1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

Воздух-Вода 60.000Btu

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.

  1. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    Я в геоконтур качал насосом. В трубах оставалось небольшое количество воды, соответственно выходила сначала вода, потом спиртовой раствор. Границу отслеживал языком, пробовал когда спирт пойдет) :aga::aga:
     
  2. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.425

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.425
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Воздухом выдуть воду, залить необходимое количество спирта, потом добавить воду до требуемого объема
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    А как потом воздух спускать? воду чуть ушло, не жалко добавил. А тут.
    Думаю на коллекторах, нижний в банку на слив, к верхнему из банки спирт. Поднять метра на два, может по маленьку самотеком...
    Мотора задуть нет.
    В контур влезает всяко больше чем 5 литров...
    Поэтому можно не заморачиваться.

    зы...
    может купить дешовый насос омывающей жидкости?
     
    Последнее редактирование: 28.11.18
  4. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    Я промывал сначала дистятом после воздуха, а потом спирт добавлял.
    Канистра 20 литров, в крышке 2 отверстия желательно плотные и герметичные, в одно трубку до самого дна, а в другое дуем пистолетом компрессора...
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да, аналогичным методом выпутался. Башка трещала...
     
  6. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Продолжаю улучшать свой агрегат... :aga:

    Задумка регулировки скорости насоса в СО.
    По идее, скорость насоса должна держать конденсацию на определенном уровне.
    То есть, не выше ХХ л\час, чтоб не заваливать кипение.
    И не ниже УУ л\час, чтобы конденсация не росла, допустим выше 36С.

    В этом промежутке скорости насоса и скачут 1-2-3 <=> 3-2-1.
    Все вроде хорошо, но в системе инверторный компрессор...
    Инвертор держит определенную температуру подачи, а конденсация, какая получится.

    Суть состоит в том, что допустим дому в -10С на улице, достаточно ну грубо 10 кВт.
    Насос СО же, поддерживая конденсацию, увеличивает проток.
    Снимаемая мощность увеличивается, температура подачи падает, инвертор набирает обороты чтобы дотянутся до заданной подачи.
    В итоге конденсация нормальная, но мощность передаваемая избыточна и работа системы становится невыгодной в плане КОП.
    Выдает в итоге больше чем надо.
    Можно меньше кВт в отопление, былобы экономичнее.
    За что зацепиться, для регулировки скорости насоса СО?

    Может быть к разнице подача-обратка=5С (2 скорость) если менше (1), больше (3) скорости?
     
    Последнее редактирование: 21.12.18
  8. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
    У меня как то так было - в внутрянке был простой 4 скоростной карлсон 220В. 1 - дежурка (пультом не включишь), ну и соответственно 2-LOW/3-MID/4-HI, на плате это естественно просто 4 выхода на которых появляется фаза. До того пока не перешёл на DC циркуль модный, я поставил переключалку / релюху (NO/NC), есть сигнал дежурки - 1 скорость, нет сигнала -3. Вышло хорошо, если перегрел - система переходит на ожидание, но есть мин. циркуляция, для контроля температуры. Во время оттайки внутрянка выключает карлсон, соответственно работает 3 скорость. Дуракоустойчиво - нет сигнала, циркуль в ручку. А после оттайки сама внутрянка сидит на дежурке пока нагреется конденсатор и потом переходит на рабочий режим. Такая вот халявная автоматика. Кто-то уже про такую схему в ветке про переделку спилта уже писал, только это было на старт-стопнике.

    Сейчас то же самое, только ардуинка играет роль релюшки, так как на циркуле кнопок уже нема, ну и 7м насос с избытком. Естественно в системе стоит и турбина счётчика и датчики температур, а вот алгоритм остался тот же от релюх, сигнал на ногу - 300л/ч, сигнала нет - 1куб (все ветки не подключены, не надо там сверхскоростной режим устраивать). Короче - руки не дошли сделать, до конца, вернее - мозг поломать как лучше.

    Мне кажется что тут надо смотреть с другой стороны. Регулировать либо температурой обратки или подачи (классика), либо протоком. Но вот одно из них надо оставить в покое, а то солянка будет. Ну или делать какую то лестницу. Типа - от 0 до -10 на улице обратка на пример держится Х, а потребность по факту подгоняется насосом. Но тогда нужна какая то обратная связь от потребителя, типа комнатный термометр/регулятор, который постоянно даёт коефициент корректировки, желательно не просто сухой контакт термостата, хотя и так можно.

