    ЭТРВ вместо капиллярки и будет конденсация и 25 без обмерзания испарителя. Я на второй год эксплуатации своего ТН воздух-вода понял что капиллярка не лучшее решение для данного типа ТН.
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Там изначально стоит ЭТРВ. Схемы устройства на первой странице темы...
     
  3. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    Извиняюьсь, упустил. Как я вижу управление этрв родное от кондера, какой перегрев он поддерживает при конденсации 45 и 35 ?
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Нет возможности померить. Если только включить его на холод. Но температуры будут другие.
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Хз, что то не сходится у меня, по отдельному счетчику на бойлер и ТН (он показывает разницу в 1500кВт только за ГВС и ТН), со счетчиком обще домовым, по которому я плачу.
    В общем в этом месяце 1286 кВт за все.
     
    Последнее редактирование: 04.12.17
  6. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
    У Вас с качеством электричества всё пучком? Я доз*бееп*ся пока не поставил стабилизатор напряжения для ТН, Я знал что есть беда, но не падения до 180В.
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Падения и перекос это есть. Один механический счетчик, который в большую сторону. Второй электронный трехтарифный который в меньшую. Кто из них п*дит не знаю. Но плачу я теперь по электронному.
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Тут задал на АВИТО вопрос о модели ККБ.
    Человек перезвонил и мы с ним разговорились.

    Он предложил, если я правильно понял...

    Чтобы двухрядный испаритель меньше обмерзал, раздвинуть ряды на пару сантимов.
    Вроде в этом что то есть...
    С другой стороны, второму ряду по ходу воздуха, если зарастет первый ряд, все равно неоткуда взять воздух.

    Кто что думает?
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Колупания продолжаются...
    Немного преобразованный для лучшего понимания, алгоритм работы оттайки для LG, найденный в интернете.


    •При работе кондиционера в режиме обогрева трубка испарителя наружного блока замерзает.
    Для ее оттаивания автоматически включается цикл размораживания.
    •После 40 минут работы кондиционера в режиме обогрева, каждые 4 минуты выполняется контроль параметров, определяющий необходимость оттаивания и его продолжительность в зависимости от следующих условий:
    1) При работе в режиме обогрева за меряется максимальная температура во внутренней линии, которая затем сравнивается с текущей температурой, для определения разницы.
    (= максимальная температура внутренней линии - текущая температура внутренней линии). От разницы зависит, будет ли производиться оттаивание.
    2) Продолжительность времени оттаивания определяется в соответствии с вышеуказанным условием, а также в зависимости от длительности работы кондиционера в режиме обогрева на текущий момент.
    3) Если установленное время оттаивания не превышает 7 минут, то оттаивание не производится. Через определенное время (4 минуты) измерение выполняется вновь.
    Если установленное время оттаивания составляет 7 минут или более, производится оттаивание.
    •Если температура внутренней линии составляет 42°С и выше, оттаивание не производится, независимо от наличия какого-либо из вышеуказанных условий.
    •Во время оттаивания компрессор работает, а вентиляторы внутреннего и наружного блока и 4-ходовой клапан отключены.
    Во время оттаивания за меряется минимальная температура внутренней линии, которая затем сравнивается с ее текущей температурой для определения разницы (= текущая температура внутренней линии - минимальная температура внутренней линии). Если разница температур составляет 5°С или более, оттаивание прекращается.
    •Или по истечении изначально установленного времени оттаивания, кондиционер вновь начинает работать в режиме обогрева, независимо от указанного в предыдущем пункте условия.

    Что получается сейчас у меня. Оттайка работает более менее до -2С.
    Как только становится -4-5С, оттайки пропадают. Один раз только ушел в оттайку где то на 50минуте, вместо 40 мин. А так, просто молотит обмерзший...
    Но вот на днях, влажность была 74% температура -5С. Наружный блок чистый, ни намека на обмерзание. Эта собака исправно раз в 40мин уходит в оттайку, с чистым испарителем.
    Есть какие нибудь мысли? Думаю 100% в вычислении крутятся датчики температуры входа, выхода конденсатора внутреннего блока. Которые мало того, что стоят где мне показалось лучше. Так еще и по видимому вычисление максимальной температуры при включении затрудненно. Так как насос отопления отбирает все, что можно.
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну что, полез ради интереса звонить датчики в наружном блоке. Все датчики при -6С от 200 - 700 оМ. :aga:
    Как он еще работает ХЗ.
    Думаю, почему сразу 4 шт? Два из них 5 кОм при 25С, один 10 кОм ...
    Все NTC то есть при понижении температуры наоборот должны казать больше.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Лоханулся, в потемках на мегаомах мерил. И нули в значениях не приметил. Тогда все по таблице сходится.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Народ...
    Нужен мозговой штурм.
    Наверняка кто да наблюдал такую ситуацию.
    Так работает ТН с чистым испарителем -9С на улице. Вас компрессора -20С.
    Предположения не буду говорить, хочется так сказать независимого мнения.
    Суть в том, может плохо слышно что периодически 40-60Сек появляется сильный шум и вибрация от компрессора. При этом нагнетание добирается до 37 стрелку трясет, потом падает до 32 и становится тише. Стрелка мерит конденсацию!
    www.pskovsat.ru\Worck.mp4
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Так и не смог разобрать, почему при температуре ниже -5С оттайка становится раз в 90мин. При -4С и выше раз в 40мин.
    Снял датчик температуры AIR, поставил сопротивление на -3С градуса.
    Ни фига, если -5С раз в 90мин. Если -4С раз в 40мин.
    Как он вычисляет?
    Или 90 мин это тупо аварийный режим, мол у меня куча всего не совпадает, значит оттайки через 90мин?
     
  14. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
    На лыжу Я не нашёл книжку с алгоритмом оттайки, но...

    Вот такая картинка от MHI, и по графику видно что MHI обещают такую вот производительность системы, яма явно регион где (по ихнему) есть проблема с влажностью. Граница почти -5. Думаю что ЛГ что-то очень похожее, типа до -5 всё плохо и надо часто, а вот после -5 всё пучком и можно реже.
     

    Вложения:

    • mhi_71.jpg
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Пусть так, но как он может определить да еще с точностью 1 градус, без датчика температуры воздуха? Вместо него впихнул сопротивление с номиналом равным температуре -3С.