    Это оно ? https://studfiles.net/preview/410218/
     
  2. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    А вот еще что. Я проверял сам вентилятор (в снятом состоянии) этим анемометром, на выходе из его сопла средняя скорость была 9 м\с при сечении 0,0049 м2, а это 1590 м3\час. То же самое, что и указанно в паспортных его данных это то же ошибочно вышло ?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.760
    Благодарности:
    18.543

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.760
    Благодарности:
    18.543
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Из данных вентилятора Вы дали только максимальную производительность и напор. Ни графика их зависимости, ни, хотя-бы, марку вентилятора Вы не указали.
    Также Вы не указали марку теплообменника (по марке можно было-бы определить потери давления на нем). Остальные потери давления надо считать. И по суммарным - определять по характеристике вентилятора его производительность.
    Это как это получилось, что у вентилятора, диаметром 250мм, выходное сечение всего 0,0049м2?!?! Наверное порядком ошиблись, когда сообщение писали.
    Нет, не ошибочно. При замере расхода на выхлопе вентилятора (без подсоединения к сети), расход практически равен максимальному (потери давления =0 Па).
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.760
    Благодарности:
    18.543

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.760
    Благодарности:
    18.543
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Можно воспользоваться и этой. Она на основе ГОСТ-овской (практически скопирована).
     
  5. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Ой ошибка, извините) лишний нолик) 0,049 м2 ... По поводу теплообменника ничего знать не можем, только предполагать так как это авто радиатор ГаЗ 24 трех рядный, медный с плоскими трубками) По самому вентилятору Вот ссылка - https://7-vz.com/product/wk_250/#tab7. Если проверка верна вентилятора методика сама, а почему тогда хоть приблизительно не верны данные на выходе из сопел системы ? (просто интересно) (мой под номером 6)
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  6. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    А не могли бы назвать где все же замер провести ? А то я не очень как то врубаюсь :|: ,
     
  7. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Да мне хоть бы +- две трамвайных остановки показания знать, сколько все же воздуха идет, подскажите ?
     
  8. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    В этом месте как на схеме. Можно ли замер проводить внутри воздуховода, сразу за выходом из бочки ? Там оцинкованный отвод 395 мм и на нем уже одет рукав, в рукаве проделать не большое отверстие и в нескольких точках узнать среднюю скорость, отверстие во время замера залепить не много скотчем после погружения в него анемометра на типа штативе, что бы меньше уходило воздуха ?
     

    Вложения:

    • замер.jpg
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.760
    Благодарности:
    18.543

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.760
    Благодарности:
    18.543
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @CostaSV, именно внутри воздуховода и надо измерения проводить. И лучше сделать замер на бОльшем расстоянии от сеток. Но не доходя примерно 400-:-200 мм до первого из сопел. И точек замера по площади сечения надо будет бОльше выбрать (чтобы получить более точную картину распределения поля скоростей по площади сечения, а потом вычислить среднюю скорость).
     
  10. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    А я понял отступить. Короче между сетками и первым окном выброса. С вытяжкой то же самое проделать ?
     

    Вложения:

    • 9a7dPyKc14U.jpg
  11. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    А можно не разрезая полиэтилена закрепить анемометр на кривой штатив зигзаг образный, через первое окно проверить ?
     
  12. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    И еще могу я Вам задать вопрос по самому движению воздуха в рядах от отраженной поверхности стены ? Схему и пояснения я предоставлю. :)
     
  13. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    А вытяжку можно измерить на выходе на улице ? Ведь там сразу идет сопло выброса самого вентилятора присоединенного к распределителю ?
     
  14. CostaSV
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    CostaSV

    Живу здесь

    CostaSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Я поставил сопла по 60 мм в диаметре, скорость увеличилась из них и стала 12,1 м\с ,что в сумме 5 сопел равняется 615 м3\час. А замеры в рукаве между первым соплом и выходом с бочки показали 1,7 м\с внутри 400 мм диаметра рукава это = 769 м3\час. Разница не велика наверное ? 154 м3\час ? Правильные в рукаве ?
     
  15. Alex19750301
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    562

    Alex19750301

    Живу здесь

    Alex19750301

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    562
    Адрес:
    Днепропетровск
    Добрый день. Хочу в тамбуре поддерживать среднюю температуру между жилыми помещениями и улицей Для предотвращения кондинсата. В идеале использовать термореле...Какое посоветуете? И если вентилятор с датчиком влажности? Он нужен!
     
Статус темы: