15-20. Теперь инея нет, трубы всаса и докипатель немного «плачут», компрессор наконец то! стал тёплым) градусов 45 после нескольких часов работы. Но самое главное - нагнетание теперь не 52 градуса а 60 и наружный блок даже не думает обмерзать. Бочку нагревает так же хорошо, сейчас даже идёт нагретая вода в СО дома. Потребление упало с 3 кВт до 2,7. Скорее всего компрессор заливало и он был не в режиме. Тоже самое проделал со вторым блоком, но там стравил совсем не много. Утром должен быть минус, понаблюдаю что изменится.
    Всем спасибо за советы!
     
  10. Крестик
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    2.712

    Крестик

    Живу здесь

    Крестик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    2.712
    Адрес:
    Москва
    @Pskovsat как обстоят дела с Вашим ТН?
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    +2С - +6С влажность 95% обмерзает в мясо.
    Прикидывал КОП в +2С при таком раскладе, хорошо если 2.
    В +6С повеселей, не за 10 мин, но за полчаса обмерзает.
    Влажность сильная, то дождь, то туман. И такая бЯда по моему, всю зиму будет.
    Вроде бы греться и греться, температура позволяет, но засада. Думаю поменять испаритель, на ВОП с нормальным оребрением.
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Однако за октябрь, всего (отопление ГВС телевизоры итд...) намотало 3150руб. И в доме 21-22С, до насоса довольствовался 20-21С. Я летом без отопления столько плачу.
     
  13. Крестик
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    2.712

    Крестик

    Живу здесь

    Крестик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    2.712
    Адрес:
    Москва
    Как дела с обмерзанием?
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну как. При влажности 85% обмерзает как раз за 40 мин и оттайка. Ниже лучше. Выше при 95% обмерзает за 20 мин и молотит оставшиеся 20 мин с КОП=1, а может и ниже.
     
  15. Крестик
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    2.712

    Крестик

    Живу здесь

    Крестик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    2.712
    Адрес:
    Москва
    У меня есть в наличии колонный кондей. Сначала загорелся сделать как у Вас, но теперь думаю, что проще его продать и купить что то менее мощное?
    IMG_7633.JPG