    @Pskovsat, как переделать кондишку...

    WP_20170722_12_14_32_Pro.jpg WP_20170722_12_13_37_Pro.jpg WP_20170722_12_13_29_Pro.jpg WP_20170722_10_06_10_Pro.jpg WP_20170722_10_06_02_Pro.jpg WP_20170722_10_05_46_Pro.jpg
     
  2. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    ГЫ-ГЫ...
    это временные промежутки...маленкие прямоугольнички это оттайка
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну в принципе, так возможно. Но вот паук, имеет выходы в два раза тоньше. Правда их в 4 раза больше...
    А с мысл в толстой трубе до паука в моем случае отпадает? Его трогать нехочу, к нему идет 3/8
     
  4. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Можно правда, прям к нему троником припаяться, чтоб меньше потери были.
     
  6. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Это к обсуждению на тему правильно 4-х ходового для ТН... Если использовать от кондиционера, то без питания ПТО установленный на СО так и остаётся испарителем, а если бы 4-х ходовой был для ТН - то без питания переключился бы на тепло и остатки теплого фреона пошли бы в ПТО...

    Ну и мощность ТН сказалась... Еще раз задумался о том, что два мелких ТН лучше, чем один большой...

    Жаль, конечно, что так случилось. Успехов в починке!
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Дану, никуда бы остатки непошли. Тут 4 ходовой вообще нипричем.
    Остатки могут уйти только ввиде испарившегося пара.
    Или мы о разном думаем.
    Мощность?
    Контроллер отключал компрессор и насосы, без задержек при возникновении ошибки в режиме разморозка...
    Думаю таких случаев, было более пяти. Три насчитал по логу точно.
    Наконец ПТО послал меня лесом. Плюнув в мою морду фреоном в перемещку с водой маслом...
    Разозлился короче.
     
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Насосы должны питатся через бесперебойник, хоть на 20 минут.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Все равно, слежение за работой насоса нужно. Малоли он тупо сломается.
     
  10. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    @Pskovsat У меня на блоке в 60 Кбту сделана оттайка горячим паром, вполне устраивает... Оттайка проходит в течении 10 минут. В контроле стоит ограничение на работу оттайки 20 минут или температура испарителя +8 гр. Единственное что сделано дополнительно, это ваккуумация испарителя перед оттайкой. Такой режим с предварительным вакуумом понравился больше. Домика пока не делал... Пользую сей прибор около месяца, поэтому наблюдений пока маловато. Единственное что напрягает что выход на режим после оттайки занимает минут 10-20... По манометрам и конденсация и кипение приходит в норму быстро, а вот нагнетание растет медленно...Х.З. может это нормально для спиральника?
     
  11. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    У Вас интересный интеллектульный вариант выхода в оттайку. Ткните носом где можно почитать поподробней с картинками и илюстрациями?
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Как организован, Вход пара в испаритель с компрессора через клапан? Интересуют диаметры. У меня на входе в испаритель паук, а к нему трубка 3\8. Маловато, и будет продолжать давить через конденсатор. Хотя там можно тупо выключить насос...

    Что это дает? Стоит ресивер, в него собирается фреон при осушении испарителя? Пока просто не задумывался...

    Нет ненормально это, если там номинальные обороты, без частотника. И компрессор не заливает, то за 3 - 4 минуты уже все хорошо.

    (температура фреона на входе в испаритель) - (Температура улицы) < -12 подстроить -16 включение оттайки.
    Но, не ранее 15 минут от начала работы компрессора.
     
    Последнее редактирование: 06.11.18
  13. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    По диаметрам не скажу сегодня. Да, вход через клапан в тройник до паука после ТРВ.
    По ощущениям что дает: Когда вакуум не делали приходилось "нагревать" весь фреон оставшийся в испарителе, оттайка занимала больше времени. Сейчас после вакуума горячий пар "шоково" нагревает Испаритель и процесс идет веселее и быстрее.
    Обороты номинальные... Компрессор не должно заливать, перегрев в норме... Нагнетание медленно растет, по манометру конденсация уже 33 гр. нагнетание приближается к 36 и прибавляет по 1 гр в минуту... Компрессор крутится на 22, сделан для 410. Может быть в этом причина?
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Так а какже диаметры друб под 22 газ?, по сравнению с 410а должны быть больше 1,8 раза.
    Так сколько нагнетание, когда все доползет и устаканится? при конденсации 33-35С
     
  15. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    По сути у меня ТРВ однонаправленный. он должен закрыться и не поддавливать из конденсатора.
    По факту фреоновые трубки на стороне конденсатора заметно становятся холодными к концу оттайки. Насос СО работает...

    Народный Контроллер рулит этим алгоритмом? У @Sheeny был алгоритм на инее завязан... Где то попадалось, помню что у него а где и как не могу найти.