Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции

Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DuPont_Tyvek
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46
    @sarmano, Доброго дня! в холодных кровлях паропроницаемость мембраны не имеет никакого значения. используется в холодных кровлях мембрану Tyvek Solid или Tyvek Supro.
     
  2. sarmano
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91

    sarmano

    Живу здесь

    sarmano

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Про мембраны и не шла речь.
    В любом случае спасибо за ответ.
     
  3. Webflat
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4

    Webflat

    Участник

    Webflat

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день. подскажите пожалуйста разницу в применении пароизоляционных пленок tyvek в частном доме (утепленная мансарда). Какую пленку лучше выбрать: Тайвек Sd 5 или Тайвек Рефлектив? В цене разница ощутимая. Вопрос в план
     
  4. Arzzamas
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    Arzzamas

    Новичок

    Arzzamas

    Новичок

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    @DuPont_Tyvek,
     
  5. DuPont_Tyvek
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46
    @Webflat, Доброе утро!
    В вашем случае наиболее подходящий материал - Sd 5,
    Рефлектив - предназначен, либо для помещений с высокой влажностью, либо для увелечения энергоэффективности.
     
  6. Olegn_g
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    21

    Olegn_g

    Живу здесь

    Olegn_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите какой материал Tyvek применть для пирога "межэтажные перекрытия" в жилой мансарде ?
     
  7. DuPont_Tyvek
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46
    Olegn_g доброго дня! перекрытие между помещениями с одинаковой температурой не нуждается в применении мембран, если вы хотите применить материал то это Tyvek Soft.
     
  8. San186
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    San186

    Новичок

    San186

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подскажите, у парозащиты sd5 каков срок службы?
     
  9. San186
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    San186

    Новичок

    San186

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    И работает ли она с прилеганием к утеплителю, и какой утеплитель вы бы рекомендовали для утепления мансардной крыши с Вашими пленками для правильной работы сендвича
     
  10. DuPont_Tyvek
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46
    @San186, Доброе утро!
    прогнозируемый срок службы 50 лет
    гарантии - 10 лет
     
  11. DuPont_Tyvek
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46
    @San186, Доброе утро!
    Да она работает с прилеганием к утеплителю, тип утеплителя значения не имеет, (если только это не керамзитовая или пеностекольная засыпка).
     
  12. Maxim7305
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Maxim7305

    Живу здесь

    Maxim7305

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    Хотелось бы задать следующий вопрос специалистам. У меня крыша на следующем этапе -стропила, гидроизоляция, контр рейка, обрешётка. Хочу положить металлоцерепицу но смущает вопрос того что надо перед укладкой обрабатывать обрешётку огнебиозащитой, но погода сейчас у нас в Подмосковье холодная и дождливая, дерево сырое и если положу материал то сколько прослужит дерево? или не париться и положить черепицу весной, когда будет тепло?
    Я всетаки хочу закрыть металлоцерепицей до серьезных холодов. Если я положу черепицу на необработаную ни чем обрешетку то не развалится ни сгниет и т. д. и т. п. обрешетка и контр рейка лет через 5-10?
     
  13. DuPont_Tyvek
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    DuPont_Tyvek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    46
    @Maxim7305, Доброго дня!
    Вопрос не совсем в тему использования мембран и того что с ними связано. Но от себя могу сказать что огнебиообработка не обязательна в принципе и вообще это чья то бредовая идея, если учесть что последующую обработку производители предлагают производить раз в несколько лет, хотел бы я посмотреть на того строителя который начнет с такой периодичностью разбирать кровлю. Так что стройте.
     
  14. Maxim7305
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Maxim7305

    Живу здесь

    Maxim7305

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    спасибо большое!
     
  15. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.063

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.063
    Адрес:
    Питер
    @DuPont_Tyvek,
    Добрый день!
    На террасе (открытой, кровля естественно не утеплена) на пленке именно в месте склейки выступил конденсат. Это нормально?
    Дом - только построена коробка из бруса естественной влажности.
    20171105_114835.jpg

    и вот это пятно (по центру) - влага попала сверху на пленку?
    20171105_114843.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.