    Просто это уже тянет на почти самостоятельный контроллер.

    Я пока склоняюсь к регулировке по температуре через ардуинку, буду ставить цифровой потенциометр MCP41010 и буду кормить желаемое плате на прямую. А то эти обманки на сопротивлениях / термисторах имеют право на жизнь, но если есть возможность, почему нет. Тупо хочу всё-таки свою кривую погодозависимости, а не то что в термисторе.

    Только что из али приехали шим диммеры/модули на тиристорах, брал для контроля венткарлсонов, но думаю и простой циркуляционник должен работать, наверно надо алгоритм запуска сделать, типа первых 5 секунд на всю катушку и потом пусть сбавляет. Мне лень всю схему собирать на коленке из деталя, пусть будет модули, приколочу к доске и в шкаф.
     
    Последнее редактирование: 22.12.18
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Поигрался пару дней...
    И понял, что все намного проще.
    Алгоритм такой; 3я скорость при температуре за окном выше +5C. 2я от +5С до -2С,
    1я от -2С и ниже.
    Почему?
    Самый прикол, который известен уже многим, это то, что чем холоднее на улице.
    Тем больше нужна температура в подачу.
    Так как увеличив скорость насоса, просто уменьшим дельту, а мощность ТН на максимуме, если и прибавится то крохи.
    Температура подачи будет низкой. А чтобы бетон перенял на себя тепло, нужна выше подача.
    При низкой подаче, теплоноситель с увеличенным протоком, будет просто пролетать по трубам.
    Что я у себя и наблюдал пару дней.
     
    Последнее редактирование: 22.12.18
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Тоже искал алгоритм, правда смотрел на обмерзание испарителя, пока остановился на малой скорости, так теплее дует. СОР правда меньше, но все равно мерить нечем. А когда меньше обмерзает точно не понял, но заметил что на малой скорости чаще уходит в оттайку, а она как раз и нужна, а то весь уже вшубе стоит.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Сегодня был интересный момент.
    На улице +2С

    Вчера как раз, поставил Новую версию Народного Контроллера.
    Там графики всего пишутся постоянно.
    При температуре воздуха выше +1,5С оттайка производится вентиляторами.
    И видно, что после каждой оттайки, время работы до следующей, все меньше и меньше, вплоть до 15 мин.
    А также мощность компрессора, для поддержания одной и той же температуры в подаче, все больше и больше.
    Испаритель оттаивает полностью, все чисто и продуваемо...
    Вот думаю, масло? И иногда нужно реверсом цикла оттаять...
    После реверса, опять заработал нормально минут 50 протянул.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    У кого есть опыт с ИБП с функцией AVR...

    -В сети постоянно плавает напряжение 172-233 в основном в меньшей стороне.
    Насос СО дает проток от 1,1-1,6 куба.
    Температура на выходе ПТО плавает, за ней плавает частота инвертора компрессора, а за ней ЭТРВ.

    Как думаете можно ли найти путевый ИБП с функцией стабилизации, заодно и безперебойничек поиметь?
    Понятно что там не синус или хреновый синус... Ну из путевых моделей, может удастся что нибуть вытащить.
    Насос стоит бронебойный Грюндфос 8ка.
     
  13. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    1.262

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    1.262
    Все ИБП с функцией "on-line" (с двойным преобразованием) являются такими.
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Или не заморачиваться?
    Взять отдельно аккум + зарядка БП + хороший инвертор.
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Вот это забыть как страшный сон.
    Аки долго не проживут, только литий. Мощность ЗУ должна переварить не только зарядные токи, но и токи, которые вытенет инвертор на мощность горшка, т. е. мощность ЗУ=Мощность инвертора=Мощность ТН, также про КПД не забыть, хорошая зарядка с отличным КПД на мощность 1-2 кило за сотку стоит.
    В принципе подход к ТЗ изначально неправильный, вам нужен стабилизатор, не более того, плюс мелкий ИБП на мозги и насосы. ИБП обязательно с рестартом при появлении сети.