1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sssergggik
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    148

    sssergggik

    Живу здесь

    sssergggik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    ИРкутск
    @Gaser, скажите что поменялось?
    сначала пишете так:

    Потом пишете так:
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241
    Адрес:
    Москва
    Все течет, все меняется. С возрастом стал более консервативным и более ответственным и более порядочным что-ли. Если в юности мог набедокурить (в том числе по просьбе и указанию заказчика сделать криво и неправильно), то сейчас - ни-ни, стал больше думать и понимать.
     
  3. sssergggik
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    148

    sssergggik

    Живу здесь

    sssergggik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    ИРкутск
    Человек пишет о ТЫСЯЧАХ смонтированных систем, а сам не может себе нормальным образом организовать вентиляцию и использует самую дешевую ПВУ.

    Таки значит вытяжка из санузла была объединена с другими? Тоже грубо нарушали СНИПы и СП?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    18.653

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    18.653
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @sssergggik, то что я использую самую (кстати - не самую) дешевую ПВУ, означает, что я не могу потратить в 5 раз бОльшую сумму, чем мне обошлась вся моя система вентиляции, только на ПВУ бОлее "продвинутую". Но, основное предназначение, - "снабжать дом свежим воздухом, с комыортной температурой и влажностью" - моя система выполняет. И не замерзает (а значит, - не встает на оттайку на длительное время).
    Насчет СУ, - в них была естественная вентиляция - переделал на принудительную. Но ни естественная раньше, ни принудительная сейчас - ни с какой другой системой не обьединены. Все отдельным каналом, с выбросом на улицу (в соответствии с СП).
    И не монтажник я, а наладчик и "эксплуататор", а посему - вижу и знаю больше, чем монтажники (которые смонтировали и ушли), поскольку наблюдаю и работаю с системами длительное время (с каждой).
     
  5. sssergggik
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    148

    sssergggik

    Живу здесь

    sssergggik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    ИРкутск
    Вот человек, объединил все вытяжки в своем доме (и СУ и даже кухонный зонт) и пустил в рекуператор.
    И не жалуется. В чем секрет?
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241
    Адрес:
    Москва
    Вы очевидно ничего не знаете ни про мои деньги, ни про мои проекты - Вы ничего из этого не видели. Прошу не инсинуировать. Не комментирую Ваши измышления, кроме того, что именно я и именно себя называю дилетантом - у меня нет образования "вентиляционного". Идите с миром.
     
  7. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301
    и как же мне теперь быть? газовщики подобную систему не примут?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    18.653

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    18.653
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А что было указано в проекте газоснабжения? Если так, как у Вас сейчас сделано, и если умудритесь предьявить газовщикам, что Ваша вентиляция обеспечивает проектный расход, то могут и принять.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241
    Адрес:
    Москва
    В общем случае быть: сделать канал вытяжки без горизонтальных участков (или с минимально возможной длиной). Обязаны будут принять, если система будет стабильно и без вентиляторов работать. Но чтобы работа вытяжки была стабильная и постоянная (зимой и летом) круг замыкается - горизонт должен быть мизерный (маленький как минимум по сравнению с вертикалью).
     
  10. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301
    пока нет газового проекта...не дошел еще до газа, сейчас общестроительный этап...
     
  11. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301
    ох как не хочется дырявить крышу ради ЕВ кухни...
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241
    Адрес:
    Москва
    Работающая ЕВ почти на 100% означает дырку в кровле, ибо закончиться должна ЕВ по известной картинке "дымоход на крыше" относительно конька...
    Исключения обычно даже дороже обходятся. Бояться особливо не стоит, вильпе чтоб смонтировать на обычную кровлю даже читать уметь не надо, там инструкция в картинках...
     
  13. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301
    да у меня и так 2 трубы будут с кровли выходить (1 - котельная и санузлы, 2 - камин), хотел вот ЕВ кухни по горизонтали вывести в котельную... а видимо нельзя так...
     
  14. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301
    А вот принудительная вентилляция кухонной вытяжки Д100 будет работать если: 2.4 по горизонтали далее через 2 этаж и чердак на крышу (около 4-5м) ?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    14.241
    Адрес:
    Москва
    Объединять вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием с другими вытяжками очевидно (и по нормам) нельзя. Надплитная вытяжка со своим собственным внутри зонта вентилятором продавит несколько метров (без уменьшения диаметра!) и несколько повороьов.
     
Статус темы:
Закрыта.