1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

Воздух-Вода 60.000Btu

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.

  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    По идее, на показания переохлаждения с не возможностю установить заданный перегрев, можно завязать начало оттайки.
    Включение скоростей насоса, конденсатора можно сделать по конденсации.
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Немножко модифицировал водогрейку.
    Раньше https://www.forumhouse.ru/posts/20036331/ вода с пред-конденсатора выходила в верх.
    Верхняя теплая вода перемешивалась с холодной.
    Пред-конденсатор начинал сосать теплую смесь.
    Не по феншую. Конденсация быстро росла.
    Еще и с пред-конденсатора, вода далеко не горячая когда идет разбор ГВС.
    В этом случае, конденсатор сразу хапает холодную воду с входа ХВС в бойлер.
    Дудку, переделал, добавив отверстий с противоположной стороны и развернув её на 90 градусов.
    Теперь вода перемешивается разложением на холодную и горячую.
    Нет разбора ГВС, что из дудки вышло пошло вниз, не перемешиваясь с более горячей верхней водой.
    Есть разбор ГВС, холдная вниз, прогрелась выше температуры верхней, подпирает верхние слои.

    А самое интересное было, что станет с медью в бойлере.
    Конечно оно не блестит, но под темным слоем налета, труба как новая.
    Думал будет в труху, но сверлил, а она как новая. Прошло времени около года.
     

    Вложения:

    • IMG_20180919_142132.jpg
    • IMG_20180919_142144.jpg
    • IMG_20180919_142623.jpg
    • IMG_20180919_142636.jpg
    • IMG_20180919_142642.jpg
    • IMG_20180919_150308.jpg
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Народ.
    Как откалибровать датчик давления кипения?
    Начинают калибровку с давления при 0 бар.
    Это температура -51С на 410газе...
    Проблематично ее достичь
     
  4. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    @Pskovsat, а какой у тебя датчик-то?
    Диапазон измерения, абсолютное или относительное давление?
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Два вот этих Becool
     

    Вложения:

  6. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Написано, что откалиброван на заводе... Думаешь в домашних условиях получиться откалибровать лучше?
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Похоже у меня 0 датчика в НК выставлен неправильно.
    Счас пересчитал по новой, на сколько мозгов хватило.
    Вроде линия перегрева 4,5С стояла ровно. Часа пол.
    И эрв ходило на +-1 шаг
    Больше ошибка I2C не дала проверить...
    Щас запаяю обратно кондер, понаблюдаю.
     
  8. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    А... это совсем другая история :)
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Пока немного болтает, при снижении мощности инвертором...
    Но это не проблема.
    При старте, все равно утягивает кипение в конкретный минус -14С.
    Правда, сам выходит из этого пике.
    Кипит низко, на улице 13С, а кипение 4С...
    Думаю подолью фреона, заводской заправки ему все таки мало...

    Прикол, и картинка через 18 минут
    Блин, откуда он сосет эти данные. Я у себя ничего подобного не наблюдаю
    На странице схема все ровно...

    Ну и третяя картика после выключения
    Откедова от скачивает 2ю?
     

    Вложения:

    • chart.jpeg
    • chart(1).jpeg
    • chart(2).jpeg
    Последнее редактирование: 19.10.18
  10. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Если ты про график положения эрв на графике перегрева, то так в скрипте прописано...
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Нет я про болтанку на среднем графике. Я ее не наблюдал. А на графике она есть.
    Да даже первый график старт, отличается от второшго там тоже есть старт...
     
  12. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Цена деления шкалы перегрева на 1и 3 графиках - 8 град. и 16град., а на 2- 1град., вот и видно...
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    В НК встроена калибровка. Нужен только внешний манометр.
    Берутся два значения - низкое и высокое.
    Если калибруем датчик на испарителе, то низкое при некоторой работе ТН, а высокое в простое.
    Вводятся значение ADC и показания манометра в барах.
    Потом жмем "установить для":

    upload_2018-10-19_20-13-22.png

    А если настройку сделать - позиция ЭРВ при старте компрессора?
    Мне еще от этого до установки РТО помогало закрывать ЭРВ в простое.
     
    Последнее редактирование: 19.10.18
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    vad711
    В простое ЭРВ закрывается...
    Позицию ЭРВ и время, пробую подогнать...
    Sheeny
    Я грешным делом подумал, что график откуда то тянется...
    Он мне показался не моим.
     
  15. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    @Pskovsat, вот принцип регулировки ЭРВ.
    1. температура испарения снимается с первых секций койла
    2. температура испарения вычисляется по давлению испарения
    • если фактический перегрев выше установленного значения - ЭРВ открываем
    • если фактический перегрев ниже установленного значения - ЭРВ закрываем

    upload_2018-10-24_9-21-45.png

    расположение сенсоров

    upload_2018-10-24_10-0-32.png
     
    Последнее редактирование: 24.10.18